Bonjour  et bonne année à  tous.
J’ai un souci avec la norme, plus exactement avec le texte concernant la liaison équipotentielle supplémentaire :
 
« La liaison équipotentielle doit être assurée  entre toute les canalisations métalliques … les corps des appareils sanitaires lorsqu’ils sont métalliques… les huisseries métalliques … »
Jusque-là çà va.
Mais la phrase se termine par : « … et tous les conducteurs de protection.» Aie !!! de quoi s’agit-il ?
 
Il ne peut s’agir que des fils de terre des prises et des luminaires, non ?
 
D’ailleurs sur les schémas d’exemples d’équipot de promotelec, on a toujours une liaison vers les prises de courant et les luminaires.
J’en conclus que le consuel  va tester si la réalisation est conforme à cela.
 
Mais pour la mise en œuvre, il y a un vrai souci !
Les socles de  prises de courant et les luminaires sont équipés pour piquer 2 fils de neutre, 2 fils de phase, 2 fils de terre pour permettre le repiquage.
Et avec 2 fils de terre en place, je ne peux plus ajouter la liaison équipotentielle !
 
Tout ceci me semble incohérent
 
Merci de bien vouloir m’éclairer 
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Effectivement, c'est bien pour ce point que la norme utilise le terme de liaison équipotentielle supplémentaire : 

Vous pouvez utiliser une borne a connexion rapide ou un domino pour faire la dérivation derrière le point concerné (prise / autre) 

Normalement, on n'utilise pas la connectique d'un luminaire pour la dérivation vous avez donc dans ce cas une borne libre... 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Moselle
Non,non !! J'utilise la 2e borne pour repiquer les prises et les luminaires parce qu'elles sont là pour çà. C'est parfaitement autorisé, c'est clairement indiqué dans la norme. Le problème c'est qu'il me faut une 3e borne pour l'équipot ! Parce que bricoler avec des dominos, c'est le bon moyen pour se faire retoquer par le consuel
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
N'y voyez aucune animosité, n'ayant jusque la pas rencontré de luminaire/prises avec 3 bornes de terre, j'ai personnellement résolu le problème ainsi, si vous trouvez une meilleure solution n'hésiter pas a nous en faire profiter
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Moselle
Patientons
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous avez besoin de connecter 3 conducteurs de terre au niveau d'un appareillage, il suffit d'utiliser une borne à connexion automatique type Wago à au moins 3 entrées.
C'est autorisé par la norme (une fil de terre par borne) et cela ne posera pas de problème pour le consuel.

Sinon vous pouvez interconnecter les terres dans une boite de dérivation avant distribution vers les appareillages.
Enfin, la dernière version de la norme autorise l'interconnexion au tableau en locaux d'habitation. Cela simplifie pas mal la mise en oeuvre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:
Enfin, la dernière version de la norme autorise l'interconnexion au tableau en locaux d'habitation. Cela simplifie pas mal la mise en oeuvre.

OUi c'est bien vrai que cela simplifie bien la mise en œuvre, mais se serait encore plus simple de dire, ( dans les textes)toutes les prises, luminaires et corps métallique dans les salles de bains doivent être raccordés à la terre, ( ce n'est  que ce que  j'en pence) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si, c'est dit :

"les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de répartition/distribution. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- ...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
OK merci Carminas, avec cette amélioration des textes j'ai une tout autre vision des liaisons équipotentielle qui me fessais plutôt penser ( avant) à une sorte de pieuvre des câbles de terre dans les salles de bains
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En fait je n'ai mis que le début du texte
La partie mode "pieuvre" c'est le 2ème alinéa

"les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de répartition/distribution. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- le raccordement au niveau d'une boite de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent sur une paroi commune. Cette boite contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Merci Carminas
J'ai un peu cogité sur vos conseils.
Concernant la connexion de l'équipotentielle supplémentaire au niveau des prises et des luminaires, on est bien d'accord que c'est difficile sinon impossible d'ajouter un wago dans la boîte d'une prise ou dans un DCL.
Partant de là, je pourrais me donner comme principe de m'interdire les repiquages sur les prises et luminaires afin de réserver la 2e borne de terre de la prise ou du luminaire pour brancher l'équipotentielle.
En considérant que ma salle de bains est trop éloignée du tableau, je serais donc en configuration « pieuvre » pour les 3 fonctions : éclairage, prises de courant et équipotentielle.
En pratique, il faudrait alors que je fasse arriver les alim des circuits prises et éclairage dans une boîte commune , que je fasse arriver l'équipot' en 4² sur un bornier dans une boîte dédiée voisine reliée à la première afin de pouvoir ajouter dans chaque gaine qui va à un luminaire ou à une prise, en plus des 3 fils P+N+T, un 4e fil en 2,5² partant du bornier de terre et accompagnant les 3 fils pour connexion sur la 2e borne de terre du luminaire ou de la prise.
De la boîte dédiée, je relierai les autres points directement : arrivées d'eau, baignoire, etc ...

La pieuvre aura beaucoup de bras dans mon cas, puisque je prévois 2 prises et 2 appliques au lavabo, 6 spots au plafond.

Au passage, vous pouvez me confirmer les sections de terre 4² et 2,5² (j'insiste équipot' 2.5² ajoutée aux 3 fils 1.5² vers un luminaire ok ?)

Finalement ma solution semble fastidieuse, le grand nombre de gaines sortant des boîtes rend difficile la mise en oeuvre en cloison en agglo de 10 car entrées et sorties vers le haut seulement. Mettre les boîtes au plafond alors (en faux-plafond) ? Ceci permettrait de sortir des boîtes facilement sur 360°. Mais inesthétique !

Tout compte fait, je doute fortement que les professionnels électriciens du bâtiment qui ont l'expérience de ce qui est accepté par le consuel, s'embêtent à ce point.
Aussi, je ne serais pas étonné qu'ils ne posent pas ces équipot' vers les prises et luminaires. Après tout, il n'y a aucun risque de contact électrique pour l'usager à ce niveau.

Si un tel expert pouvait trancher le débat, j'en serais très heureux. Merci d'avance.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous vous compliquez la vie.
Tout le monde met des Wagos au fond d'un botier d'encastrement.
Prévilégiez des boitiers de profondeur 50, il existe même des boitiers de 60 si nécessaire.
Choisissez de préférence les mini Wago de la série 2273, peu encombrants


Ensuite il faut faire une liaison à la LES par circuit.
Donc par exemple il faut relier le conducteur de terre du circuit prises à la LES, mais on ne le fait qu'une seule fois, pas pour toutes les prises.

Je vous donne 2 exemples de liaison avec boite de connexion :




Une astuce pour faire la LES c'est d'utiliser un boitier d'encastrement double de profondeur 50 avec une prise et un inter (souvent près du lavabo). Il y a assez de place au fond pour interconnecter les terres : du circuit prises (qui passe par là), du circuit éclairage qu'il faut ajouter dans la gaine qui va aux lampes, et des masses métalliques


Enfin la solution d'interconnexion au tableau est autorisé quelle que soit la distance en locaux d'habitation (je vous ai mis le texte au dessus, on ne dit pas que ce n'est pas possible si c'est éloigné)


Quand aux sections c'est 4² mini si pas de protection mécanique (ce qui est rare) et 2,5² sinon.


A noter que si cela vous arrange, vous pouvez également faire une liaison de proche en proche
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Merci Carminas. L'expert je le tenais en fait.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Moselle
Merci encore Carminas.
Je reviens vers vous pour vous demander de bien vouloir valider mon projet.

Pour la LES salle de bains, je place dans le tableau un bornier de terre dédié à la salle de bains.
Fil de terre du circuit de prises du local en 2,5² : je coupe le fil de terre, je place un Wago 3 entrées pour ajouter une liaison 2,5² vers le bornier de terre.
Fil de terre du circuit d'éclairage du local en 1,5² : je coupe le fil de terre, je place un Wago 3 entrées pour ajouter une liaison 2,5² vers le bornier de terre.
Enfin j'ajoute sur le bornier de terre un 3e fil 2,5² que j'emmène dans la salle de bains pour connexions de proche en proche ou pour distribution en pieuvre à partir d'une boîte dédiée ou une combinaison boite dédiée + de proche en proche.

Si cette solution est conforme à la norme, elle me semble la plus simple à mettre en oeuvre.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Moselle
C'est mon interprétation du dernier schéma
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Moselle
De la version 6 en fait
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Moselle
De la version 6 en fait
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est plus simple que cela, ils suffit de raccorder le fil de terre en provenance des masses métalliques sur le bornier de terre du tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
C'est le fil de terre qui parcourt les masses métalliques de proche en proche et qui finit sur le bornier au tableau ?
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Moselle
Ou alors dois-je comprendre qu'il n'est pas nécessaire de réaliser ces connexions sur un bornier dédié au tableau ? Je connectes tous ces fils de terre directement sur le bornier de terre principal (répartiteur de terre je crois) ?
Il me semblait que les équipot' doivent être connectées sur la borne principale de terre ...
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement on peut comprendre cela.

Ce qu'on relie à la borne principe de terre c'est la LEP et pas la LES.

Mais de tout façon la norme dit au chapitre 10.1.3.1 "en maison individuelle, il est admis que la borne ou barre principale de terre puisse être confondue avec le répartiteur de terre du tableau de répartition principal".

La LES c'est une liaison locale qui consiste à relier entre eux tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local.
La manière dont cette liaison est faite a peu d'importance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
J'ai un trou de mémoire ... Que faut-il connecter sur la LEP ? Les tuyauteries métalliques de mon local technique me semblent être les seules concernées
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les arrivée eau et gaz de la maison au plus près du point de pénétration de celle-ci, les canalisation chauffage centrale en sortie de chaudière et les masses métalliques s'il y en a
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir