Dragonne63 a écrit:la température indique 21° départ et retour, en clair, ca chauffe pas.


Bonjour,

Il y a un truc qui me chagrine.... la température de départ !
Comment obtenir 20 degrés dans la maison avec une T de départ de 21 ???
Sur mon thermostat, la consigne de la T de départ est réglé à 36 maxi.
Ça ne veut pas dire qu’elle chauffe toujours à 36. C’est la limite à ne pas dépasser.
Je ne sais plus exactement à combien elle est, mais une chose est sûr, elle est plus proche de 30 que de 21 ! Surtout en ce moment...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Je repete qu'il faut en premier regler cette histoire de vmc Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Régler la Vmc j'entends bien. Il me semble logique que les 2 fonctionnent ensemble mais moi j'y connais rien, mon conjoint non plus et notre électricien est d'une mauvaise foi absolue... Hier on a réussi à faire baisser les débits du salon ce qui a fait remonter celui de certaines chambres mais ce matin 19,6 au salon pour température demandée 21 et 17 à 18 dans les chambres un poil mieux mais pas le top non plus. Ce matin je m'installe chez mon chauffagiste jusqu'à ce qu'il bouge ses fesses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Désolée pour mes questions un peu bêtes, est -il normal que le niveau des débimètre varient sans cesse? Hier soir tout était à peu près à 2 dans la nourrice du RDC et ce matin c'est proche entre 0 et 1 partout, ma PAC extérieure tourne, la température au départ de la nourrice indique 28° mais visiblement rien ne circule...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Les deux sont liés si tu veux par le fait que plus tu vas extraire d'air chaud, plus ton besoin de chauffage va augmenter , c'est pour cela que je dis de commencer a régler la vmc correctement , certains ici s'y connaissent sur ton modèle surement

pour le reste , une instal se régule sur plusieurs heures car un PC a un temps de réaction assez long du a plusieurs choses comme ton isolation , l'épaisseur de ta chape , le pas etc , et tant que ta vmc sera a l'ouest tu ne fera rien de bon niveau réglages PC

en attendant de régler cette vmc tu peux faire des tests qui vont avancer le schmilblick , chose qui t'ont déjà étés conseillées

1er , tu ferme un circuit aller et retour (en notant le nombre de tours ou de fraction de tour) , et tu identifies la pièce qui sera froide demain , tu note avec une titreuse les tuyaux correspondants "séjour" salon" "ch parents" etc etc , ainsi tu réglera qd le moment viendra la bonne pièce
une fois identifiée et marquée tu remets le réglage noté auparavant et tu fais de même sur un second circuit ainsi de suite Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Sur un PC chauffant régulé par loi d'eau, la température départ dépend de la température extérieure et de la consigne demandée. bref ça varie, c'est normal.
Par contre l'ecart de Température entre départ et arrivée ne doit pas être trop grand (entre 2 et 5°C en fonction de la température)

pour le reste, lit ce post, qui reprend étape par étape ce que tu dois faire
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-318501-regl[...]-plancher-chauffant.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Dragonne63 a écrit:Désolée pour mes questions un peu bêtes, est -il normal que le niveau des débimètre varient sans cesse? Hier soir tout était à peu près à 2 dans la nourrice du RDC et ce matin c'est proche entre 0 et 1 partout, ma PAC extérieure tourne, la température au départ de la nourrice indique 28° mais visiblement rien ne circule...


Normalement si les vis de réglage sont bloquées, ça ne doit pas bouger.
Chez moi c’est comme ça en tout cas. Il y a 2 vis en fait. Une pour régler le débit, avec une clé BTR, l’autre pour bloquer la vis de réglage, avec un tourne vis plat. Mais j’ai une petite clé spécialement conçu pour faire les 2.
Si je veux modifier le débit d’un circuit, je dois débloquer la vis, régler, et rebloquer. Sinon oui ça va bouger.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Dragonne63 a écrit:Désolée pour mes questions un peu bêtes, est -il normal que le niveau des débimètre varient sans cesse? Hier soir tout était à peu près à 2 dans la  nourrice du RDC et ce matin c'est proche entre 0 et 1 partout, ma PAC extérieure tourne, la température au départ de la nourrice indique 28° mais visiblement rien ne circule...

Regarde la doc technique de ta pac pour voir si le circulateur est a débit variable.
Normalement ça doit être le cas, c'est à dire que plus il faut chauffer plus le débit augmente.
Par contre le débit doit être constant, il ne doit pas passer de 0 à 2 sans cesse.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ne l'embrouillons pas avec sa pac , pour régler ta vmc tu peux faire avec ça, il faudra fabriquer un cône

https://www.decathlon.fr/anemometre-ws9500-id_8163711.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 300 message Vendee
Une piste peut etre
sur ta nourrice de distribution de chauffage pour les chambres tu ouvre des robinet tes aller et retour tu ouvre un peu plus 1/4 de tour sa fera plus de circulation dans ton circuit donc plus de chaleur si il sont identifié c'est nikel, sinon au bonheur la chance ^^ ton thermostat commande seulement la marche et arrêt de la pac si un des 2 n'est pas fermer alors sa fait fonctionner jusqu'à ce que les 2 soit ouvert arriver température de consigne
pour la pose des thermostat c'est la rt2012 qui oblige une régulation avec l'étude thermique,perso il sont sur le devis mais ne seront pas poser je préfère utiliser la loi d'eau XD et même si y a surchauffe avec les apport solaire bha c'est l'inconvénient d'un Pc.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
S'ils étaient repérés ses circuits y'a longtemps qu'on lui aurait indiqué cette soluce provisoire

la il faut les identifier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour. Après de nombreux appels restés sans réponse, je me suis decidée à faire avancer le shmilblik avec mon chauffagiste et j'ai débarqué sans prévenir mardi matin à leur bureau. Après un début d'échange plus que tendu ( on reproche à mon conjoint d'avoir pété les plombs et d'être désagréable, c'est pas faux mais le pétage de plomb de mon dragon est arrivé après tellement de pb que je l'excuse à 95%) on a fini par réussir à discuter un peu et moi leur faire entendre que 17° avec des enfants en bas âge c'était pas le top.
Donc le chauffagiste me conseille de couper la vmc quelques jours et boucher les aérations pour voir si ca influence les températures de la maison. Une fois que cela sera fait, il viendra voir la courbe de la PAC (moi pas trop comprendre) et régler les boucles. A suivre... On a coupé la VMC, les chambres ont pris 1° mais je ne sais pas si c'est une conséquence direct...
Alain 47300 tu me donnes un lien vers un outil, je fai quoi de ca ???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Couper la vmc , ben tiens n'en voila une super soluce ca !!! sans deconner .......

cet outil est un anémomètre , en faisant un conne tu pourra équilibrer tes bouches vmc

c'est quoi ta vmc ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Par curiosité personnel et aussi pour faire avancer le sujet, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour régler le débit sur ces bouches stp ?

https://www.aldesbenelux.com/wp-content/uploads/2017/02/FR2_[...]rve_Fiche-technique.pdf

Il me semble avoir compris que c'était ce genre de matériel installer chez Dragonne63.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

24
abonnés
surveillent ce sujet
Voir