Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
NON LA tempé du ballon doit avoir deux consignes , haute et basse , la chaudière devrait se mettre en route a consigne basse et s'arrêter a consigne haute

si le ballon est plein de calcaire ca peut expliquer le désordre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Ha ok... en gros la chaudiere pense que le ballon contient encore de l'eau, alors que non.
La en effet ca expliquerait des choses !

Merci.
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Le ballon a tjrs de l'eau mais la tempé du calcaire fausse pttre la mesure et a force d'envoyer de la froide la sonde détecte , et a ce moment la , la chaudière se remet en marche , c'est une supposition Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
D'accord, je viens de trouver une image qui explique le fonctionnement d'un chaudière à ballon, du coup je comrpend mieux vos explications :
https://www.energieplus-lesite.be/fileadmin/resources/04_technique/07_eau_chaude_sanitaire/images/regulation_priorite_ecs.gif
[url=https://www.energieplus-lesite.be/fileadmin/resources/04_technique/07_eau_chaude_sanitaire/images/regulation_priorite_ecs.gif][/url]
J'étais persuadé qu'il y a avait un circuit d'eau chaude direct sur le bruleur, mais en fait non : tout passe par les ballons. Le calcaire peut donc en effet gêner la chauffe de l'eau si elle ne reste pas assez de temps dans le ballon...
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,

avec le calcaire, ça revient à une diminution du volume d'eau dans le ballon (d'où les 10 minutes de douche). ça ne remet pas en cause le fonctionnement de la chaudière.
Par contre, le calcaire, ça n'arrive pas comme ça d'un coup, c'est progressif. Votre problème a été soudain?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Non, au debut (la chaudiere avait 2 ou 3 ans) je ne pouvais juste pas remplir ma baignoire. Puis les douche trop longues (>15mn je dirais), me donnaient de l'eau froide. Mais cet hiver ça bat tois les records ! Alors que cet ete je pensais le probleme disparu...
Un technicien a deja changé la vanne 3 voies (l'eau partait dans les radiateurs), et un autre a changé le capteur d'eau chaude, mais ca n'a rien changé.

Donc pour résumer, le probleme a tjs eu lieu, mais empire avec le temps...
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est une isotwin F 24 E ???
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Bien vu Alain, on dirait que c'est mon modèle (je ne connaissais pas son petit nom complet).
Le problème semble similaire en effet. Pas tout compris au truc de la canne de puisage, mais est ce que ça pourrait venir d'une surchauffe ?

En effet, cet été j'ai du refaire un joint de radiateur, j'ai donc mis la chaudière en mode été, sans l'éteindre. Sauf que le circuit a du être vidangé et que l'eau chaude sanitaire s'est déclenché (pour me laver les mains au robinet). Résultat : corp de chauffe rouge écarlate, et fuite au niveau d'un raccord à l'entrée de ce corp de chauffe. J'ai resserré l'écrou, mais peut-être qu'un autre problème caché est apparu...
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Essayes la solution de descendre la sonde pour voir si ça fonctionne ds ton cas

la canne c'est le tuyau qui puise l'eau chaude du ballon pour l'envoyer ds le circuit (a ta douche etc)

l"eau chaude est en strates ds le ballon , la plus chaude en haut , donc la canne puise en haut du ballon
si la cane est raccourcie (corrosion casse etc) elle puise ds les strates moyennes donc moins de réserve d'eau chaude puisqu'on ne puise pas en haut du coup

en baissant la sonde il a juste fait chauffer davantage d'eau et récupéré sa réserve qui redevient suffisante du coup
c'est une solution d'attente car elle consommera davantage, mais ça lui a permis de situer sa panne et de se doucher le temps de réparer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Ok, encore faut il qie ke troive ce tuyau... be regarderais ce soir si j'ai le temps.
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est le tuyau D

et la sonde c'est 26
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Merci, je commence enfin a comprendre comment ca fonctionne.

Par contre mon bruleur est tjs actif... comment donc avoir de l'eau froide alors qu'il est tjs actif ?? J'ai vraiment du mal a saisir...
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben c'est difficile de te dire ça sans avoir exploré mais un exemple : ton tube est cassé juste a l'entrée du ballon , qd tu tire de l'eau chaude tu consomme celle qui qui a été chauffée auparavant
mais ton ballon se remplit au fur et a mesure et cette eau froide rentrante reste en bas et tu puise dedans

mais bon c'est une hypothèse hein , pttre en mettant une main en haut du ballon et l'autre en bas, tu sentira la dif
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir