Problème chauffe eau en heure creuse Résolu

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.630 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord
Un contacteur jour/nuit s'il est foutu,y'a pas d'eau chaude bien bar.pas de raison qu'il fonctionne une fois sur deux...
Moi je pense que l'impulsion EDF ne sais pas sur une des 2 plages horaires que tu cites...
Tu peux le vérifier mais pendant les heure creuses cad dire que si le contacteur fonctionne normalement tu n'arrives pas à le laisser sur 1 pendant les heures creuses (il revient sur auto quand tu relâches).S'il tient sur 1 Pendant ces heures...pb EDF...
Essaye de faire ca pendant ces 2 plages horaires...
Par contre tes horaires HC sont bofff généralement c'est la nuit et un peu entre le midi genre 2h/6h et 12h/14h...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il y a autre chose qui peut jouer sur la quantité d'eau chaude, c'est le tartre dans le cumulus. Si vous êtes dans une zone avec une eau très calcaire, en 4 ans ça peut-être la cata dans le cumulus.

A votre place, je prendrais 3 heures pour vérifier ça et nettoyer. Conseil, il faut absolument changer le joint lors de cette opération.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message St Just Chaleyssin (38)
Peut-être en effet un dysfonctionnement du fournisseur d'energie, sinon j'avais pensé à la résistance du chauffe-eau entartrée.
Les résistances sont très exposées dans le cas de TH élevé, je ne sais pas si c'est le cas dans ta région.
Messages : Env. 20
De : St Just Chaleyssin (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour
C'est très certainement la bobine de ton contacteur qui est HS il te faudra changer le contacteur au complet
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, je suis d'accord avec Emile, et j'ai déjà vu ça ! Un cumulus rempli de dépôt calcaire ! Forcément, ça prend de la place, et il y a moins de place pour l'eau chaude. Ensuite, ça encrasse la résistance et le thermostat, et donc ça chauffe moins bien. Ouvrez-lui le bide pour voir ce qu'il a dedans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
litemath a écrit:Bonjour,

J'avais eu le même problème de douche froide car le compteur ne passait pas en HC, c'était un problème sur le réseau enedis. Tout l'immeuble était concerné.
C'est revenu 2/3 jours après.

Merci pour cette information.
Je vais donc patienter, même si cela fait déjà quelques jours.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,
Moi je dirai aussi de regarder du coté du ballon lui même, si l'eau est calcaire parfois du jour au lendemain l'anode rend l'âme ou presque... d'ou le peu d'eau chaude. Petit question avez-vous entre temps l'installation du nouveau compteur Linky ? je dis ça je dis rien Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Plusieurs choses à vérifier :
- est ce que le compteur bascule bien en HC aux heures prévues aux contra
- est ce que le compteur fonctionne correctement. Mettre pour cela 230V aux borne A1A2 du contacteur et voir s'il s'enclenche.

Si c'est OK, je pencherait pour une ou deux résistance du chauffe-eau HS, si bien qu'il n'arrive pas à chauffer suffisamment pendant la période HC.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Nouvelle Eglise (62)
Bonsoir
j'ai le probleme inverse mon ballon se met en chauffe en journée alors que je ne suis pas en HC, je vais verifier si demain C ok
j'ai eu le probleme il y a 3 semaine la nuit il ne chauffait pas et cela est revenu le lendemain !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Nouvelle Eglise (62)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Pour vérifier la résistance, pas besoin d'appareil spécifique. Afficher la consommation instantanée sur le compteur, enclencher le cumulus en marche forcée et voir la nouvelle consommation instantanée, soustraire celle obtenue avant la mise en route du cumulus. Comparer la valeur trouvée à la puissance théorique installée (typiquement 2500 à 3000w pour un 300l). Tirer la conclusion !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
J'ai rencontré le meme probleme, un matin, plus d'eau chaude, verification de la carte, du temoin lumineux, et mise en marche forcee.
Pas d'explication, sans tomber dans la parano, le seul element ''curieux'' etait que nous venions de refuser l'installation d'un linky a la maison.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 01h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir