Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir,je pense que tu stresses pour rien et si votre constructeur a mit des planelles de 20 cm au lieu de 16 cm,c'est peut étre pour une bonne raison.Est ce que les poutrelles s'appuie sur une poutre et combien font les longueurs des poutrelles?Ils ne vaut pas oublié qu'une poutrelle est cintré et si elle prend appuie sur une poutre qui est aussi cintré,donc essayé de réfléchir l'épaisseur de béton qu'il y aurait au milieu du plancher.Et c'est peut étre pour ça qu'il a mit des planelles de 20 cm au lieux de 16 cm,pour avoir les 4 ou 5cm de béton au milieu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Non Trinita, si Rector a fait livrer des poutrelles pour un plancher 12+4 c'est pour y couler 4cm de béton, pas 8cm!

Seul Rector peut valider le bon fonctionnement du plancher avec une double épaisseur de béton.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Pour une dalle de compression l'épaisseur du béton est entre 4 a 5 cm.Sur des longues portée les poutrelles sont vachement cintré (plus la poutrelles est longue,plus la hauteur de la fléche sera plus haute?.Donc une fois les planelles de 16 cm batit et le plancher posé.Avant de couler la dalle de compression,tu controles la hauteur du dessus du plancher avec la hauteur du dessus des planelles.Que ferais tu si la hauteur du milieu du plancher avec le treillis compris est a la meme hauteur des planelles ou méme 1 cm en dessous?Surtout que la dalle tu dois la tiré de niveau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Les fabricants de poutrelles prennent tous en compte la flèche instantanée que prend la poutrelle au coulage et également les déformations différées donc pas d'inquiétudes à avoir.
Au coulage la dalle de compression est toujours (légèrement) plus fine au centre du plancher, c'est prévu

Un cintrage de poutre qui l'amène à la hauteur finie? J'essaye de me rappeler ce que j'ai bu à l'apéro et je contrôle une seconde fois si un génie n'a pas été mettre des cales sous les appuis.

Si le phénomène persiste je vérifie si y'a pas eu une erreur de livraison.

Su les longues portée tu peux retrouver du XX+8cm, quand c'ets prévu ce n'est pas un soucis, faut réaliser ce qui est demandé.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir,
Je n'ai pas vu le détail du projet mais je doute qu'on parle de longues portées d'autant plus qu'on parle du haut de vide sanitaire là !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonsoir, je suis dans la même situation que vous...pouvez-vous nous en dire plus ? ou en êtes vous aujourd'hui ? est ce que ca cause probleme ou pas?
Merci pour votre retour
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,
Nous avons demandé à notre cst de nous fournir les nouvelles notes de calculs et la justification favorable écrite du BE intégré au fabriquant du plancher.
Nous l'avons obtenu apres avoir dû fortement batailler...

Votre fabriquant de plancher préfabriqué doit pouvoir répondre.

A ce jour nous avons eu l'apparation d'une longue fissure parallèle aux poutrelles de moins de 1 mm dans le plancher haut de RDC dont nous attendons justification aussi, a priori cela n'est pas du au poid mais retrait + contraintes différentes aux points singuliers (si j'ai bien compris).

Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,
Merci pour votre retour, je vais donc me rapprocher de mon fournisseur de plancher pour une nouvelle note de calcul.
j'espere que cette fissure n'ai pas d'influence sur la bâtisse.
CDT
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 23h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir