Membre utile Env. 500 message Rhone
Tu pense que cela va se fissurer par manque de chape ?

Je vois ici et là pas mal d'installation comme ci dessus du coup je comprends pas.
Que faut t'il faire du coup?
Ravoirage avant chape, ragréage apres chape,tout recommencer pour et se casser la tète pour rien croiser?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Coucou
Je vous laisse pour débat per dalle/chape (Richard ou Chew ... sont plus compétent)
Mais, je pense que l'artisan a entaillé l'isolant pour faire un tunnel lors du croisement des PER. Ce qui pour moi est un autre problème.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Essonne
L'isolant a été creusé pour pour que le chevauchement soit au même niveau que les autres tuyaux.

Je vais informer mon CDT de la non conformité et de se débrouiller pour ne pas passer les tuyaux dans la chape du carrelage.

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
cyrillyon a écrit:Tu pense que cela va se fissurer par manque de chape ?
certainement

Je vois ici et là pas mal d'installation comme ci dessus du coup je comprends pas.
on voit de tout... et même pire...

Que faut t'il faire du coup?
Ravoirage avant chape,
chape de ravoirage pour enrober les tuyaux... puis chape de finition pour poser le carrelage ou autre "finition"

ragréage apres chape,
parfois necessaire si la chape -de finition- n'est pas assez plane (pour pose parquet ou stratifié par exemple)

tout recommencer pour et se casser la tète pour rien croiser?
effectivement, ce serait mieux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 600 message Essonne
Si je résume, il aurait fallu fixer les tuyaux sur la dalle, les noyer dans une chape de ravoirage, puis poser l'isolant et enfin finir avec la chape de finition.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
nicolas91 a écrit:Si je résume, il aurait fallu fixer les tuyaux sur la dalle, les noyer dans une chape de ravoirage, puis poser l'isolant et enfin finir avec la chape de finition.

Oui, sauf qu'en regardant sous vos ouverture, on vois que vous n'avez pas la réservation suffisante pour faire un ravoirage.

Donc l'autre solution aurait été de faire passer les PER dans les doublages.

Maintenant que tout est fait, il peut passer les PER dans le VS, mais ils seront en zone non chauffé, ce qui n'est pas terrible non plus.

Au pire du pire, qu'il déplace au moins contre les doublages et pas en plein milieu d'une pièce, comme ça si ça fissure, il vaut mieux que ça soit en rive (sous les meubles) qu'en plein milieu de la pièce.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
+1 avec Richard45.

si passage par VS, uniquement pour l'eau froide Sad

pure curiosité : pourquoi autant de tuyaux traversants ? encore un ballon mal placé (trop éloigné de tout) ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 600 message Essonne
La pompe à chaleur est dans le sous-sol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir