Bonjour,

J'ai acheté une maison, de 1994, équipée d'un tableau avec 16 portes fusibles (qui coupent la phase et le neutre) et un DDiff 30mA 40A.

Ce dernier protège 11 portes fusibles. Les 5 "gros" (plaque, 3 clims en 20A, buanderie 20A (frigo etcongel) etc) ne passent pas par le 30mA

Je vais deja remplacer tous les portes fusibles par des disjoncteurs.
Je vais aussi tirer une ligne en 2.5 et rajouter un disjoncteur 20A, pour une prise qui alimenter exclusivement le four de la cuisine (cuisine en rénovation)

Question : mon 30 mA 40 peut il supporter que je lui rajouter ce nouveau disjoncteur du four ?

Idéalement, devrais-je rajouter 1 ou 2 DDiff 30 mA pour protéger tous les circuits ? (y compris le disjoncteur 32A de la future plaque à induction)? Si oui, comment repartir ?

Ça fait 10 ans que je suis dans cette maison (jamais un fusible n'a grillé, qques déclenchements du 30 mA souvent après un retour du courant d'edf car ici en Guadeloupe les coupures sont fréquentes....)

Bref, merci pour vos avis et conseils,

Cedric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ajoutez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A et répartissez vos disjoncteurs entre les 2 différentiels en vous assurant que le 40A n'est pas trop chargé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour, et merci pour votre réponse.

Sur le DDif 63A, je pourrais y mettre les appareil Non protégés actuellement ?
- plaque induction 32A
- four 20A
- chauffeau 20A
- machine à laver et congel 20A
- clim1 20A
- clim2 20A
soit 6 disjoncteurs

Et sur le DDif 40A le reste de la maison ? (soit 11 disjoncteurs, 7 en 20A (prises de courant) et 4 en 10A (éclairage)

Ou alors repartir autremement Qi c'est trop déséquilibré ?

J'ai 2 rangées pour mettre des disjoncteurs dans mon boîtier donc ça devrait passer et me laisser quelque places de vide au besoin.

Merci pour vos réponses,

Cédric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez intérêt à déplacer quelques circuit prises et éclairage du 40A vers le 63A. Ainsi si le 40A saute vous avez une partie des prises et éclairages qui fonctionnent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
D'accord.

Par contre, ça ne va pas faire trop sur le DDif 63A ? Combien peut'il supporter ? (je n'ai aucune idée de la différence entre les DDiff 40A et 63A, ni de leurs capacité)
Et es-ce que 2 DDiff de 40A n'auraient pas été suffisant ? (un peu moins cher)

Merci encore pour vos réponses,

Cedric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le mesure où EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous n'avez aucun risque de surcharger un ID 63A.

Par contre le risque existe avec un 40A (9kW) surtout avec votre plaque et vos 3 clims.

Il vaut mieux mettre une quinzaine d'euros en plus et ne pas risquer de voir votre ID se détériorer et ne plus assurer la protection.

Autre point : dans la mesure où il y a les plaques prendre un type A (profitez en également pour mettre le lave-linge dessous)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Super, Merci pour vos conseils. Je vais regarder ce qu'est un type À.

Dans tous les cas cela va rajeunir un peu l'installation, et surtout mettre de la sécurité sur le circuit "plaques four congel machine à laver"

Par contre, pour relier le nouveau DDif 63A, il faut repartir du à DDif 40A avec du fil de combien ? 6mm2?

Actuellement, j'ai les 2 gros fil qui arrivent du compteur sur le DDif, et de là je repars sur les porte fusibles (ceux qui sont protégés)

Merci encore pour ces précisions,

Cedric

Merci encore
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Type AC: détecte les défauts du courant alternatif
Type A: détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu

La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) ;
doivent être protégé par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.


L'idéal serait de mettre 2 borniers dans votre tableau, de faire arriver les 2 fils en provenance du disjoncteur de branchement dessus et d'alimenter vos ID à partir de lui.

Ou encore mieux, d'alimenter directement un peigne vertical, auquel serait raccordé vos 2 ID (mais cela suppose que votre ID actuel soit compatible avec un peigne vertical)



Pour les sections :

Section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF (s'il est à proximité) et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé : 
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Merci pour toutes ces précisions.

J'ai par contre l'impression que les câbles qui arrivent sur mon DDif sont de 6carre, et dessous le DDif, du 10 carré qui remonte vers les porte fusibles.
Voilà quelques photos pour mieux visualiser.[img]


I[/img]
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Merci pour toutes ces précisions.

J'ai par contre l'impression que les câbles qui arrivent sur mon DDif sont de 6carre, et dessous le DDif, du 10 carré qui remonte vers les porte fusibles.
Voilà quelques photos pour mieux visualiser.[img]


I[/img]
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement les sections semblent faibles.
Attention si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA

Mais tant qu'à refaire autant faire le choses bien.

Malheureusement votre ID n'est pas peigne par peigne vertical, sauf à utiliser un adaptateur :


Sinon avec un peigne vertical, cela donnerait cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
En effet, avec le peigne vertical, c'est propre.
Bon, dans mon cas, je pense que je vais utiliser un bornier, et repartir du bornier avec du 6carre sur les 2 DDiff. (puisque c'est du 6 carré qui arrive au DDiff actuellement)
Ou alors vous me conseillez quand même de passer à 10 carré même si en amont j'ai du 6carre ?

Je viens de vérifier mon abonnement :
6 kVA (protection 30A)

Jamais eu de soucis, j'espère que ça va aller avec la plaque induction (nous sommes au gaz actuellement)

En tout cas merci pour vos précieux conseils.
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
PS : ce DDiff Le grand serait compatible avec le peigne vertical (plus l'adaptateur qui irait vers mon actuel DDiff 40A)

INTER DIFF LEGRAND DX³-ID - VIS/AUTO - 2P - 230V~ - 63A - TYPE A -30MA-DÉPART HAUT- 2 M
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Celui en photo est un type AC. C'est le 4 116 50
Si vous voulez un type A il faut le 4 116 51 (dont vous avez mis le descriptif)

Attention cet interrupteur différentiel n'est utilisable qu'avec un peigne vertical (ou alors il faut ajouter l'adaptateur 4 052 09)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour,

Merci pour votre réponse. Je vais commander tout mon matériel sur laboutiqueelectrique.com
L'avantage pour moi est qu'ils livrent en Guadeloupe pour un prix raisonnable.

Si je prend le disjoncteur, avec 2 adaptateurs, et un peigne vertical, je pourrais ainsi aller du compteurs EDF vers le 1er DDiff et de là, connecter le second avec le peigne + 2 adaptateurs.

Je n'ai pas ouvert le disjoncteur général EDF mais peut être que à sa sortie je pourrais changer les câbles et mettre du 10carre entre le disjoncteur général et le 1er DDiff, puis peigne vertical et et adaptateurs pour relier les 2 DDiff ?

Et après, des peignes horizontaux pour relier les phases et neutres des 2 DDiff sur les disjoncteurs ?

Pour les peignes, c'est standart, pas de section particulière ?

Merci encore pour vos réponses, je commence grace à vous a y voir plus clair et à voir le bout

Cedric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Re bonjour,

Pour raccorder mon Ddif 40A existant, avec le Ddif 63A avec un peigne vertical, il me faudrait le peigne + 2 adaptateur, correct ?
2 Adaptateurs Legrand [font=arial, sans-serif]LEG 05009



Peigne Legrand [font=arial, sans-serif]LEG405000


 Ce qui serait plus propre, qu'avec du cable.

PS : et les disjoncteurs, j'ai opté pour des modeles Legrand (DNX4500) a Vis
Mais les Auto sont a un poil près au même prix.
Dans un cas de rénovation comme moi, il vaut mieux rester a vis ou pas ? (il est possible que les fils de cuivre dénudés soit marqué par le 1er serrage)
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est à peu près cela, sauf que vous avez mis d'anciennes références, notamment la photo du peigne qui est celle de l'ancien modèle (alors que la référence est bonne) et qui ne conviendrait pas car il vous faut 2 bornes de connexion à cause de l'adaptateur 4 050 09

Il vous faut :
- 4 116 51 : interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules
- 4 050 00 : Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 2 rangées entraxe 125mm
- 4 049 26 (x4) : Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
et pour raccorder votre ID 40A en place :
- 4 050 09 : Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
et si vous voulez que votre ID 40A soit directement peignable  :
- 4 063 00 : Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module

Personnellement je me poserait la question de changer l'ID 40A car pour 15€ de plus vous avez un ID adapté qui ne nécessite pas tous ces accessoires de raccordement :
- 4116 32 : Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules
A vous de voir

Pour les disjoncteur à connexion automatique, je trouve cela plus pratique et sans risque de mauvais serrage, mais effectivement il faut pouvoir recouper le fil pour avoir une section de cuivre propre, et en plus il faut un peu de mou, car le raccordement se fait légèrement vers l'avant.
Si pour vous ce n'est pas possible, restez sur les modèles à vis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour et merci beaucoup. (je pense que ce sont les photos du site de la boutiquelectrique.com qui ne sont pas contractuelles)


SI je comprend bien, l'achat d'un nouveau differentiel de 40A m'evite d'acheter le module de raccordement 406300, et du coup de repartir sur un ddif 40A neuf / frais.

Par contre les ddif 63A et 40A existent diretement compatible avec egalement les peignes verticaux ?

Pour le moment, j'en suis donc à prendre :
-17 Disjoncteurs à vis (je vais jouer la sécurité, et m'éviter de recouper et redenuder tous les fils)
- 1 ID 40A 411632
- 1 ID 63A 411651
- 1 peigne vertical 405000
- 4 peignes horizontaux 404926
- 2 dispositifs de raccordement peignes verticaux pour les 3 ID (un pour chaque ID c'est bien ca ?) 405009 ?

Merci encore,

Cedric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Presque bon, mais pas besoin du dispositif de raccordement par peigne
Les 2 ID en référence sont peignables directement par le haut, avec le peigne vertical à gauche et les peignes horizontaux à droite


La seule question que vous pouvez encore vous poser c'est de prendre un autre 63A à la place du 40A afin que ce soit évolutif. A vous de voir si vous risquez de dépasser ou non 9kW derrière le 40A.

Sinon pourquoi 3 ID. On n'a parlé que de 2 ?

Et bien entendu il vous faut le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour,

Erreur de ma part, c'est bien 2 ID.

Sinon, j'ai deja 2 peignes horizontaux Legrand, ils sont réutilisables je suppose ?

Comment calculer le 9KW (derriere le 40A) et la puissance admissible derriere le 63A ?

Sur le 63A, je compte mettre :
Machine a laver
Cuisine (plaque induction, lave vaiselle, Four + micro-onde, hotte aspirante)
Chauffe eau electrique
Frigo
Congelateur
2 clim 12000 BTU
et comme vous me l'avez conseillé, un partie des prises / eclairage de la maison.

Sur le 40A :
eclairage / prises
2 clims 12000
Terrasse
Portail electrique etc...

La seule grosse evolution de la maison sera dans le futur suppression du chaffeau electrique pour passer au solaire.

PS : pour le tableau, ce sera un [font=Roboto, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Coffret à équiper - 2 rangées 13 modules - 375 x 250 x 103,5 mm - avec borniers  Legrand LEG 093021 dispo en magasin ici, et qui me semble correct

PS2 : Si j'ai la possibilité, du coup, il serait bein que depuis le compteur EDF, j'arrive en 10carré sur le peigne vertical qui va sur les DDiff, correct ?
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez réutiliser les 2 peignes Legrand

Pour le 40A il faudrait connaitre la puissance absorbée des clim

Pour le 63A, comme je vous l'ai dit plus haut, vu qu'EDF ne délivre pas plus de 60A, vous n'avez aucun risque de surcharge, vous pouvez mettre ce que vous voulez en aval.

Si votre DB est un 15/45A, vous pouvez arriver directement en 10² depuis le DB sur le peigne vertical.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Super, merci beaucoup. J'ai actuellement deja 2 clim plus toute les prises et eclairage de la maison sur le 40A, donc, ca devrait etre suffisant.
Et mon abonnement EDF actuel est le plus petit, 6KVA
Bon et bien plus qu'a passer la commande, et acheter le coffret.
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Merci encore beaucoup, Carminas, pour vos conseils et votre temps, très precieux, d'autant plus dans mon cas, que je commande en ligne, pour installer le tout ici, en Guadeloupe.Biggrin
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour,

La commande est passée, j'aurais tout d'ici 2 semaines.
Je viens de démonter le boîtier du disjoncteur général.

À priori, il y rentre du 10 carré, et de là, c'est du 6 carré qui repart vers mon actuel ID.

Sur le disjoncteur général, on peut lire Dd 500 mA
IR 30 - 60 A

Voilà les photos.



Je peux, un fois ce disjoncteur général 500mA coupé, sans risque, enlever les 2 câble en 6 carré et les remplacer par du 10 carré ? Concrètement, cela m'apportera quoi, une meilleure mise aux normes ?

Merci encore pour vos conseils,

Cedric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu que c'est un 30/60A, pour etre aux normes il faudrait du 16²

En faisant abstraction de la norme, du 6² ne pose pas de problème de sécurité, tant que votre abonnement ne dépasse pas 30A.
Mais si vous passiez un jour à 45A, il faudrait obligatoirement du 10² car risque d'échauffement du 6².
Et si vous alliez un jour à 60A, il faudrait du 16²


Sinon ce disjoncteur n'est pas plombé, cela veut dire que ce n'est pas celui d'EDF ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Alors, pour le disjoncteur, lors de coupures de courant, (travaux EDF dans le quartier) ce dernier avait lâché au retour du courant. J'avais signalé ça aux techniciens, ils avaient un compteur avec eux et l'avaient changé.

Par contre il semble que à l'arrivée du compteur, c'est du 10 carré, pas du 16 carré. Donc, ressortir en 16vcarre vers les ID serait inutile ?


Mon abonnement actuel est de 6kva

Si un jour je passe à 9 kva, ça ferait du 45A ?

Je n'ai jamais eu de plaque induction (ont est au gaz pour le moment)

Si mon abonnement n'est pas assez puissant, ça se traduira par un déclenchement du compteur EDF par exemple lors de l'utilisation de l'induction ? (auquel il faudrait que je demande l'abonnement au dessus ? )

Je n'ai pour le moment jamais eu de soucis (abonné depuis 10 ans en 6 kva)

Merci encore pour vos réponses,

Cedric
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme prévoit que l'installation soit dimensionnée pour qu'on puisse souscrire le maximum de puissance donc 60A 12kVA, doù le 16².
Mais comme dit au dessus tant que vous ne souscrivez pas 12kVA, pas de risque

9kVA c'est bien 45A

Si votre abonnement n'est pas assez puissant :
- soit vous avez un compteur Linky et le compteur Linky coupera
- soit vous n'avez pas de compteur Linky et c'est le disjoncteur de branchement qui coupera

Le mieux de toute façon est de voir à l'usage ce que cela donne. Il sera toujours temps de souscrire 9kVA si cela s'avérait nécessaire.
D'autant plus que la différence de tarif entre les puissances d'abonnnement est désormais très faible : 2EUR par mois entre 6kVA et 9kVA (en Métropole, je ne sais pas si les tarifs sont les même à la Guadeloupe)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Merci. Par contre j'ai regardé sur Internet, le fait que le compteur ne soit pas plombé est considéré comme une fraude !?!?
Dois je prendre contact avec EDF et leur signaler ?

De mémoire le gros incident (coupures liées à un câble souverain dublotissemz t abîmé) date de Noël 2013. Et c'est en finissant les travaux, au retour du courant, le disjoncteur général avait sauté, et quand on le remontait, il tombait en bas, ne tenait pas en haut.

Bref, j'avais de suite interpellé l'équipe d'intervention EDF et il avaient mis ce compteur.

Enfin, mon compteur à l'extérieur de la maison est classique, pas un linky.
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour, j'ai appelé EDF qui m'ont dit de pas m'inquiéter car le mois prochain, sur ma commune, tous les disjoncteurs cont être changé par *des modèles électroniques " À suivre donc !

Sinon, pour les peignes LEGRAND, on coupe à la pince coupante, mais niveau sécurité, le bord du bout du peigne coté coupé n'est plus bien isolé non ?
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2 solutions :
- comme la partie isolante glisse, vous la coupez un peu plus longue que la partie métallique
- vous mettez des capots d'extrémités pour peignes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonsoir,

Super merci. Je vais prendre la solution de couper la partie isolante puisque ma commande est dejà partie. Et éventuellement, je commanderai les capot lors d'une prochaine commande cet été, histoire que ce soit bien propre.
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si un jour vous en mettez, ne pas hésitez à mettre un petit point de colle pour qu'ils tiennent bien en place
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A mon tour une petite question :

C'est sur ce site que vous commandez ?
www.la-boutique-electrique.com
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Oui, en effet j'ai fait ma commande sur ce site.
Leurs prix sont corrects, le choix assez complet (il me fallait aussi des prises et interrupteur celiane, à vis, et à griffes)
Le colis est arrivé chez un ami en métropole, et je le récupère lundi soir quand il arriveras ici en Guadeloupe.
De la inventaire, puis me prendre une journée tranquille pour repérer les fils, démonter l'ancien tableau et mettre en place le nouveau
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour,

j'ai constaté que mon petit garage (1 lampe, et une prise) sont sur une seule et même ligne en 10A.
J'avais donc commande un disjoncteur 10A (il part de mon porte fusible 10A actuel 2 fils en 1.5 et ça doit arriver au petit garage, construit après la maison. De la ils ont fait la lampe et la prise)

Pas grave si je reste en 10A, ou nécessité de passer sur un 20A ?
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème du moment que vous ne tirez pas plus de 2300W
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
(ce fusible n'a jamais grillé, sur cette prise, l'appareil le plus gros que j'ai eu branché est un taille haie électrique, modeste, lui même relié sur une rallonge de 25m en 3x 1.5 également)
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Super, Merci encore en fait, 10A supporte 2300w et les 20A 4600A correct ?
Et sinon, vous connaissiez laboutiqueelectrique.com (rapport à votre question)
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela

Non je ne connaissais pas cette boutique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Guadeloupe
Voilà le travail fini, merci encore pour vos conseils.

J'ai testé les disjoncteurs un par un, aucune erreur de branchement.

PS : pour le moment, j'ai gardé le 6 carré qui va du disjoncteur EDF au peigne vertical. Quand il vont venir changer le compteur, je vais leur demander si ils ont 2 morceaux de 10 carré à me donner, sinon, achat (ça se vend au mètre) et remplacement si je doit changer d'abonnement ulterieurement.
[img]

Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Merci pour retourWink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Ca c' est du beau travail , félicitations !Rolleyes
Messages : Env. 60000

 
Env. 60 message Guadeloupe
Merci
Messages : Env. 60
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 06h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir