Bonsoir,

j'ai fais réalisé une etude de sol G2AVP et je suis avec 2 constructeurs mais les résultats de chacun sont differents.
En effet le premier me met VS de 1m avec semelle filante de 50x50 avec drainage périphérique (sur 3 coté, le 4eme serait fait sur l'interieur du VS)

L'autre, propose une semelle filante de 80x30 sur un VS de 1m60, pas eut de retour concernant le drainage (son technicien va faire un retour sur l’étude la semaine prochaine).

Une telle différence entre les deux constructeurs n'est pas étrange??

Pour les intéressée l'etude de sol en ligne ;)
https://drive.google.com/open?id=1tjeQBEqRPb7fioLrx8Ed0DJXZQOKuNfY

merci de vos retour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour,
En effet 1m c'est pas 1m60 !

1/ Votre terrain est un peu en pente (de 30cm à 40cm entre D1, D2 et D4)

2/ Vous avez prévu de faire votre maison sur vide sanitaire, avec le bas de la dalle juste au niveau du terrain fini (TF), ce terrain fini correspond au terrain naturel au point le plus haut (D4) qui est au niveau 9,8

3/ L'étude recommande que vos fondations soient placées dans le sable jaunâtre (niveau 8,4 au point le plus défavorable) avec un ancrage de 0,3m... ce qui fait donc des fouilles au niveau 8,1

Donc entre 8,1 et 9,8 (1m70 comme indiqué en D2 page 21/32) vous allez avoir:
a/ les semelles
b/ les parpaings du VS

Donc votre premier constructeur avec des semelles 50x50 il devrait rester 1m20 de VS (il se trompe de 20cm)
et pour votre second constructeur avec des semelles 80x30, il devrait rester 1m40 de VS (il se trompe de 20cm aussi, mais dans l'autre sens...)

Pour le drainage, il faut comprendre d'après votre étude de sol qu'il doit être impérativement mis en place
Pour les dimensions des semelles je n'y connais rien... je ne peux pas vous dire ce qui est le mieux adapté à votre projet, mais j'ai l'impression que les 2 conviendraient...

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Hou la, excuse moi, pas tout compris, je vais relire en lisant l'etude de sol

pour le drainage, il existe pleins de methode, j'ai pas l'impression qu'ils en parle dans l'etude, un drainage "simple" serait suffisant alors?

En tout cas, merci

edit: ok je viens presque de comprendre merci encore. Ce qui est étrange c'est plutot le VS de 1m du coup que le VS de 1m60....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Nouvelle question:

un drainage est il nécessaire? obligatoire? recommandé? inutile?

Le terrains sera relié eaux eaux pluviale.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:[../..]

Pour le drainage, il faut comprendre d'après votre étude de sol qu'il doit être impérativement mis en place

[../..]

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Tu pourrais me donner plus d'explication stp.

Non parceque pour l'heure j'ai deux constructeur, le premier me dit: inutile, le second obligatoire....

Et quand je lis l'etude, ben j'en sais rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
P3/32 et p24/32 :
[../..]
amène à proposer des semelles filantes rigidifiées avec mise en œuvre d'un système de drainage pour collecter et éloigner toute venue d'eau au niveau des sols d'assise des fondations, sensibles aux apports hydriques.
[../..]

p20/32:
[../..]
- phase définitive: système de drainage adapté à la configuration du site
[../..]

-> Vous devez savoir que ce rapport coûte entre 1000 et 2000€, ce qui fait dans les 30 à 40€ par page...
Ca devrait être suffisant pour les lires toutes attentivement ! (je dis ça aussi et surtout pour le constructeur qui juge inutile certaines de ces prescriptions !)

Par ailleurs vous pouvez appeler l'auteur de ce rapport (M. TERRAZZONI je suppose) qui est disponible pour répondre à vos questions (comme il a fait pour moi)...


Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Tiens vous êtes passé par la même société?
Oui je lui ai envoyé un mail ce jour pour lui demandé justement.

Oui j'ai lu la meme chose mais quand tu as un constructeur qui te dis, non mais le bureau d'etude et le technicien qui a 12 ans d'expérience indique que c'est inutile.... ben heu.... tu te dis, je lis mal certaines chose.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le technicien du BE, malgré ses 12 ans d'expérience n'est pas géotechnicien.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Vous êtes avant la signature de votre ccmi, alors vous imposez à vos prétendants constructeurs de respecter l'etude de sol, un point c'est tout ! Et je vous recommande d'expliquer aux apprentis sorciers que sont certains que s'ils ne respectent pas ils seront automatiquement écartés...

Tout ça c'est plus simple de le négocier avant la signature... Après vous vous ferez arnaquer...

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Le drainage sera fait par le terrassier.
Apres réponse de quasi tous les constructeurs (que j'ai rencontré) que j'ai vu, dans les études de sol, il y a toujours indiqué de faire un drainage pour se protéger, la seul fois ou cela apparait pas c'est quand un drainage est déconseillé (en gros c'est toujours écrit drainage)?
Vrai faux.... aucune idée mais du coup je le fais.

Apres étrange que les prix constructeur soit aussi éloigné des prix terrassier, 4000EUR par nu constructeur, 1700 par un terrassier. va comprendre....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Je vous déconseille fortement de faire appelle à un terrassier hors ccmi... vous pourriez avoir de grosses et mauvaises surprises...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Je comprend pas ta remarque? terrassier hors ccmi?? ils font tous appel a un terrassier.
Ou juste le drainage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Dans un ccmi, votre interlocuteur n'est que votre constructeur, vous n'avez pas a parler au plombier, au charpentier etc... je vous recommande de ne pas parler au terrassier non-plus !

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Certains constructeurs vous donne le conseil de traiter hors ccmi certains postes, et en particulier la partie terrassement... c'est une très mauvaise idée... restez dans le cadre du ccmi et négociez bien avant de signer, c'est mon meilleur conseil du jour !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Ok mais le terrassier quoiqu'il en soit est toujours noté hors ccmi, dans le reste a charge, non?
Enfin avec tous les constructeurs que j'ai fais (bas, moyen et haut de gamme).
Apres le drainage peux effectivement apparaitre dans le ccmi mais le prix n'est pas le meme, plus de 4000EUR environs vs 1800 via terrassier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Non ce n'est pas normal.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 18h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir