C'est good tout est repéré!
bon étape suivante lol
je lisais un article vu que c'est un 70m2 je ne suis pas obligé de mettre 3 différentiels? donc un tableau 3 rangs?
merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, l'ancienne norme prenait en compte les m² de l'appartement pour savoir le nombre de différentiels à poser. La nouvelle pose juste la condition de maximum 8 disjoncteurs par différentiel avec un minimum de 2 différentiels.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Ok et merci de nous rejoindre dans toute mes questions!
donc encore une étape validée!
la question suivante: comment choisir ce qu'on met sur telle ou telle ligne de chaque différentiel?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout depend si vous voulez especter la dernière norme en vigueur ou si vous vous contentez d'une mise en sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Hello bonne année!
Bah si possible faire la dernière norme!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
J'ai actuellement brancher sur les disjoncteurs:
-16a 250v:chauffage elec chbre 1 et 2, et salon
-10a 250v:chauffage elec cuisine
-16a 250v:lave vaisselle, micronde, frigo, four
-16a 250v:prise chbre 2, eclairage chbre 1, prise salon
-16a 250v:prise sdb, éclairage chbre 2, prise chbre1
-20a 380v:???
-20a 380v:cave à vin (comme un frigo), lave linge seche linge
-32a 380v:plaque induction
-20a 380v:éclairage cuisine, hall, couloir, wc, sdb
-et le module tout neuf c20 c2 et contacteur jour nuit pour le ballon comme on voit sur la photo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pourquoi certains sont de 250V et d'autres en 380V.
Je n'ai pas l'impression que les second soient des circuits tri

Ci-joint les règles de la norme à respecter :


Le DB est un 10/30A ou un 30/60A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Je ne sais pas du tout pourquoi y en a en 250 et en 380v ça craint si je les remplace par des standards de230v?

c'est quoi le DB?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La question est de savoir s'ils sont alimentés en tri c'est à dire avec 3 ou 4 fils et dans ce cas il faut du matériel tri ou tetra et 400V ou en mono c'est à dire avec 2 fils et dans ce cas du matériel 230V suffit.

Le DB, c'est le Disjoncteur de Branchement EDF, celui qui coupe la totalité de l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais je viens de regarder la photo du début, cela semble etre du mono et pas du tri
Donc des disj 230V suffiront très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Ils ont simplement 1 phase et 1 neutre donc 2 fils.
Ah donc pour le DB il y a 30 qui est affiché
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
C'est écrit 30 dans le petit cadre transparent
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, Carminas demande le calibre maximal du DB, 30 est le courant de réglage.

Sur la photo je pense bien voir que c'est un 15-45A (marqué à coté de In)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
500ma
type dbd II 45
nombre pole 2
pole protégé 1
IR 15-45A
Un 250V 50

voila ce que il y écrit sur le DB
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Mais actuellement je suis en 6kva car je fais les travaux après EDF a conseillé de passer en 9kva
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir