Réglages PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS

Ce sujet comporte 979 messages et a été affiché 51.387 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
113
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Bonjour à tous,

Un petit retour suite à nos différents échanges.
Avec le recul, nous sommes confrontés à un problème... sur les deux zones de chauffage, la partie nuit n'arrive JAMAIS à la température de consigne.
Nous avons par exemple, 18.5 pour 20.5 °C demandé.
Pour la partie jour, aucun soucis. La température de consigne respectée.

Nous avons fait venir Atlantic qui semble conclure au bon fonctionnement de la pompe et nous renvoie vers la boite qui à mis en service la PAC (réglage à faire ?) et si cela n'est pas concluant ... vers le plombier.

Je ne comprends pas d'ou peu venir le problème...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message
Bonjour,
les vannes (nourrices) de la zone nuit sont ouvertes a fond ? Les débimetres aussi ? Si c'est bien le cas, augmente alors la température de consigne (eau) (par pas de 0,5°C, tu attends chaque fois au moins une journée). Des qu'un température souhaitée dans la zone nuit est atteinte, tu commences a fermer les vannes de la zone jour (petit a petit) jusqu'a ce que la température souhaitée ne soit atteinte.
Attention, l'action sur les vannes de la zone jour pourrait automatiquement augmenter les débits dans la zone nuit (avec une montée de température comme conséquence). Dans ce cas, tu rebaisse un tout petit peu la température de consigne.
Bonne chance !
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Normalement, chaque circuit a un débit calculé en fonction des déperditions, donc il y a simplement à les régler au bon débit (actions sur les nourrices selon débit théoriques prévus)
ensuite, tu dis avoir 2 zones, tu as donc 2 thermostats d'ambiance.
Question 1/ Est ce que la chambre à son propre thermostat d'ambiance?
Question2/ Est ce bien un thermostat d'ambiance (c'est à dire qui pilote la PAC ou est ce simplement un thermostat qui pilote des thermomoteurs installés sur les nourrices

Si c'est bien un thermostat d'ambiance, ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à la consigne demander, puisque le thermostat pilote ta PAC => Dans ce cas, cela veut dire qu'il y a peut être une perte énergétique importante au niveau de la chambre...

Si c'est juste un pilote de thermomoteur, il est alors effectivement possible que ta chambre chauffe moins vite (car la PAC va se couper quand le thermostat pilote atteindra la consigne, et ce meme si ton pseudo thermostat de chambre n'a pas atteint sa consigne.
Dans ce cas seulement tu peux essayer le principe proposer par ventilomix.

Donc il faudra que tu nous donnes plus d'élément sur ta configuration:
2 Zones, OK, mais ou se trouvent les thermostats qui pilotent la PAC par rapport à ta chambre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Spicheren (57)
Bonjour à tous et bonne année encore !!

Ayant également la PAC, j'essaie d'améliorer le fonctionnement :
J'ai réglé la production d'eau chaude de 10h à 12h 30 et de 16h30 à 18h30 . ca suffit d'après vous pour réchauffer l'eau ( réglée à 50 degrés ) et douches les soirs en général . ces horaires d'après les calories dans l'air me semblent plus logiques que tôt le matin ou la nuit non ?  par contre j'ai programmé les plages 1 et 2 uniquement pas la 3 . c'est suffisant d'après vous ?
Merci pour vos réponses !
Messages : Env. 60
De : Spicheren (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
On ne peut pas répondre à ta question sans savoir la température de départ...mais de toute façon, il y a un réglage par défaut qui limite la chauffe à 90min...soit une plage suffisante pour chauffer ton eau à 50°

A combien est ta consigne ECS Reduit ?
Est ce que tu prends des douches entre 12h30 et 16h30.

Car comme ça je dirais que la première plage de chauffe est inutile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Spicheren (57)
Température  ECS réduit est à 40 degrés .
Température de départ je sais pas ou trouver l'info, je dirais 50 degrés mais pas sûr .
Non vraiment majorité des douches le soir .
Je ne savais pas pour la limite de 90 mn . Donc une chauffe suffirait d'après toi ?
Quelle heure alors pour optimiser et profiter des calories extérieures ?
Merci !!
Messages : Env. 60
De : Spicheren (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
OK donc selon ta configuration voila ce qui va se passer si tu ne prends pas de douche.
(je prends l'hypothese que ton DELTA T est de 7°C (paramatre par défaut, modifiable via le menu specialiste)
Donc après la premiere chauffe, à 12h30 ton eau sera à 50°C...ensuite elle va se refroidir (env 1°C / heure en étant pessimiste)
Donc à 16h30 ton eau serait à 46°C, cependant vu qu'elle n'a pas atteint le delta T (50-7 = 43) et bien l'ECS ne va pas se rechauffer. Dans cette configuration et avec l'hypothèse faite, ta plage 2 ne se déclenche pas.
Ensuite on est sur des plages dites "Reduit", et la ta PAC chauffe l'eau à 40...sauf qu'elle va attendre que ton ECS soit à 33°C (40 - DeltaT) pour la remonter à 40°C.
Si tu prends des douches le soir, alors ne programme qu'une chauffe vers 17h (à 50°C) ce sera normalement suffisant.

En fait, le plus délicat à regler c'est pouu avoir de l'eau chaude le matin...surtout l'hiver.
Cependant, je pense qu'il vaut mieux privilégier une petit réchauffage de l'ECS (récupérer max 10°C) plutot que de demander à la PAC de passer l'eau de 30 à 50°C...car pendant ce temps, pas de chauffage...

Perso je demande une eau à 48°C, et j'ai un mode réduit à 42° avec un deltaT à 5°...Comme ça je n'ai jamais d'eau à moins de 38, et la PAC rechauffe rapidement l'eau.

Ce sont mes valeurs hivernales, je les changerai surement avec les beaux jours...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Spicheren (57)
Salut Bibiforum ,

Merci pour ton explication rapide et claire , merci .
Tiens au courant stp de tes réglages au printemps , je veux bien stp .
Merci !!
Messages : Env. 60
De : Spicheren (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour Bibi, j'aimerais avoir quelques informations concernant tes plages horaires de chauffe de l'eau.
On prend les douches vers 18h30, nous n'avons pas besoin d'eau brûlante. J'aimerais utiliser cet appareil confortablement sans exploser ma note d'électricité. Combien as tu de cycle à 48°, est ce que tu l'a réchauffe tte la journée?
Si ce n'est pas indiscret quel est ta consommation annuelle d'électricité en kW et et en euros si ce n'est pas indiscret.
Je vais être propriétaire dans 2 semaines et j'ai une pac alfea extenso duo+8, j'en ai entendu de tte sorte sur ce type d'appareil et sa consommation. J'ai une maison rt 2012 de 156 m2,
- thermoloft en plafond 500mm = r de 10
- périphérie efimur dense 100 = r de 4
- calibric = r de 0,8
- vide de 0,35 = r de 0,25
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Si douche à 18h30, alors planifie une chauffe confort à partir de 16h30/17h00 à 50°C. tout le reste du temps tu peux rester en mode réduit avec une consigne de chauffe à 42° par exemple et reglage du deltaT à 5°
Pour ma conso annuelle, je n'en sais rien, puisque je suis dans ma maison depuis novembre.
Sur janvier avec ce temps bien froid, je suis à 25Khw par jour en moyenne tout compris pour 150m² tout biscornus, 4 personnes, 2 Frigos dont 1 américain, 1 four, 1LV, 1SL, plaques inductions, 1 congel, 1LL, 2PC (dont 1 24/24) etc...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Nous emménageons en juillet dans notre maison et aurons aussi une PAC Extensa duo 5.
Et je cherche comment je vais pouvoir optimiser mes cycles de chauffe.
Actuellement nous sommes locataires d'un appartement chauffer à l'électrique avec un cumulus de 190L ou 200L.
Avec un abo 9kwa hc/hp. J'en suis à 45% en hc et d'après mes calcul je suis gagnant de 17€ par apport au tarif base.
Le cumulus ne ce déclenche bien sûr que la nuit, on s'efforce de faire tourner le LV la nuit mais pour le LL on le fait tourner la journée.

J'aimerais conserver mon abo hc/hp en admettant que ce soit toujours rentable.

Dans mon idée je compte faire installer des panneaux en autoconsommation pour lisser ma conso résiduel (box, horloge four, VMC et radio-réveil)

Mes questions sont les suivantes :

-Peut-on faire en sorte de n'autoriser la mise en route de la résistance de la PAC uniquement en hc ? (En privilégiant les douches le matin) sauf si necessaire en cours de journée, notamment en hiver.

-Peut-on donc rediriger le surplus d'énergie dégagé par les panneaux (en général entre 14h et 16h) et qui n'est pas autoconsommer vers la résistance de la PAC ? Ou déclencher un cycle à ce moment là…


Aamoi n°7693
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
De : Cordelle (42)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour,
Qu'entends tu par optimiser tes cycles de chauffe ECS ?
La chauffe de ton ECS est à programmer en fonction de ton mode de vie, pour avoir l'eau la plus chaude au moment où tu en as réellement besoin...tout simplement.

Quelques principes à retenir:
Pas la peine de chauffer l'eau à une température trop élevée.
D'une parce que ça ne sert jamais, et de l'autre parce que ça nécessite l'usage de l'appoint Electrique.
Si tu es sur de consommer quasiment les 200 litres d'eau chaude par jour, il n'est pas nécessaire de chauffer au dessus de 55°C, la légionellose n'ayant pas le temps de se développer.
A minima tu peux prévoir un cycle hebdo si nécessaire.
Perso, je chauffe l'eau à 48°C c'est bien suffisant; ensuite j'adapte mes plages de chauffe en fonction de mon mode de vie (douche matin ou soir, sport, etc...).

Donc dans l'absolu, pas besoin d'appoint electrique pour l'ECS, ni meme pour le chauffage si ta PAC est correctement dimensionnée.

L'important, c'est de comprendre et assimiler comment fonctionne cette PAC pour l'ECS (T° Confort/Reduit et DeltaT) et tu auras alors tout loisir d'optimiser ce qui peut l'être...

Pour ce qui est de l'abo HP/HC, à toi de voir si c'est rentable, en fonction du prix de l'abo et du delta entre HP/HC qui a tendance à tendre vers Zero.
Perso, j'ai fait le calcul sur 6 mois, et avec ou sans, c'est pareil à 5 euros près...

PS: La chauffe consomme moins de 60Kwh/mois chez moi, soit 9 euros/mois en prenant un KWh à 0.15€
A ce niveau, optimiser pour gagner des centimes, ça n'a plus de sens... ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Je pense qu'effectivement les 200L vont être pile poil ce dont nous aurons besoin pour 2 adultes et 2 petits (qu'on ne douche pas tout les jours…)
Mais dans quelques années, il vont devenir des ados avec ce que ça implique en douche.

Comme je disais, actuellement en hc/hp je suis gagnant, sans trop de contrainte…
Mais avec la PAC je ne sais pas ce que ça va donner.

Au pire je reste en abo hc/hp les deux premières années et apres je voit…

De juin à décembre 2015 : 3540 kWh
De janvier à décembre 2016 : 7092 kWh 531 kWh de moins (dixit EDF)
Et cette année on en est à 2243 kWh 984 kWh de moins (toujours dixit EDF)

Rien quand baissant un peu le chauffage( toujours le chauffe au la nuit, en faisant tourner le LV la nuit et en mettant des leds partout.


Aamoi n°7693
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
De : Cordelle (42)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonjour,
Je vois qu'il y a de grands connaisseurs sur le sujet ;)
De notre côté nous avons aussi un pb, nous venons de rentrer de vacances et plus du tout dECS !! Avant de partir tout allait bien aucun soucis (la PAC va avoir 1 an), rien n'a été touché en notre absence et là on se douche à l'eau froide grr ! Pas de mode vacances activé, chauffage bien entendu coupé avec l'été, petit trait sur l'écran (sous le robinet) bien présent, ECS en marche, températures pas touchées.. bref tout cela nous surprend !
Est il possible que du fait que pendant 1 semaine d'absence rien n'est coulé la PAC se serait mis en économie d'énergie ou un truc du genre..
avec le 15 août pas d'intervention, et on cumule les douches froides depuis samedi soir..avez vous des idées du pb ?
Un grand merci d'avance !!!
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Idée: vérifier la consigne ecs en mode eco et verifier que l ecs n'est pas forcée en mode ECO.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 07h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
9
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

113
abonnés
surveillent ce sujet
Voir