Env. 50 message Moselle
Bonjour,

je vais attaquer l'électricité dans ma maison en auto-construction. Avant de commander le matériel j'aimerais avoir l'avis des électriciens du forum (notamment au niveau de la puissance et de l'équilibrage des ID).

- Maison de 159 m2
- Branchement type 1
- Pas sujet à l'amendement A5 (dépôt du permis en 2014)
- chauffage : poêle à granulés + sèche-serviette de 750W dans les 2 SdB + 4 convecteurs imposés par l'étude thermique dans les 4 chambres. Honnêtement je pense que je n'aurai jamais besoin de ces convecteurs, donc pas de gestionnaire ni fil pilote, le plus simple 4 grille-pain de 500W.
- les prises GTL seront dans le VDI
- coffret 4x18 modules
- abonnement prévu 9kVA (dois-je passer sur du 12 kVA ?)

Voilà ce que j'ai prévu :

1) ID 40A type AC :

- éclairage 1 (WC, SdB, salle de jeux, appliques salon) 10A
- store extérieur 16A
- prises circuit 3 (cuisine) 20A
- prises circuit 4 (cellier) 20A
- prises circuit 8 (chambres) 20A
- prises circuit 10 (chambres) 20A

2) ID 40A type A :

- lave-linge 20A
- plaque cuisson 32A
- éclairage garage + extérieurs attenants 10A
- prises circuit 9 (chambres) 20A

3) ID 40A type AC :

- éclairage 3 (chambres étage) 10A
- éclairage 2 (cellier, cage d'escalier, cuisine) 10A
- prises garage + extérieurs attenants 20A
- volets roulants 1 16A
- disj. prises GTL 16A
- four 20A
- prises circuit 2 (salon / séjour) 20A
- prises circuit 7 (étage) 20A
- prises circuit 1 (WC / SdB / salle de jeux) 20A

4) ID 63A type AC :

- radiateurs CH1+2+3+4 20A
- sèche-serviette RDC 16A
- sèche-serviette Etage 16A
- poêle granulés 10A
- chauffe-eau thermodynamique 20A
- indicateur consommations RT2012

5) ID 40A type AC :

- lave-vaisselle 20A
- VMC 2A
- sèche-linge 20A
- porte garage 16A
- alarme 16A
- volets roulants 2 16A
- disjoncteur 16A + 3 télérupteurs entrée/salon/séjour

6) Disj. diff. 20A type Hpi :  congélateur


Toute remarque est la bienvenue !

Merci à vous.

Seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si pas soumis à amendement A5 (attention à bien le préciser sur la demande d'attestation), pas vraiment de remarque, c'est même dimensionné assez large.

Pour l'abonnement, je partirai sur un 6kVA et je verrai à l'usage.
Si vous voulez assurer le coup, vous pouvez prendre 9kVA.
12kVA n'a pas de sens.

Je vous conseille de passer les fils pilote, même si non utilisé.
Cela pourra servir pour un délesteur, en particulier si vous choisissez un abonnement faible.

Personnellement j'appliquerai l'amendement A5, qui va plutôt dans le sens de la simplification.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Moselle
Bonsoir Carminas,

Pour l'amendement A5, j'avais déjà tout préparé avant qu'il ne sorte, et j'ai mis quasiment partout 2 prises par socle ce qui donne 16 prises par circuit ce qui avec l'A5 n'est plus autorisé (12 maxi je crois). Si tu me dis qu'il n'y a pas d'erreur je vais rester comme ça je pense.

Pour le passage des fils pilote je n'y avais pas pensé pour délester, du coup si je les tire quand même je peux les faire arriver dans quoi ? (je ne peux pas les faire aboutir sur un Wago dans la GTL car la GTL sera encastrée et faite maison en placo double peau donc gaine icta jusqu'au tableau).

Merci pour ton aide !

Seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En début de post, c'est écrit "je vais attaquer l'électricité de la maison" donc pour moi, ce n'était pas trop tard.
Mais en l'état la répartition est bonne sur la base de l'amendement A4.

16 prises par circuits, cela laisse peut de possibilité pour les ajouts ultérieurs Crying

Pour les fils pilote, il suffit de les mettre en attente dans le tableau, sur une borne à connexion automatique.

Tiens je n'avais pas vu.
Même si normativement correct, j'aurai réparti les radiateurs des chambres sur 2 circuits.

Pour le congel, un 16A ou 10A sera largement suffisant et sans doute un peu moins cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Moselle
Justement des prises j'en ai vraiment mis partout donc je vois mal pourquoi j'aurais besoin d'en rajouter !

Ok pour les Wago dans le tableau.

Effectivement répartir les convecteurs sur 2 circuit est judicieux, mais comme il ne tourneront probablement jamais (maison RT2012 +++)... Il faut que je recalcule le pourcentage de réserve et si c'est bon je mettrai un deuxième circuit.

Un grand merci pour tes conseils !!!

Bonne soirée

Seb
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la réserve, on peut toujours ajouter le 2ème disjoncteur après passage du consuel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 04h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir