Bruleur ECS qui s'arrête puis redémarre etc etc Saunier Duval Isotwin F25

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.627 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour
Le filtre à chips est très difficile à trouver. Tous les fournisseurs que j'ai contacté ne l'avait pas en stock. Du coup, ils se réapprovisionnent chez Saunier Duval et chez Saunier Duval, ils sont en rupture de stock. Il faut relancer la fabrication et rien n'est prévu, pas d'échéance..
C'est incroyable cette situation.
A force de parcourir le net, j'ai trouvé un revendeur à Vénissieux ( http://www.thermipiece.fr ) qui avait la pièce en stock. Je l'ai commandé et 24h après elle était livrée.
Il y a une autre solution pour se réapprovisionner en pièce Saunier Duval. C'est la Belgique.
En Belgique, la marque Saunier Duval s'appelle BULEX et les références des pièces détachées sont les même que celles de Saunier Duval. Les revendeurs Bulex s'approvisionnent chez Rénova Bulex à Drogenbos près de Bruxelles. Je pouvais avoir le filtre à chips en 3-4 jour chez un revendeur à Tournai pas loin de chez moi.
Maintenant que la pièce est là, il ne reste plus qu'à la remplacer.
Ce n'est pas compliqué, il suffit de fermer les vannes du chauffage et de vidanger le circuit chauffage (environ 15l à vidanger)
Il faut desserrer l'écrou de raccordement du tuyau inférieur au filtre à la vanne 3 voies très accessible et le filtre se déboite simplement après avoir retiré les deux agrafes.

Ensuite le nouveau filtre filtre à chips se remonte aisément après avoir remplacé les joints toriques sur chaque tuyau.


Remise en eau après avoir resserré l'écrou à la vanne 3 voies et ouvert les vannes chauffage. tout refonctionne normalement.
L'ancien filtre est bien encombré. Après tout, c'est un filtre et c'est probablement normal.
Je pense qu'il faut le changer tous les 5 ans pour ne pas avoir une panne qui se prolonge.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,
Le filtre à chips qui perce chez saunier est habituel et arrive du jour au lendemain, prévoie d'en avoir un toujours en supplément car quand ça arrive plus d'eau chaude ni chauffage.
De plus tu as eu de la chance car quand ça arrive des fois l'eau tombe sur le moteur sanitaire juste en dessous et tout disjoncte. donc pompe + filtre à changer. A prévoir un plastique sur la pompe pour diriger l'eau ailleurs.
Ps: il y a un clapet anti retour derrière la volute du bloc pompe sanitaire il arrive que quelques particules de calcaire viennent le boucher auquel cas il faut juste l'enlever si tu as le même problème de surchauffe qui revient.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,
Petite question pratique: Pour remplacer la pompe chauffage, faut-il démonter l'échangeur à plaque ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour, pour enlever la pompe chauffage il suffit d'une clef btr, enlever les 4 vis et remettre la nouvelle pompe, l'échangeur à plaque étant à enlever en cas d'entartrage ou de fuite sur bloc hydraulique droit ou gauche.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,
Des nouvelles de ma chaudière.
Même panne que l'année dernière quasiment 1 an jour pour jour.
Un joli bouchon de calcaire dans le petit tuyau qui va de l'échangeur au ballon de droite.
Détartrage et remontage tout est reparti nickel.
J'ai profité pour vérifier toutes les sorties et entrées des ballons et j'ai même vérifié les cannes en plastique dans les ballons. Pas de bouchon de calcaire, il y a très peu de résidus. Mes ballons sont bons (7 ans). Vérification de l'échangeur à plaque (1 an) : RAS
C'est décidé, j'installe un adoucisseur.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,
j'ai rencontré ce même problème avec le filtre à chips de Saunier Duval
Au 7ème changement (1 tous les 6 mois) j'ai appelé SD, 
Il est maintenant usiné en bakélite !! même référence 00 20 10 59 40 mais vous avez très certainement déjà eu l'info ....on le trouve chez MA.......dans sa nouvelle version
cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,
Ma chaudière arrive à ses 10 ans et me refait des caprices.
Quand je tire de l'eau chaude, mes radiateurs chauffent. Mon chauffagiste m'indique que la v3v est défectueuse. Comme j'ai un adoucisseur depuis 3 ans, il n'y avait pas de bouchon dans le petit tuyau qu va du ballon de droite à l'échangeur comme j'avais tous les ans avant l'adoucisseur. Mon chauffagiste est passé et m'a remplacé l'échangeur qui avait 6 ans et le moteur de la vanne 3 voies. Et là la situation à empirée. Quand je tire de l'eau chaude, les brûleurs s'arrêtent au bout de 10 à 15 secondes puis redémarrent ainsi de suite jusqu'à l'erreur F81. Le circuit chauffage pourtant arrêté monte à plus de 100° et mes radiateurs sont bouillants. Mon chauffagiste va me remplacer l'intégralité de ma vanne 3 voies, on est un peu dans l'impasse.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour
Mon chauffagiste est passé ce matin. Il a vérifié le tuyau en S qui va de la pompe sanitaire au ballon de gauche. Il était impeccable. Ensuite il m'a remplacé l'intégralité de la vanne 3 voies.
Tout est reparti normalement.
En résumé, depuis 10 ans, j'ai remplacé le vase, le filtre à chips, la vanne 3 voies et 3 fois l'échangeur à plaques. Avec en plus l'installation d'un adoucisseur en 2018.
C'est classique pour une Saunier Duval.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Salles (33)
Bonjour, j'ai lu votre message pour les soucis sur une isotwin. J'ai le même problème, eau qui devient froide après vidage des ballon et bruleur qui reste en petite flamme.
Ma question comment démonte t'on les tuyaux entre échangeur et ballons afin de vérifier s'ils sont bouchés? en tirant sur la pièce métallique et cela libère les joints ?
Par avance merci.
Messages : Env. 20
De : Salles (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonsoir,
Il suffit de retirer l'agrafe et le tuyau peut se déboiter. Le tuyau qui se bouche fréquemment et celui de droite. Celui qui va de la vanne 3 voies au ballon de droite. J'ai eu ce tuyau qui s'est bouché à 3 reprises une fois par an. Depuis que j'ai installé un adoucisseur, ce tuyau ne se bouche plus.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Salles (33)
Ok quand je touche les tuyaux lorsque la chaudière chauffe l’eau sanitaire le tuyau de droite est chaud mais celui sur la pompe sanitaire vers le ballon gauche reste froid. Ça vous faisait la même chose ? Mon échangeur n’a pas encore été remplacé.

Question en sus, à chaque démontage il faut vidanger tout le circuit et les ballons ?
Messages : Env. 20
De : Salles (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nord
Pour moi, soit la pompe ne fait pas son boulot ou alors l'échangeur est hs.
Il faudrait vérifier les températures des sondes D03 (température de l'entrée de l'échangeur) D40 et D41 (températures départ et retour chauffage) et pendant qu'on y est la position de la vanne 3 voies en D35.
On accède aux codes en appuyant 7s sur la touche menu puis 4 fois sur la touche - pour faire afficher 96 puis une fois sur Menu. On fait défiler les codes par + ou -
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Salles (33)
Alors quand le pépin se produit
Température sortie échangeur descend doucement de la valeur de consigne jusqu'à 20 température ballon 20 température départ chauffage monté jusqu'à 80 puis baisse température retour chauffage environ 28. Le tuyau au dessus de la pompe vers les ballon reste froid mais l'eau circule bien dedans. Position vanne pas encore vu
Messages : Env. 20
De : Salles (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,

80° à l'entrée de l'échangeur et 20° à la sortie, ça ressemble à un échangeur bouché. Il serait peut être judicieux de commencer par là surtout si l'échangeur a du vécu.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Salles (33)
La demande de remplacement de l'échangeur au contrat d'entretien est faite. Ce jour désembouage au x400 je vous tiens au courant.

merci pour les conseils
Messages : Env. 20
De : Salles (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 12h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir