Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
... je comprends votre doute...
Au vu de cette photo, il y a quand même un problème de proportion entre la portée et la hauteur...

En prenant les charges de llovir ci-dessus, si la poutre devait être en profilé il faudrait un HEB240... qui fait donc 24 cm de haut... plus que votre poutre béton....
Snorant a écrit:
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Loiret
Je vous avouerais que même si je n'y connais rien , j'ai été très surpris la première fois que j'ai vu ce linteau .
J'attends d'autre retour de forumeur , mais j'espere Qu'il n'y aura pas de contre indication à rajouter un rang de parpaing de 20 et faire un second linteau par dessus ...
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Un HEB 240 ! Fichtre. Avec un IPE 160, ce serait confortable pour ces charges. Mais pour le moment, aucune donnée confirmant ces charges n'a été communiquée par Snorant.
On est dans les suppositions.

Ajouter un rang de parpaings, pour augmenter le poids ? Quel intérêt ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Loiret
Ajouter un rang de parpaing pour compenser un «  surlinteau de 20 » je voulais dire
Mon maçon me dit que le poids de la charpente va poser principalement sur le mur gauche et sur le mur droit . Qu'il allait doubler la ferraille dans la corniche weser mais que selon lui je me prenais la tête pour rien
Comment puis je calculer les charges en étant précis ?
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ilovir a écrit:Un HEB 240 ! Fichtre. Avec un IPE 160, ce serait confortable pour ces charges.


+1
avec la charge (1,6T/ml), ca passe avec un IPE ou un IPN 160
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Pour être précis sur les charges, le mieux est de faire un plan, avec les cotes, la coupe sur le linteau et la corniche, et comment sera la charpente. En indiquant les matériaux.
Comment sont les fermettes et la toiture pour que le poids de charpente porte surtout sur les murs de droite et de gauche (selon le maçon) ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Loiret
Il s'agit d'une toiture type industrielle fermette et une couverture en ardoise artificielle est prévue . La pente est de 35 degré
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Loiret
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Loiret


Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Loiret
Une poutre ipe 160 se pose comment ??
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
 Avec le toit 3 pentes, le linteau reprend la moitié du versant entre arêtier et rive basse, soit une moyenne de 1.20 m de versant.
En effet, le sommet d'arêtier s'appuie sur une ferme qui s'appuie elle-même sur le bout de mur, et pas sur le linteau (apparemment).
Par contre, je vois qu'il y a une possibilité d'accumulation de neige, du fait du mur en héberge et par décharge du toit supérieur.
C'est trop compliqué à calculer, et je vais prendre neige 90 kg/m² forfaitaire.

Dans ce cas, on pourrait avoir :

Charpente couverture : 1.2 x 80 = 96 daN/ml (en rampant)
Corniche et chainage : 140 daN/ml (estimé faut de détail)
Poutre et enduit : 115 daN/ml

Total G : 351 daN/ml

Neige S : 90 x 1 = 90 daN/ml (en projection horizontale)

Charge ELU : 609 daN/ml
M elu : 0.01042 MN^m

Dans la feuille de calcul, ça nous donne une section d'acier de 1.54 cm². Donc, avec les 1.57 cm² qu'il ya, ce serait bon.

Resteraient les cadres ....

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Loiret
Merci Ilovir pour ce nouveau calcul
CA reste un calcul pour l'etat limite ultime si j'ai bien compris les explications de Franchou. qu'est ce que ca donnerait en ELS et comme le macon le suggère dois je renforcer le ferraillage du chainage ( corniche weser) ou ce n'est pas utile ?
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
S'il y a encore 20cm à utiliser entre la corniche et la pane sablière alors il faut en profiter pour y couler le bon linteau de 30-35cm de hauteur plutôt que des parpaings.

En espérant que le linteau faiblard ne prenne pas de flèche sous son poids propre auquel cas vous aurez à terme un léger jour entre le linteau actuel et la corniche.

Si on ne passe pas en ELU alors on ne passe pas non plus en ELS.

EDIT :
Je ne partage pas l’enthousiasme d'Ilovir sur ce nouveau calcul, ça ne se cassera pas la figure, oui c’est bien.
Mais si le linteau prend une flèche visible à l’œil nu avec tout ce que ça entraine de fissure / décollement dans l'enduit de façade alors je vous souhaite bien du courage pour l'éventuelle revente.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Dans votre cas, on en reste à l'ELU.
Le calcul à l'ELS n'est produit que s'il y a fissuration préjudiciable, ou si le béton se trouve trop comprimé ce qui est le cas dans les sections de faible hauteur et (ou) si le béton est très mauvais. Auquel cas il faut augmenter l'acier pour abaisser l'axe neutre.
Je suis resté sur un B20 que le chantier peut faire, et dans ce cas pas de problème ELS.

A l'ELS, on calcule aussi la flèche, mais le calcul a du mal à coller à la réalité. Je dirais que ce linteau restera déformable à environs 2 cm.

Ne refusez pas le supplément d'acier dans le chainage de corniche. Si possible, bien sceller au mortier les corniches sur le linteau. On peut espérer que tout ça fera "un tout", qui s'opposera à la flexion.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Y'a plus qu'à allumer un cierge et prier St Weber.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 21h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir