Retour
Menu utilisateur
Menu

Esquisse schémas tableau répartition

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 623 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,

Je vais bientôt commencer Electricité pour notre projet (Maison RDC 180m + pièce technique et garage en sous-sol).
J'aimerais avoir un tableau de répartition au RDC et un tableau annexe dans le garage pour :

-Lumière + prise garage
-Vmc
-Pompe à chaleur Air/eau 
-Chauffe eau
-Congélateur 
-Lave linge et sèche linge

Tout le reste sera au RDC.
Il y une distance de max 2 M entre les deux tableaux.

Voici une esquisse du tableau RDC.
J'ai un branchement de type 2.



Zoom:

[img]no[/img]





J'ai beaucoup de doute concernant les ID et deux grosses question :

- Pour alimenter le local piscine qui se trouve à 25M du tableau je pensais placer un disjoncteur 32A et alimenter le tableau piscine avec du 10mm² (voir schémas).
- Pour alimenter le tableau du garage qui aura 3 Interrupteurs différentiels (AC / Ac / HPI?) je pensais placer un Disjoncteur différentiel (40 ou 63A) et alimenter le tableau en 10 ou 16mm². 

Je suis simplement à la phase d'étude.

Je suis preneur de vos avis et conseil merci par avance de me lire.

Bonne journée.

Thomas
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Dsl pour le zoom il faut cliquer 2 fois sur la photo .

Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez mis 2 fois la même image

Non conformité :
- Vos ID 40A sont trop chargés. A passer en 63A
- Les circuits extérieurs (prises, éclairage, portail...) non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur

A noter que :
- pas d'obligation de faire des circuits dédié pour hotte, frigo, micro onde (mais pas interdit non plus)
- pas d'obligation de mettre 2 prises dans le tableau
- vous vous etes mis au calibres maxi autorisés par la norme. 16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'un usage courant et laissent un peu plus de marge de sécurité
- ne pas mettre le local piscine en aval d'un ID. Il sera préférable d'en mettre un dans le local piscine

Pour vos tableaux divisionnaires (garage et piscine), la section dépendra de la puissance dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison
- le 10² pour le garage vous permettra de tirer jusqu'à 50A, soit environ 11kW
- le 10² pour la piscine permettra de tirer jusqu'à 40A, soit environ 9kW
- le 16² pour la piscine permettra de tirer jusqu'à 63A, soit environ 14kW

Ne pas mettre de différentiel au départ du câble, mettre un disjoncteur de calibre maxi correspondant aux valeurs données ci-dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Merci
Carminas a écrit:Bonjour

Vous avez mis 2 fois la même image

Non conformité :
- Vos ID 40A sont trop chargés. A passer en 63A
- Les circuits extérieurs (prises, éclairage, portail...) non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur

A noter que :
- pas d'obligation de faire des circuits dédié pour hotte, frigo, micro onde (mais pas interdit non plus)
- pas d'obligation de mettre 2 prises dans le tableau
- vous vous etes mis au calibres maxi autorisés par la norme. 16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'un usage courant et laissent un peu plus de marge de sécurité
- ne pas mettre le local piscine en aval d'un ID. Il sera préférable d'en mettre un dans le local piscine

Pour vos tableaux divisionnaires (garage et piscine), la section dépendra de la puissance dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison
- le 10² pour le garage vous permettra de tirer jusqu'à 50A, soit environ 11kW
- le 10² pour la piscine permettra de tirer jusqu'à 40A, soit environ 9kW
- le 16² pour la piscine permettra de tirer jusqu'à 63A, soit environ 14kW

Ne pas mettre de différentiel au départ du câble, mettre un disjoncteur de calibre maxi correspondant aux valeurs données ci-dessus.

Merci beaucoup de votre retour qui m'éclaire.
- Je vais rassembler les lignes extérieur sous un ID.
- Enlever une prise tableau
- Voir le type d'équipement pour les prises pour voir si je place un 16 ou 20A
Si je comprend bien pour le départ piscine et garage un simple disjoncteur ? de 32A pour la piscine et un pour le garage sur le tableau 1 et dans les tableaux garage et piscine un disjoncteur différentiel ou on peux directement repartir sur des interrupteurs différentiel ?
Je vais modifier les plans et afficher aussi le tableau piscine et garage pour avoir une vue d'ensemble.
Merci encore et bonne journée
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Voici les modifs si j'ai bien compris :

- réorganisation pour dedié un ID a l'exterieur
- le départ du tableau divisionnaire piscine sous disjoncteur divisionnaire 40A
- les prise en 16 les lumières en 10

pour le garage je descends directement l'alimentation du 500ma sur les 3 ID du tableau garage si c'est ok.
(Le tableau se trouve en dessous du tableau principal dans le garage) [img]no[/img]


Faut que je fasse le tableau du garage encore.

Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
thomas.joanna a écrit:Merci
Si je comprend bien pour le départ piscine et garage un simple disjoncteur ? de 32A pour la piscine et un pour le garage sur le tableau 1 et dans les tableaux garage et piscine un disjoncteur différentiel ou on peux directement repartir sur des interrupteurs différentiel ?


Si votre garage et votre piscine sont dans des locaux qui ne communiquent pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau de répartition principal, il faut avoir un dispositif de coupure d'urgence en tête des tableaux divisionnaires.

S'il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence
Mais s'il y en a plusieurs, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle

thomas.joanna a écrit:
pour le garage je descends directement l'alimentation du 500ma sur les 3 ID du tableau garage si c'est ok.
(Le tableau se trouve en dessous du tableau principal dans le garage) 

Ah cela veut dire que le tableau principal et le tableau garage sont côte à côte.
Dans ce cas on considère qu'il y a un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.

Inutile dans ce cas de mettre un disjoncteur au départ du câble.
Alimenter en 16² le tableau du garage à partir des borniers (ou d'un peigne vertical) du tableau principal.

Ne pas vous reprendre sur le 500mA (pas autorisé d'y mettre 2 fils par borne)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Super merci ,

Le garage se trouve au sous sol et accessible depuis le rdc, pour la piscine le local se trouve a 25 m du tableau.

Le reste vous semble correct ?

J'ai ajouter parafoudre en bas du tableau au plus prêt de la barrette de terre avant la distribution sur les ID


Merci encore
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc le tableau garage n'est pas juste à côté du tableau principal.
C'est le terme en dessous qui m'a trompé
Donc disjoncteur nécessaire au départ

Pour le reste, quelques interrogation mineures :
- vraiment besoin de 3 circuits éclairage extérieur ?
- la prise est plutôt à mettre dans le tableau de communication (pour raccorder box ou switch)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Donc le tableau garage n'est pas juste à côté du tableau principal.
C'est le terme en dessous qui m'a trompé
Donc disjoncteur nécessaire au départ

Pour le reste, quelques interrogation mineures :
- vraiment besoin de 3 circuits éclairage extérieur ?
- la prise est plutôt à mettre dans le tableau de communication (pour raccorder box ou switch)


D'accord pour le départ du tableau vers le garage donc un disjoncteur différentiel ?

Pour le circuit lumiere nous avons un circuit balisage, un circuit arbres déco sud et un arbres déco nord.
En faite nous allons placer une grande baie de brassage avec box disque dur etc dans le garage il y a aura juste la dti au tableau.

Merci de votre avis
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non un disjoncteur tout court



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Super merci pour les plans je comprends mieux
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
[img]no[/img]
Voila l'esquisse du tableau de réparation principale avec les modules domotique.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Pour le disjoncteur garage 63A je l'alimente en 16 il y aura 3 ID
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Voila j’espère que j'ai pas trop fais d'erreur sur le tableau du garage (un peu flou pour la PAC).




Et le tableau du RDC avec la modif et les modules crestron à jour :

[img]no[/img]




Merci encore pour l'aide et les avis
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le garage, en supposant que vous ayez un disjoncteur 63A au départ du câble, le 2ème ID est trop chargé à passer en 63A

Pour la PAC, difficile à dire sans avoir les caractéristiques de celle-ci. Vous adapterez le moment voulu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Super merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
J'ai un petit doute toute mes prises seront câblées en 2.5 je peux placer un 16A pour les circuits (TV, hifi etc.. et) du 20A pour le garage par exemple (disqueuse, scie circulaire etc) ?
ou obligatoirement du 2.5 c'est 20A ?
merci par avance
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est 20A maxi
Vous pouvez donc mettre 16A. C'est même d'usage courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour le disjoncteur pour le départ de l'alimentation du garage en 16mm² j'ai trouvé ce disjoncteur c'est correct ?

Legrand - Disjoncteur bipolaire DX3 63A - 10kA - courbe C - 407790

https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p-legrand/legrand-disjoncteur-bipolaire-63a-6ka-courbe-c-407790.html


Disjoncteur DX3 6000 - 10kA
Vis/Vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.
Les disjoncteurs vis/vis 2P et 3P s'associent aux blocs différentiels adaptables.
 
- Conforme à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
6000 - NF EN 60898-1 - 400V
10 kA - EN 60947-2 - 400V
- Reçoivent les auxiliaires
- In : 63A
- 230V
- Nombre de modules : 2




 
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c’est correct
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Super merci et pour la piscine en 10 mm je place cela ?

Disjoncteur DNX³ - 40 A - 1P+N - Courbe C - Vis/vis

https://www.habitamat.com/disjoncteur/3267-disjoncteur-phase[...]ct3Cd3g5oBoCHNUQAvD_BwE

Merci encore
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exactement, si vous n'avez qu'un seul tableau divisionnaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes



Voila je viens de modifier mon tableau principal je pars finalement sur un tableau 4 *18 pour le courant fort et un autre 4*18 pour la domotique.

Pensez vous que ce soit correct ?

Je ne sais pas ou placer la prise et la DTI car j'ai ma baie de brassage qui se situe dans le garage il y aura tout le réseau dedans alarme caméras etc..  par rapport au consuel je pensais placer une dti modulaire dans le tableau avec une prise.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire.
C'est plutôt dimensionnée large.

Pas de sèche-linge ?
Quel est le mode de chauffage ?

La norme impose juste une prise près du tableau de communication, pas dans le tableau de répartition
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
C'est a dire dimensionne large ?
le sèche linge et lave linge dans le cellier du garage avec le tableau du garage
chauffage sol et idem pour la pac connecté au tableau du garage.
Du coup j'ai pas de tableau de communication au niveau de la gtl du rdc tout est au garage
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Voila les plans normalement définitif :

Tableau RDC :
(j'ai placé deux parafoudre pour représenter 2 modules)




Et voila pour le tableau du garage :





Avez vous une dernière recommandation ou remarque sur les tableaux ? merci encore 

bonne soirée. 
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le tableau garage inutile de mettre des ID 63A vu qu'il y a un disjoncteur 40A en amont
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne pas tenir compte de ma remarque j'ai confondu garage et piscine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
D'accord autrement le reste vous semble cohérent ?
Merci beaucoup
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui.

Beaucoup de circuits donc sans doute grosse maison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Il y a pas mal de domotique aussi surface de 190 m carré plus garage + pièce technique en sous sol merci encore pour toute les infos ;)
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonsoir, 

je vais commander le disjoncteur pour le départ du tableau principale vers le tableau divisionnaire de la piscine en 10mm².

je ne vois pas la différence entre c'est deux disjoncteurs.
Sont il correct tout les deux pour du 10mm² :

https://www.habitamat.com/disjoncteur/3267-disjoncteur-phase[...]ct3Cd3g5oBoCHNUQAvD_BwE


https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p[...]ka-courbe-c-407788.html

merci par avance
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le 1er est unipolaire+neutre
Le 2nd est bipolaire

Les 2 conviennent
Mais le 1er est suffisant en locaux d'habitation pour l'usage prévu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Super merci beaucoup
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 07h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir