Réglage / plancher chauffant radiateurs - PAC Atlantic alfea extensa duo + inverter

Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 10.881 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
26
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message
La courbe de chauffage traduit la relation entre la température extérieure et la température de l'eau dans le PC / radiateurs. C'est a dire, elle indique a la PAC, pour chaque température extérieure, a quelle température elle devrait chauffer l'eau de chauffage.
Cette température d'eau étant, normalement, la seule variable du systeme de chauffage (dans la plupart de cas), plus il fait frois dehors, plus elle doit etre élevée.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
anais68 a écrit:
Ventilomix a écrit:Intervention sur la courbe de chauffage = changement de température de consigne (de l'eau)

Ok si je fais cette manip, est ce cela aura une incidence sur l'eau chaude ? Désolé si mes questions paraîssent bêtes mais on connaît pas bien ce système de chauffage.

Non, les régulations chauffage et ECS sont indépendantes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message
bécamel a écrit:
anais68 a écrit:
Ventilomix a écrit:Intervention sur la courbe de chauffage = changement de température de consigne (de l'eau)

Ok si je fais cette manip, est ce cela aura une incidence sur l'eau chaude ? Désolé si mes questions paraîssent bêtes mais on connaît pas bien ce système de chauffage.

Non, les régulations chauffage et ECS sont indépendantes


Ah oui, j'ai lu trop vite la question.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
anais68 a écrit:
Donc si je récapitule vos conseils : il faut que je baisse la valeur de la pente de la loi d'eau (c'est du chinois tout ça pour moi désolé ) et ensuite que je reprogramme mes consignes de températures.
Enfin que j'enlève le mode auto pour mettre en confort permanent
Est-ce que j'ai bien tout compris ?
Merci à tous en tout cas

Seulement baisser la pente dans un premier temps pour voir l'effet.
Il ne faut pas tout modifier en même temps sinon vous ne saurez pas quelle modif a procuré quel effet.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Colmar (68)
bécamel a écrit:
anais68 a écrit:
Donc si je récapitule vos conseils : il faut que je baisse la valeur de la pente de la loi d'eau (c'est du chinois tout ça pour moi désolé ) et ensuite que je reprogramme mes consignes de températures.
Enfin que j'enlève le mode auto pour mettre en confort permanent
Est-ce que j'ai bien tout compris ?
Merci à tous en tout cas

Seulement baisser la pente dans un premier temps pour voir l'effet.
Il ne faut pas tout modifier en même temps sinon vous ne saurez pas quelle modif a procuré quel effet.

grand merci pour vos informations, je comprends mieux maintenant. Je vais essayer dès ce soir
Messages : Env. 30
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
ICI la DOC:
Tapez extensa duo, cochez notice d'installation, cliquez sur alfea extensa duo installation 1578-7
http://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/documentation
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Généralement il faut éviter de programmer des plages horaires. pourquoi ? Cela implique que la PAC va trop fonctionner ?pas vraiment, c'est du à l'inertie importante d'un PC et vous risquez de vous retrouver dans le "zig quand il faut être dans le zag" sauf si vous avez des plages d'absence très importantes.  

Bonjour,
Tu conseil d'être en mode auto, alors ?
Car nous on a programmé des plages horaires et ça fonctionne plutôt bien..(4h00-9h00 / 12h-14h / 16h-20h) base de 19°. Elle se met en route ou non en fonction de la température intérieure - sachant qu'elle se met automatiquement en route également si on est en dessous les 19°
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
J&K85 a écrit:Tu conseil d'être en mode auto, alors ?
Car nous on a programmé des plages horaires et ça fonctionne plutôt bien..(4h00-9h00 / 12h-14h / 16h-20h) base de 19°. Elle se met en route ou non en fonction de la température intérieure -

La plus part du temps les plages horaires sont mal adaptés c'est pourquoi je dis qu'il faut éviter d'une façon générale mais si cela fonctionne correctement il n'y a pas de raison de passer en continu.
J&K85 a écrit:sachant qu'elle se met automatiquement en route également si on est en dessous les 19°

Dans les plages horaires!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Perso, je suis un adepte de la NON régulation

Faire des pics de rattrapage, c'est ce qui consomme le plus
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photolover Env. 20 message Rhone
Bonjour, j'ai le même modèle de PAC avec radiateur à l'étage (avec robinet thermo).
J'ai réglé sur confort à 21°c pour le plancher chauffant en bas et en haut tout est éteint, il fait entre 18 et 20 °C en haut. Pas d'abonnement électrique jour/nuit donc je n'ai pas touché aux réglages.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir,
chocobill a écrit:Bonjour, j'ai le même modèle de PAC avec radiateur à l'étage (avec robinet thermo).
J'ai réglé sur confort à 21°c pour le plancher chauffant en bas et en haut tout est éteint, il fait entre 18 et 20 °C en haut. Pas d'abonnement électrique jour/nuit donc je n'ai pas touché aux réglages.

Fort possible, faudrait connaître les différents réglages pour pouvoir juger objectivement
Il y a une attitude générale à adopter mais qui peut très bien être modulée dans certaines situations:
- conceptions des maisons.
- Radiateurs BT ou Très basse T°C.
- degré d'isolation.
- T°C de base.
- réglage de la régulation.
Si votre loi d'eau du circuit2 (radiateurs) a une pente correctement ajustée, correspondant aux déperditions à la T°C demandée, la T°C ambiante sera proche du point de consigne demandé 18 ou 20°C.
Une PAC fonctionne de façon optimale avec son débit d'eau nominal dans le condenseur, s'il y a des thermostatiques, qui vont fermer ou ouvrir en fonction des déperditions, ce débit va varié.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Bonjour Anais

J'ai également beaucoup d'interrogation concernant cette PAC.
Nous équipé de la même façon, même matériel sauf que nous n'avons qu'un RDC et 2 zones.

Lors de la mise en route de la PAC par le Frigoriste, ce dernier à été catégorique : "Vous ne ferez aucunes économies si vous laissez votre Pac en mode AUTO".
Toujours la laisser sur Marche.

Il à argumenté en m'expliquant que c'était du à l'inertie du plancher. En gros, il serait plus économique de le laisser réguler tout le temps plutôt que de le laisser s'éteindre, se rallumer et se remettre en température.

Nous ne sommes dans la maison que depuis 4 semaines et nous n'avons allumé le chauffage que depuis 2 semaines. Je n'ai donc pas réellement de recul.
Par contre pour la production d'eau chaude, quelqu'un du forum m'a interpellé sur la pertinence d'un contrat EDF Heures creuses / Heures Pleines
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Colmar (68)
zaac64 a écrit:Bonjour Anais

J'ai également beaucoup d'interrogation concernant cette PAC.
Nous équipé de la même façon, même matériel sauf que nous n'avons qu'un RDC et 2 zones.

Lors de la mise en route de la PAC par le Frigoriste, ce dernier à été catégorique : "Vous ne ferez aucunes économies si vous laissez votre Pac en mode AUTO".
Toujours la laisser sur Marche.

Il à argumenté en m'expliquant que c'était du à l'inertie du plancher. En gros, il serait plus économique de le laisser réguler tout le temps plutôt que de le laisser s'éteindre, se rallumer et se remettre en température.

Nous ne sommes dans la maison que depuis 4 semaines et nous n'avons allumé le chauffage que depuis 2 semaines. Je n'ai donc pas réellement de recul.
Par contre pour la production d'eau chaude, quelqu'un du forum m'a interpellé sur la pertinence d'un contrat EDF Heures creuses / Heures Pleines

Bonjour,
Lorsque vous dites en mode marche je suppose que c'est le mode confort "soleil".
Si vous avez qu'un RDC pourquoi 2 zones ?
Je pense aussi que je vais changer mon mode auto pour partir sur le mode confort en réglant à 19° pour le RDC et 17° pour l'étage.
Le sanitaire va venir nous mettre les têtes de robinet pour l'étage, on verra. Je vais laisser les vannes ouvertes comme le préconise becamel et voir si ça fonctionne avec une programmation correcte de la PAC.
Concernant EDF, je vais aussi supprimer l'option heures creuses, heures pleines de mon contrat. Il paraît que ç a revient un peu plus cher...
Messages : Env. 30
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Colmar (68)
chocobill a écrit:Bonjour, j'ai le même modèle de PAC avec radiateur à l'étage (avec robinet thermo).
J'ai réglé sur confort à 21°c pour le plancher chauffant en bas et en haut tout est éteint, il fait entre 18 et 20 °C en haut. Pas d'abonnement électrique jour/nuit donc je n'ai pas touché aux réglages.

Ok.
Oui une question que je me suis posée c'est lorsqu'on règle en mode confort, il y a quand même ces histoires de plages horaires donc je pense qu'il faut mettre la même température....
Messages : Env. 30
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Dommage de ne pas avoir mis du chauffage au sol à l'étage. Vous auriez pu travailler avec des températures d'eau beaucoup plus basses.

Avec des températures basses la pac à un meilleur cop et surtout plus la température de d'part de l'eau est basse et moins il y a besoin de régulation.

J'imagine qu'en suivant les conseils donnés sur ce fil, vous aller travailler avec des températures plus basses. Vous pourriez même peut-être partir sur une courbe inadaptée pour les grands froids ? (et ainsi avoir des t° plus basses, et plus d'autorégulation)

Cela vous obligerait à utiliser le poele à bois, qui prendrait alors de l'interet (car dnas une maison RT2012 équipée de PAC, lke poele, c'est juste pour le fun sinon).

Les plages horaires, je pense que ça peut être pas mal, mais à condition d'anticiper beaucoup. On pourrait imaginer que le chauffage se coupe la nuit pendant un certain temps (21h -  3h du matin par exemple ? ). Quand vous êtes au travail, on pourrait imaginer qu'il se coupe à nouveau (7h - 13h). Ainsi il fonctionnerait 12 heures sur 24 

L'après midi, il est important qu'il fonctionne vu que le pac est meilleur. 

J'y connait pas grand chose sur le sujet. Qu'en pensent les autres ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 07h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

26
abonnés
surveillent ce sujet
Voir