Ok, va pour le choix 3.

Encore une question, j ai opté pour une baie de brassage à la place du coffret de communication. Celle ci sera située dans les combles pas trop loin au dessus de la cuisine. Comment je la relie au compteur ? En 2.5 avec un disjoncteur dédié 20A ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est un circuit prises de toute façon
Du 1,5² 16A suffirait également
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour.
Les travaux avancent et je modifie légèrement ce que je voulais faire en fonction de ce qui est plus facile a réaliser.
Du coup j ai mon tableau principal. À partir de la part un câble (câble 1) en 6^2 avec en amont un 32a. Il alimente un premier tableau secondaire 4-5m plus loin et d une rangée avec un seul différentiel et sûrement deux ou trois disjoncteurs maxi ( pompe, éclairage et prises exterieures ). À partir de la je veux repartir vers le tableau de la dépendance 15-20m plus loin. toujours avec un 32a au départ et en 6^2

Est ce que c est autorisé deux tableaux en cascades ? Est ce que 6^2 c est suffisant ? Peut être du 10^2 entre le tableau principal et le second serait mieux...

C est looooong de refaire une installation électrique... Mais intéressant.
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui vous pouvez mettre des tableaux en cacasde





Pour la section, tout dépend du besoin en puissance dans votre 2ème tableau
Si vraiment vous tiriez vos 32A, donc 7kW dans ce 2ème tableau, c'est vrai que sur 25m la chute de tension est un peu élevé.

Donc en résumé, si vos besoin en puissance sont raisonnables, le 6² suffit
S'ils sont plus élevés, passez du 10² tout du long. Le surcout sera d'une quarantaine d'euros, mais l'installation sera plus évolutive.
Un compromis pourrait être effectivement de passer du 10² dans la première section.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Super merci, du coup j ai une deuxième question. Je vais mettre du 10 entre le tableau principal et le premier tableau secondaire. L autre sera fait plus tard, je mettrais peut être aussi du 10.
Le piquet de terre ( sous réserve de bonne mesure ) se situera à côté du premier tableau secondaire. Est ce que je peux relier directement ce tableau au piquet sans passer par le principal ? Si oui en quelle section ? Du 10 ? Pour le tableau principal, il faut que je mette du 16 jusqu à la barrette de coupure ( qui sera sûrement à côté du piquet de terre ) et du 25 ensuite entre la barrette et le piquet ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous etes dans le même bâtiment, il faut obligatoirement interconnecter les terres des tableaux si vous faites 2 terres.
Même section pour la terre que pour les conducteurs actifs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Même bâtiment, mais elles seront sur le même piquet. Ça suffit ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Alors je n'ai pas compris votre configuration
Faites un petit dessin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire


Voici un petit dessin. Le tableau secondaire ainsi que le piquet de terre sont sous l escalier et accessible par l extérieur. C est ce piquet de terre qui servira aux deux tableaux. Est ce que relier le tableau secondaire 1 au piquet sans repasser par le tableau principal est bon ? Sachant que le tableau principal sera lui aussi relié à ce même piquet.
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous rappelle qu'on ne peut mettre qu'un conducteur de terre par borne de connexion
Donc vous ne pouvez pas faire partir 2 fils de la barrette de coupure.

Vous avez au moins 2 solutions possibles :

1/ Passer par le tableau secondaire
- piquet --> 25² cuivre --> barrette de coupure
- barrette de coupure --> 16² V/J --> bornier tableau secondaire
- bornier tableau secondaire --> 16² V/J --> bornier tableau principal

1/ Créer une borne principale de terre
- piquet --> 25² cuivre --> barrette de coupure
- barrette de coupure --> 16² V/J --> borne principale de terre
- borne principale de terre --> 16² V/J --> bornier tableau principal
- borne principale de terre --> 10² V/J --> bornier tableau secondaire

Une borne principale de terre, c'est quelque chose qui ressemble à cela :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour.

Merci pour la réponse. Je vais partir sur la deuxième solution qui me semble plus évolutive ( ajout du 3 ème tableau ).
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le 3ème tableau vous pouvez repartir soit de la borne principale de terre, soit du bornier de terre du tableau secondaire.
Donc les 2 solutions sont possibles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour,
J avance dans les travaux et je me pose encore une question...
J ai un 10 carré qui part de mon disjoncteur 32A pour relier le premier tableau secondaire. Mais dans le tableau principal. Comment alimenter ce 32A ? Est ce que je peux mettre du 10 ( j ai des chutes donc ça serait bien ) ? Ou je dois impérativement passer en 16 carré ?

Sinon j ai pris un disjoncteur 32A auto.. comment y brancher les fils ( 10 ou 16 ) en amont ? Je dois changer le disjoncteur ou il existe un moyen de s adapter ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

6² mini entre les borniers et le disj 32A

Vous pouvez utiliser une borne de connexion pour disjoncteur auto.
Mais obligatoirement dans la même marque
Par exemple borne 4 052 07 chez Legrand
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccorde[...]ction-4mm2-a-25mm2-ip2x

A noter que si vous avez plusieurs tableaux divisionnaires à alimenter, vous pouvez utiliser cette borner et relier l'amont des disjoncteurs avec un peigne. Dans ce cas à raccorder en 16².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour,

Nouvelle question, pour la liaison équipotentielle, je fais aller avec du 6 la terre de l arrivée d eau et départ de la cuve fioul vers le répartiteur de terre.
Pour ce qui est du départ chauffage et eau chaude, est ce que je dois nécessairement aller au répartiteur en direct ou est ce que je peux me repiquer sur la terre du tableau principale ?

Je trouve plus logique la première solution qui est plus direct mais c est pas la plus simple à mettre en place chez moi.
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir