Bonjour,

on vient de s'apercevoir que deux des chainages verticaux (autour de fenêtres) n'étaient pas continus.

Sur la première photo le maçon n'a pas encore coulé de béton dans le chainage.

[img=538x403]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5ac2b5ae80d4e791027.jpg[/img]
Sur la seconde photo, on voit un chainage rempli au niveau de l'allège et un autre avec les attentes.
[img=535x584]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5ac2b6fe6f41e365404.jpg[/img]


Avez vous des idées pour résoudre ce problème?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Demander au maçon de consulter les plans (afin de ne pas placer de chaînage vertical sous une fenêtre ... )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Sur la 2ème photo, AMHA, le chaînage ne va pas jusqu'à l'allège, car d'après la photo, le "trou" pour le chaînage étant décalé (et plein de béton), la ferraille ne peut pas traverser le parpaing, ou alors le chaînage est remplacé à partir de là (3ème parpaing à partir du haut) par des fers ronds simples (en les faisant passer dans les "creux"), et peut être rattachés en bas dans le dernier parpaing à des fers en attente (??) puisque l'on voit que ce parpaing a été cassé puis bourré de béton.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La question qu'on pourrait se pose, c'est : ce chainage vertical est-il absolument nécessaire ? Ou est-ce une "précaution" du maçon ?
C'est une zone sismique ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il est un peu tard pour se poser la question, qui, cependant, est pertinente pour pour la suite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas forcément trop tard. Car si il se révèle non indispensable, le problème est réglé.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Je suis en zone sismique 4 moyenne. Ces deux chainages étaient présent sur le plan de l'étude béton que j'ai pu rapidement regardé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Et l'étude béton a prévu un chainage sismique au milieu d'une baie ???
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
J'ai l'impression que le chainage vertical qui part du plancher a été mal positionné. Une fois arrivé à l'élévation de la fenêtre la maçon a repris celui-ci (décalé de 15 cm a peu près)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
????Je ne parviens pas à situer la 1ère photo par rapport à la 2èmè.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Les deux photos ont été prises à deux endroits différents.

la première correspond au chainage sud-est de la fenêtre de la cuisine.
La seconde au chainage sud-est de la fenêtre d'une chambre.
je pense que pour cette dernière la reprise est impossible ou très compliqué.
mais pour l'autre faut-il casser les deux derniers parpaings?
et si le chainage est décalé par rapport à l'ouverture d'une dizaine de centimètres cela pose-il un problème?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
En soit, non.

Par contre, les règles antisismique imposent que les chainages (anti-sismique) soit absolument rectiligne et plombés d'un niveau à l'autre, du bas des fondations au chainage sous toiture.

Consultez l'ingé béton responsable des plans de structure.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Merci. j'appelle le conducteur de travaux lundi pour qu'il reprenne ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
J'ai échangé aujourd'hui avec le conducteur de travaux.
Pour le chainage déjà coulé, il m'assure que la maçon a utilisé des agglos d'angles doubles. Donc le chainage est bien continu.

Pour le second, il a personnellement descellé les deux derniers agglos et m'a confirmé que le maçon va aussi utiliser des agglos d'angles doubles.

Donc problème résolu.

Merci à tous pour votre aide et vos conseils
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
"agglos d'angles doubles."

???? ça a l'air d'exister, mais plutôt rares.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Achetez un petit détecteur de métaux style bosch ,vous pourrez vérifier et retrouver les chaînages
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
J'ai pu vérifier les chainages, tout à l'air ok.

Pour les parpaings d'angles doubles il s'agit du 3 eme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 14h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir