Bonjour à tous,

Nous avons acheté la maison l'année dernière. Depuis, la PAC n'a jamais marché correctement. Jusqu'à maintenant, on s'en sortait, bien que le spécialiste soit déjà venu 4 fois en 3 mois...

J'ai deux problèmes majeurs aujourd'hui :
1) Nous sommes en pleine canicule et le chauffage se déclenche à chaque fois que la PAC veut chauffer l'ECS. Pourquoi ? Et comment y remédier ? La température monte jusqu'à 30 degrés dans la maison, le chauffage à fond, c'est invivable !

2) Après un problème de chaudière cet hiver (car relève chaudière), le spécialiste nous avais réglé la PAC pour que ce soit la résistance électrique qui chauffe l'eau. Une fois la chaudière réparée, il nous a dit qu'il avait remis la PAC en relève chaudière et pourtant, tous les jours, c'est la résistance électrique qui chauffe l'eau !

Si quelqu'un parmi vous a une idée ou les connaissances pour nous aider, ce serait vraiment formidable.

D'avance merci,
Camille.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Vosges
Bonjour,
Nous avons dans notre maison une pac alfea extensa duo 8 avec PC au RDC + radiateur BT à l'étage.
Hors, notre chauffagiste ne nous a pas mit de kit bi-zone pour les radiateurs. Du coup nous avons énormément de mal à chauffer l'étage.
Y aurait-il une solution sans avoir pour autant à rajouter ce kit?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 40
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Ma pompe a chaleur air eau sanyo me permet d avoir un plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l étage plus des radiateurs sèches serviettes dans les salles de bains . Suite sans doute a une mauvaise manipulation l eau continue a circuler dans les radiateurs mais elle n est pas chaude .je ne sais pas comment rétablir le bon réglage . Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour
j'ai un souci, mon circuit chauffage 2 ne se met pas en marche !! , j'ai une instal PC au rdc +RAD à l'étage , j'ai fait des modif cet été pour mettre en route le rafraichissement.
Aujourd'hui avec un circuit 2 "chauffage en marche" , le chiffre 2 n'apparait pas sur le logo, uniquement le 1 pour le PC !? et effectivement à l'etage quasi pas de chauffage malgré avoir ouvert les thermostats à fond .Je suis allé voir dans le param 1020 et nous sommes à 0.8 mais de toute façon avant ça je ne comprends pas pourquoi ce chiffre 2 n'apparait pas alors que il est censé être en marche ? Pouvez vous m'aider Blush
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
A mon avis, il est surement désactivé. Retourne sur le menu que tu as utilisé pour activer le rafraichissement, et verifie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis retourné sur les differents parametres de l'utilisateur final et du spécialiste , le circuit chauffage 2 est en marche sur les deux !! et rien sur le logo radiateur juste circuit 1 ! jusque là ça ne nous dérange pas car il ne fait pas trop froid mais ça risque de devenir un vrai problème ...
j'ai un param circuit de rafraichissement 2 qui est en mode protection , ce circuit rafraichissement ne correspond à rien !
Cet été j'ai également modifié le wilo , est ce que ça peut venir de ça ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Si tu appuies sur le bouton "i", alors sur l'écran LCD, tu dois avoir un petit 2 qui s'affiche à coté du picto radiateur, et il y inscrit INFO au dessus (ce picto est à coté de l'heure)
Est ce la cas ?

Sinon, si tu appuies sur le bouton en haut à droite (ça doit afficher "circuit de chauffage 1: Selection!")
Si tu tournes la molette vers la droite, est ce que ça passe à "2" ?

Est ce que dans le menu "configuration" accessible en mode Spécialiste, tu vois le circuit de chauffage 2 (5715) et qu'il est bien sur marche ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour
Oui j'ai le 2 qui apparaît mais après être revenu sur l'écran de base le 2 n'apparaît pas à côté du 1, c'est lassant !? Et oui le paramétrage 57015 dis bien "marche".
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Chez moi non plus le 2 n'apparait pas à coté du radiateur.
As tu fait le second teste (touner la molette et valider confort ou réduit), car ce n'est pas parce que le second circuit de chauffage est actif dans le menu 5715, qu'il n'est pas sur arret.
Tu peux aussi regarder via le menu "circuit chauffage 2" ce qui est dit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
C’est vraiment une marque et un modèle à éviter.
Nous rencontrons que des problèmes
Le sav n’est pas mieux.
Aucune réponse concrète.
Je ne recommande pas
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Et Barbapapa67 tu nous soules avec tes commentaires. Tu fais des copier-coller dans tous les post et ton commentaire n'est pas constructif. Tu vendrais pas autre chose par hasard toi ? !!!!
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Clem33 tu es sans doute un professionnel qui tire profit de ce forum.
Si je te saoule, tu peux quitter forum
Tu n’es pas un administrateur pour déterminer qui a le droit de s’exprimer ou non.
Alors je t’invite à respecter l’avis de chacun sur ce forum, dont le mien.
Je te remercie
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Clem 33
C’est marrant je viens de faire l’historique des sujets du forum concernant les pac atlantic et tu ne commentes jamais rien
Sauf pour décrédibiliser les personnes qui s’expriment.
On devrait se méfier de tes commentaires
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonsoir
Clem33 a quand même pas tort !
A la base ce Topic est pour un pb de réglage ouvert par Anais... et pas un topic pour donner son avis sur la marque/produit.
Votre commentaire n'amène donc rien ici. Ouvrez votre propre TOpic si vous avez quelques choses à dire.
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonsoir
Vous avez sans doute raison !
On rencontre tellement de souci
J’espère que le sav est a la hauteur de vos attentes !
Bien a vous
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

26
abonnés
surveillent ce sujet
Voir