Photolover Env. 300 message Aube
Je vous remercie
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message
Pas de problème.
C'est un forum d'entraide, c'est fait pour ça.
N'hésitez pas à revenir sir vous avez d'autres questions.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 6 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Je pense partir sur la gamme summit de hitachi que vous m avez conseillé du coup.
Par contre il faut que je prevois sous l unité un bac de recuperation pour les condensats raccordé au eaux usées?
A moins qu il y ai directement une sortie a raccorder avec un tuyau?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message
Il existe bien une sortie des condensats sous les unités extérieur, mais personnellement, je l'utilise très peu.
Un bac de récupération des condensats sera plus pratique et plus sécurisant dans votre cas.
Dans votre région la température extérieure de base est de -10°C.
Si vous le faite un peu plus large de chaque coté, le bac permettra de récupérer l'eau de la fonte de glace lors des dégivrages.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 6 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Il y aura quand meme de la glace sur l'unité malgres qu'elle soit à l'interieur??
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message
Votre unité extérieure sera dans une boite de préférence isolé et étanche, mais toujours en contact avec l'air à température extérieure. Ça n'empêchera pas la prise en glace.

Dans ce cas, il vaut mieux prendre la sécurité.
La prise en glace du groupe extérieur n'est pas non plus quelques chose de régulier et d'obligatoire quand on installe une climatisation.
D'autant plus qu'à ce jour les cycles de dégivrages sont mieux gérés qu'avant.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 6 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Bonjour Ben&Popo , merci pour votre réponse , vous qui avez l'air d'etre du métier, j'avais d'abord regardé pour une pac sans unité exterieur mais j'ai vu tres peu de modele sur internet et pas de marque que je connaisse et ça à aussi l'air moins performant. C'est pour ça que j'avais choisi la solution de mettre l'unité à l'interieur
Connaissez vous des modèles de grande marque sans unité exterieur? C'est pour une piece de <40m2 .
Merci


Quasiment les 2 seul modèles que j'ai trouvé:

https://www.manomano.fr/climatiseur-mobile/console-monobloc-[...]loc-reve-on-off-1083283


http://www.olimpiasplendid.fr/climatizzazione/sans-unite-exterieure
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message
Pour répondre simplement à la question, oubliez "Technibel", l'autre marque, j'ai parcouru le site, rien ne m'a vraiment choquer. Mise à part le fait que les docs ne sont pas très clair (c'est pas très honnête).

Je ne travail pas avec ce type de produit, donc je ne saurai pas vous conseiller là-dessus. Mais par contre, je peux essayer de vous orienter.

Je ne connais pas votre application, votre utilisation et la construction de cette pièce mais si vous partez sur une hypothèse de 30 W/m3, il vous faut environ 3 000W (pour une hauteur de 2,50m).

Si je reprends le prix de l'unité "Technibel" (cher au passage), je vous orienterai sur un "bon" climatiseur mobile.
Vous serez gagnant en terme de rapport qualité/prix et SAV (si nécessaire).

Il faut juste regarder :
- La puissance chaud à -7°C (ou la mini si ce n'est pas clairement écris)
- La puissance absorbée max
- La présence d'une batterie électrique. C'est important car certaine machine ne peuvent pas suivre en puissance chaud, alors vous vous retrouvez avec un ventilo-convecteur électrique. Donc pas top pour les factures.
- Le débit d'air
- Le niveau sonore (surtout intérieur)
- Le fluide utilisé
- Technologie inverter (normalement ils sont tous inverter)
- Ensuite les encombrements; dimensions, diamètre du conduit de rejet, ect.
- Voir même les possibilités de programmation/régulation.

J'espère vous avoir un peu plus aider.

Si d'autres ont des avis sur ce type d'installation...
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 6 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Bonjour Ben&Popo , désolé pour le retard de réponse , je n'ai pas eu trop le temps avant.

Je réfléchit encore à ce projet qui est un peux compliqué à mettre en place , j'ai peur de ne pas avoir assez de place sous la fenêtre ou je veux percer le mur,seule la hitachi summit doit pouvoir tenir avec un bac de recuperation de condensats et il faut que je fasse un linteau ou que je mette un ipn sous l'appui de fenêtre après l'ouverture que je dois faire.
Ou alors je vais devoir me mettre sur le mur de pierre a coté Mais je vais me conseiller auprès d'un maçon .

Pour la grille ext j'ai trouvé ca , elle fait une largeur de 500 et pour la hauteur j'ai le choix des dimensions je pense partir sur du 500*400 ou 500*500 ? :

https://www.e-stahl.fr/Grille-de-ventilation/Grille-de-venti[...]rgeur-500-mm::5885.html

A savoir que coté rue entre le sol (trotoir) et le seuil de la fenêtre j'ai une hauteur comprise entre 515 et 545 (legere pente) pour mettre cette grille !


Sinon depuis 8ans il y avait un climatiseur mobile mais extremement bruyant et pas tres efficace (supra blizair 3150r)

On cherche un systeme reversible avec possibilité de programmation hebdomadaire et silencieux,pour climatiser et limiter l'utilisation des convecteur l'hiver. La piece principale est rectangulaire elle fait dans les 39m2 avec 2 vitrines en simple vitrage.La piece a coté fait 4.79m2 (ou je veux mettre l'unité ext)avec wc en plus.

Si il y a possibilité avec de faire ça avec un climatiseur mobile je veux bien en remettre un si vous en avez un bon a me conseiller!(meme si je sais que ce sera forcement moins performant qu'avec une unité exterieure).

Merci
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message
Si nous prenons l’hypothèse d'un groupe extérieur de climatisation d'une hauteur de 53cm.
- Le diamètre du ventilateur de rejet fait environ 40cm.
- Le débit d'air du groupe fait environ 1860 m3/h  (en mode froid car plus élevé) 
- La vitesse dans une gaine de 40cm de diamètre sera de 4 m/s (ce qui est raisonnable).
- La vitesse dans une gaine de 35,5cm de diamètre sera de 5,3 m/s (ce qui est envisageable si vous êtes techniquement bloqué avec la hauteur et la largeur pour la grille).

Une grille extérieure 500x500 de type suivant :
http://espacepro.france-air.com/glf-grille-exterieure-rectan[...]grandes-dimensions.html

A une section de passage de 0.12 m².
La section d'une gaine de diam. 40cm est de 0.125 m².

Vous devriez donc installer (normalement) une grille de 500 de hauteur par 1000 de largeur (section de passage de 0.26m²).

Au passage, la grille sur votre site est horriblement cher. Essayez de voir chez un distributeur, s'il peut vous vendre une grille ATLANTIC, type GFE. Je ne sais pas si FRANCE AIR vend aux particuliers.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
De quel groupe extérieur parlons nous ?

Un groupe ext a à peine 20 ou 30 pa de pression disponible suivant sa taille.

Nous pouvons aller de 1500 a 3000 m3h suivant le groupe

Les glf et autre gfe sont de vrai bouffe pression.

Prendre au mini une grille avec un pas de 100mm
Pour ce genre grille, il faut dimensionner une vitesse 1,5m/s qui donnera dans les 15 ou 20 pa.

Si l'UE n'arrive pas vaincre la perte de charge de la grille, l'installation ne fonctionnera pas.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message
Nous sommes d'accord sur le fait que les groupes extérieurs ont peu de pression disponible. Mais ils ont bien évolués et atteignent maintenant environ 50 Pa.

Pour ma part, je parlais d'un cas concret et du retour d'expérience que j'ai sur ce principe d'installation.
J'ai réalisé quelques installations de ce type en 2015 et depuis pas de problème. (maintenance et suivi régulier).
Le groupe était plus puissant et la grille plus petite.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je ne critique pas ton savoir faire et ton faire savoir mais il faudrait connaitre le type de groupe a installer pour être sur du coup...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Je pense partir sur la hitachi summit en modele avec programmation hebdomadaire mais je ne sais pas trop quelle puissance il faut.

Edit : c est la hitachi performance qui a la telecommande de programation et pour l'unité ext il faut celle de 530mm de haut mais il y a plusieurs ref.Si vous pouviez m aider pour la puissance a choisir et quelle taille de grille prendre.
Merci d avance
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
A minima il faut connaitre le volume a traiter, la destination des locaux, l'exposition, l'isolation, le nombre de personne présente, bref les apports et les déperditions de chaleur.

Ceci est le travail d'un bureau d'étude.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 12h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir