bonsoir
pour l'induo,
nettoyage approfondi programmé après 5 heures d'utilisation continue . Durant ces 5 heures il fait régulièrement un "petit nettoyage" (simplement le ventilo qui tourne à fond +- 30 secondes) )
le nettoyage approfondi, le poêle s’arrête, le creuset se nettoie et après un petit refroidissement, il redémarre de lui même
cette fréquence est modifiable en entrant ds "reglages" l'onglet service ( il faut un code d’accès) il y a moyen de changer certains paramètres du feu , notamment la fréquence du nettoyage approfondi.
cordialement
jack
Bonsoir,
Merci beaucoup pour le test effectué. Cela semble donc confirmer le fait que le firmware 2.20 est à utiliser impérativement avec un module firenet sinon problème en perspective.....
Pour ma part, le technicien a changé la carte électronique et a installé la 2.16. Néanmoins que cela soit la 2.20 que j'ai eu pendant qq jours (sans firenet) ou maintenant avec la 2.16, je trouve que la flamme est vraiment bcp plus petite (en mode confort) que ce que je pouvais avoir lorsque j'étais en 2.12, avant le problème "pas de dépression", qui a nécessité de changer la plaque et de déplacer la prise d'air.
Pour essayer de comprendre, je suis allé regarder dans "informations" puis "sorties", j'ai les valeurs suivantes:
[font=Calibri","sans-serif]- [size=3]vent de combustion: en mode confort je tourne aux alentours de 1300/1400; 2100 [/size][font=Calibri","sans-serif][size=3]en mode manuel[/size][font=Calibri","sans-serif][size=3] [font=Calibri","sans-serif]à puissance max; [font=Calibri","sans-serif]cela monte à quasiment 2500 en nettoyage.
- moteur diagonal (vis sans fin?[font=Calibri","sans-serif]): 270/290 en mode confort, 700 [/size][font=Calibri","sans-serif][size=3]en mode manuel[/size][font=Calibri","sans-serif][size=3][font=Calibri","sans-serif] à puissance max
- moteur diagonal courant: 25 , que l'on soit en [font=Calibri","sans-serif]mode confort ou en mode manuel à puissance max.
La valeur moteur diagonal me parait faible en mode confort, sachant qu'à l'allumage elle est à 1000[font=Calibri","sans-serif] et qu'à ce moment là j'ai une flamme assez grande. Une fois l'allumage passé, [font=Calibri","sans-serif]on entend un petit "clac" au niveau de la carte électronique et la valeur moteur d[font=Calibri","sans-serif]iagonal passe à 270/290, cec[font=Calibri","sans-serif]i expliquant peut être cela. [/size]
[font=Calibri","sans-serif][size=3][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif]La question que je me pose[font=Calibri","sans-serif]: est[font=Calibri","sans-serif]-ce normal de passer de 10[font=Calibri","sans-serif]0[font=Calibri","sans-serif]0 à l'allumage à beaucoup moins après? Si quelqu'un a une [font=Calibri","sans-serif]idée.... Toujours est[font=Calibri","sans-serif]-il demain j'enverrai[font=Calibri","sans-serif]s un mail à Rika France..... En espérant qu'ils prennet la peine de me répondre.[/size]
[font=Calibri","sans-serif][size=3][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif][font=Calibri","sans-serif]Et sinon en 2.20 et firenet pas de flamme jugée "petite" en mode confort?[/size]
Désolé pour ce post "raté"
Le post en "lisible" ci-dessous:
Bonsoir,
Merci beaucoup pour le test effectué. Cela semble donc confirmer le fait que le firmware 2.20 est à utiliser impérativement avec un module firenet sinon problème en perspective.....
Pour ma part, le technicien a changé la carte électronique et a installé la 2.16. Néanmoins que cela soit la 2.20 que j'ai eu pendant qq jours (sans firenet) ou maintenant avec la 2.16, je trouve que la flamme est vraiment bcp plus petite (en mode confort) que ce que je pouvais avoir lorsque j'étais en 2.12, avant le problème "pas de dépression", qui a nécessité de changer la plaque et de déplacer la prise d'air.
Pour essayer de comprendre, je suis allé regarder dans "informations" puis "sorties", j'ai les valeurs suivantes:
- vent de combustion: en mode confort je tourne aux alentours de 1300/1400; 2100 en mode manuelà puissance max; cela monte à quasiment 2500 en nettoyage.
- moteur diagonal (vis sans fin?): 270/290 en mode confort, 700 en mode manuel à puissance max
- moteur diagonal courant: 25 , que l'on soit en mode confort ou en mode manuel à puissance max.
La valeur moteur diagonal me parait faible en mode confort, sachant qu'à l'allumage elle est à 1000 et qu'à ce moment là j'ai une flamme assez grande. Une fois l'allumage passé, on entend un petit "clac" au niveau de la carte électronique et la valeur moteur diagonal passe à 270/290, ceci expliquant peut être cela.
La question que je me pose: est-ce normal de passer de 1000 à l'allumage à beaucoup moins après? Si quelqu'un a une idée.... Toujours est-il demain j'enverrais un mail à Rika France..... En espérant qu'ils prennent la peine de me répondre.
J'ai remarqué une flamme moins vive en 2.20 qu'en 2.16 en mode confort... mais j'avais également remarqué en 2.16 que les données si après étaient toujours au "maxi" comme en mode manuel. La flamme ne diminuait pas à l'approche de la température de consigne comme sur mon PICO auparavant.
En 2.20, la flamme est très vive au début (comme en mode manuel à 100%) et diminue progressivement à l'approche de la température de consigne.
Les valeurs ci-dessous sont mesurées en mode confort à 1° de la température de consigne, mais elles varient évidemment en fonction de l'écart entre la température mesurée par le thermostat et la température demandée.
Moteur diagonal 540
Courant 22
Ventilateur de combustion 1490
J'ajouterai que le courant dépasse rarement 25 ou 26 et le ventilateur de combustion est à son maxi vers 1600 de ce que j'ai vu.
Ta valeur en dessous de 300, 270 me semble effectivement faible... je regarderai en approche de la température demandée
Poêle RIKA DOMO blanc avec sonde de température sans fil et module FIERENET- Granulés EO2
Installateur KALORICE Haute-Savoie (pièces détachées en vente sur leur site)
J'ai remarqué une flamme moins vive en 2.20 qu'en 2.16 en mode confort... mais j'avais également remarqué en 2.16 que les données si après étaient toujours au "maxi" comme en mode manuel. La flamme ne diminuait pas à l'approche de la température de consigne comme sur mon PICO auparavant.
En 2.20, la flamme est très vive au début (comme en mode manuel à 100%) et diminue progressivement à l'approche de la température de consigne.
Les valeurs ci-dessous sont mesurées en mode confort à 1° de la température de consigne, mais elles varient évidemment en fonction de l'écart entre la température mesurée par le thermostat et la température demandée.
Moteur diagonal 540
Courant 22
Ventilateur de combustion 1490
J'ajouterai que le courant dépasse rarement 25 ou 26 et le ventilateur de combustion est à son maxi vers 1600 de ce que j'ai vu.
Ta valeur en dessous de 300, 270 me semble effectivement faible... je regarderai en approche de la température demandée
Bonsoir,
Merci pour ces éléments. Finalement j'ai constaté également qu'au bout d'un moment (en 2.16), les valeurs sont proches de ce qu'elles sont en mode manuel à puissance max.
A tout hasard, si tu as accès au menu services, quelle est la valeur de l'onglet "Réglage vent de combustion"?
Merci
Pour ma part en 2.16 aucun souci avec le firenet
J ai fais une petit erreur via mp Achille je suis actuellement en 2.16 et non 2.12
Tu as le Firenet depuis combien de temps ?
Pour info, les conflits avec le module FIRENET ne sont pas apparus tout de suite. Poêle installé en mai 2016, j'ai eu de "dfaut moeteur diagonal" jusqu'au mois d'octobre... puis une quinzaine entre octobre et novembre...
En revanche, le conflit avec le thermostat (2 sans fils testés et 1 filaire) a toujours été présent, dès le départ. En retirant le module FIRENET (pas le désactivant dans le menu...), aucun souci.
Depuis la 2.20 je n'ai plus aucun souci depuis le 2 décembre 2016.
Poêle RIKA DOMO blanc avec sonde de température sans fil et module FIERENET- Granulés EO2
Installateur KALORICE Haute-Savoie (pièces détachées en vente sur leur site)
Au cas où le poêle passe en "erreur allumage", est-il possible avec le firenet d'acquiter cette erreur à distance et ainsi de faire redémarrer le poêle?
Ou alors par exemple en mettant le poêle en mode off puis on via l'interface du firenet, arrive-t-on à faire sortir le poêle de cette fichue impasse "erreur allumage" ?
Les témoignages précédents sont très utiles pour prendre une décision quant à l'aventure firenet ou pas: comme d'habitude, on vérifie qu'un système complexe qui change de version logicielle apporte son lot de corrections ou de fonctions nouvelles, mais aussi son lot de problèmes nouveaux.
Est-il au moins possible de revenir à des versions de firmware inférieures à celle installée?
Bonsoir Jeff
Selon les infos obtenu par des membres depuis les dernières cartes électronique (depuis quand je n en sais rien) il est possible sans tout changer de faire un downgrade
Donc il semble que oui si ton poele date du dernier trimestre 2016 car le mien apres un test rapide en est capable.
Pour les erreurs et la validation depuis le firenet avec diverses méthodes pour etre Franc J ai jamais eu de souci en tout cas pour le moment donc impossible de répondre
J ai un Domo en 2.16 version double multiair avec firenet et sonde sans fil
Merci bien Aniax pour cette réponse rapide.
Mon poêle date de 2014, version 1.2 installée au départ, mise à jour en 2.14 pour le moment. Il ne "déconne" pas trop en ce moment, mis à part qu'il me fait des "erreurs d'allumage" fréquentes, donc je ne vais pas tenter le diable en tentant un downgrade.
Serait-il possible qu'un utilisateur de firenet fasse un essai d'erreur par exemple en vidant le bac à pelet, en principe il affiche un message d'erreur, que se passe-t-il ensuite: peut-on acquiter ce message à distance?
De rien Jeff
Dommage que mon bac soit plein mais en cas D erreur de pellet une indication est inscrite sur l application/web du firenet.
Pour le granulé scinter l erreur est impossible car bac vide
Par contre si tu utilise le verrouillage enfant avec un code en passant par le firenet cela fonctionne sans ce fameux code logique tu me diras.
Contrairement à la notice tu peux éteindre et rallumer le poele à distance même si éteint depuis l écran de contrôle