Diamètre puissance de la gaine de raccordement électrique Résolu

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.136 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
Mon compteur électrique est situé à une distance de 140 m de ma maison.
Quel est le diamètre est le matériau de la gaine que je dois installer pouvoir raccorder électricité jusqu’à ma maison en sachant que j’ai demandé du 12 kwa de puissance Pour ne pas avoir un problème d’intensité.
Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, tu as l'air de mélanger gaine et câble.
pour la gaine, du fourreau TPC 90 rouge (diamètre 9cm) sera très bien.
pour le câble c'est à ton électricien de le calculer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je cherche un électricien qui peut me donner la taille ou le diamètre, la puissance que je dois mettre sur 140m
Plutôt du cuivre ou de l’alu ?
Si il y a un électricien parmi vous je veux bien un conseil .
Je compte me faire ensuite l’électricité chez moi c’est une maison neuve
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Il existe des abaques et des tableaux pour ça.
J'ai trouvé ceci par exemple : http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/secti[...]ables%20electriques.pdf

Attention car depuis que ce document est sorti la norme a peut-être changé (il me semble qu'on accepte moins de perte de tension qu'avant, 2% contre 3% pour ce qui est donné ici). De plus il ne faut pas calculer selon la puissance qu'on va souscrire, mais selon la puissance max qu'il est possible de souscrire (imaginez plus tard avoir 2 voitures électriques qui chargent en même temps, les 12kW ne suffiront pas).
Sur les grandes longueur, l'alu est moins cher mais nécessite une section beaucoup plus grosse. Il faut rajouter donc des fouets de raccordement pour connecter les cables au tableau électrique.

Bon courage pour le calcul de cette section !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

L'alu est moins performant que le cuivre et nécessite une plus grosse section mais est beauuucoup moins cher que le cuivre.
Pour un calibre classique de 30A60 il vous faudra du 2x150mm² alu ou du 2x95mm² cuivre.
Soit entre 1000EUR pour l'alu et... 3900 pour le cuivre.

Ajouter à cela les 4 fouets de raccordement, la gaine étanche et la location d'un treuil car pour 140m vos petits bras musclés ne suffiront pas même avec 10L de lubrifiant et la gaine bien droite.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
150mm² alu tu veux dire ?

14mm de diamètre juste pour l'âme du conducteur, à cela il faudra rajouter l'isolant, ... la bobine pour 140m doit peser un âne mort ^^ Et les 2 cables vont prendre plus de la moitié du fourreau de 90.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui j'ai édité entre temps.

A chaque fois ce sont deux câbles de 2cm de diamètre, entre 170Kg pour l'alu et plus de 250Kg pour le cuivre donc oui il faut un treuil, des amis poilus et un système de dévidoir pour le touret.

Préférer bricoler des supports pour installer le touret sur un axe dévidoir, l'efficacité des systèmes à rouleaux (le touret posé et roulant dessus) dépend de la qualité des flasques du touret qui n'est pas forcément au rendez vous quand vous commandez sur le net.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
C'est ptet limite plus simple de tirer la gaine TPC autour du câble que le câble dans la gaine

Tiens une question, pour 140m du coup faut faire des chambres de tirage ? Tous les combien de m ? Parce que j'imagine que c'est un peu compliqué de tirer 2 câbles de 170kg dans une gaine d'un coup. Faut un bon tire-fil aussi dans la gaine TPC.
(je demande parce que je pourrais potentiellement avoir la même question que Giosandro).

Si tu as un tuto/vidéo/explication sur comment ça se fait, je suis preneur.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Non, c'est 170Kg l'ensemble des deux câbles alu.

Faut utiliser une aiguille de tirage capable de tirer ce genre de câble, le tire fil installé d'usine ne sert qu'à mettre en place cette aiguille.

En ligne droite tu tires tout d'un coup sans chambre de tirage, si le câble du treuil est assez long biensur
Si tu as des coudes prononcés là effectivement il faut des chambres à chaque courbure pour éviter que le filin ne scie la gaine par frottement.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Est-ce que si je décide de passer en triphasée la section de cables diminue ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Au contraire en triphasé il y a plus de câble.

Précision pour le tirage : faut bien préparer son coup, enrouler le treuil doucement mais sans s'arrêter, le gars à l'autre bout qui enduit le câble de lubrifiant doit pas être radin sur la marchandise, donc prévoir plusieurs flacons ouvert à portée de main.
Soit du yellow ($$$) soit du mir ou du pec qui fait très bien l'affaire aussi (avec l'odeur que vous voulez).

Idem pour dérouler le touret, le treuil n'est là que pour tirer le câble, il faut toujours donner du mou à l'entrée et tartiner le lubrifiant.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, ne pas hésiter sur le lubrifiant. Mon patron a voulu le faire sans, en plein soleil, l'été. ça a été un véritable carnage: l'isolant du cable,chauffé par le soleil frottait contre la gaine. Même en tirant à la minipelle, le cable ne venait pas. ça a bien abimé l'isolant du cable à 3500 euros. En forçant c'est même juste l'isolant noir du cable qui venait (sans les conducteurs!) ce qui a provoqué un bouchon dans la gaine. Quel bon moment^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super photographe Env. 200 message Bréval (78)
Woofy a écrit:C'est ptet limite plus simple de tirer la gaine TPC autour du câble que le câble dans la gaine

Tiens une question, pour 140m du coup faut faire des chambres de tirage ? Tous les combien de m ? Parce que j'imagine que c'est un peu compliqué de tirer 2 câbles de 170kg dans une gaine d'un coup. Faut un bon tire-fil aussi dans la gaine TPC.
(je demande parce que je pourrais potentiellement avoir la même question que Giosandro).

Si tu as un tuto/vidéo/explication sur comment ça se fait, je suis preneur.


Pour 75m entre la rue et la maison, mon terrassier prévoit 3 chambres de tirage.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
De : Bréval (78)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Plus il y a de longueur plus la section sera important
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Cmb
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Gironde
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Bonsoir,

+1 pour Woofy, ce n'est peut etre pas dans les regles de l'art mais c'est la méthode que j'ai mis en oeuvre l'an dernier pour mes 2 câbles de 150mm2.

J'avais juste un ami avec moi donc on s'est d'abord déroulé les deux câbles le plus droit possible, un ptit coup de chaterton tout les 1 a 2m histoire que les deux câbles n'en fasse plus qu'un, bien scotcher sur 20cm les bouts.

Ensuite 1qui tient le câble et qui recule au fur et a mesure que l'autre avance avec la gaine, une fois que le câble et ressorti de l'autre cote de la gaine y en a 1 qui va le tenir et l'autre qui prend la gaine sous le bras (comme un ballon de rugby) et qui avance avec jusqu a la moitié du câble (on aller pas tirer la gaine sur 130m, on a fait 65m ds un sens et les autre 65m ds l autre sens.
Par contre j'étais partis sur des gaines de 50m mais comme ça forcer pas mal, on les a couper en 2 (j'avais pris des manchon au cas ou)

Franchement c'est du sport mais ça a été assez rapide je trouve.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les sections, effectivement cela se dimensionne avec 2% de chute de tension maxi et le calibre max du disjoncteur de branchement

Elisa a fait un petit tableau récapitulatif très bien fait en tête de ce forum.

Cela donne pour 140m :

En mono et une puissance de raccordement de 12kVA :
- 2x95² cuivre
- 2x150² alu

En tri et une puissance de raccordement de 36kVA
- 4x50² cuivre
- 4x70² alu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
J ai travaillé des années chez Spie Trindel , comme conducteur de trancheuse et j' ai posé des Km de câbles , fourreaux , tubes et gaines .
Le fond de la fouille doit être le plus droit possible , le plus horizontal , le fourreau doit être posé aussi le plus droit et le plus horizontal pour éliminer au maximum les frottements .Il existe des fourreaux de plusieurs qualités , il y en a avec l' intérieur annelé et d' autres lisses , prendre les lisses (même plus chers ) On recouvre simplement de 10 ou 20 cm de terre le fourreau avant de tirer et on referme après le tirage . Lors du déroulage , le treuil tire et de l' autre côté , on pousse !Si pas de treuil , on tire avec la voiture ou la mini pelle ( doucement mais fermement )Pas obligatoire de graisser avec des produits chers , du savon suffit et au besoin , on rempli le fourreau d' eau , ça aide , et pas de discussion , elle repartira par les manchons ( comme elle entre plus tard en cas de pluie ou d' innondation )
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Merci Didier, je suis aussi du métier et je te comprends. parce que sur le forum beaucoup pense que le câble va passer à la force des bras quelque soit la longueur. et ce qui me fait le plus rire c'est ceux qui affirme qu'un câble de diamètre 20mm passe très bien dans un fourreau de 30mm sur 100m de long.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
Si c'est pour une construction neuve, si je ne me trompe, le consuel n'accepte que le R02V cuivre.
Ps: je fais construire et perso dans ma région le cable alu n'est pas accepté, dommage pour quelqu'un qui bosse chez enedis réseau Biggrin
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Vichy (3)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne vois pas sur quel article de la NF C15-100 le consuel pourrait se baser pour refuser du câble alu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
mikyjuju59 a écrit:Si c'est pour une construction neuve, si je ne me trompe, le consuel n'accepte que le R02V cuivre.
Ps: je fais construire et perso dans ma région le cable alu n'est pas accepté, dommage pour quelqu'un qui bosse chez enedis réseau Biggrin

moi je travail pour Enedis, et chez Enedis vous avez une facheuse tendance à vous inventer vos propres normes.
Je veux bien voir le document Enedis qui interdit un matériaux en liaison C.
Enedis n'a aucun regard sur ce qui est après compteur. Seul le consuel approuve cette liaison.
et en alu ou en cuivre, à partir du moment que tu fournis la note de calcul justifiant de la section et du matériaux utilisé et que la chutte de tension est admissible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
soso440 a écrit:
mikyjuju59 a écrit:Si c'est pour une construction neuve, si je ne me trompe, le consuel n'accepte que le R02V cuivre.
Ps: je fais construire et perso dans ma région le cable alu n'est pas accepté, dommage pour quelqu'un qui bosse chez enedis réseau Biggrin

moi je travail pour Enedis, et chez Enedis vous avez une facheuse tendance à vous inventer vos propres normes.
Je veux bien voir le document Enedis qui interdit un matériaux en liaison C.
Enedis n'a aucun regard sur ce qui est après compteur. Seul le consuel approuve cette liaison.
et en alu ou en cuivre, à partir du moment que tu fournis la note de calcul justifiant de la section et du matériaux utilisé et que la chutte de tension est admissible.

j'ai un collègue a qui s'est arrivé que le consuel refuse le cable alu que nous posons chez enedis.
Après je ne suis pas joueur j'ai pas envie d'essayer mais je suis d'accord je ne trouve pas d'article interdisant le cable.
Et pour votre infos, le consuel ne fais pas partie de enedis, c'est un organisme externe... dixit un Technicien Intervention Réseau ERDF devenu Enedis
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Vichy (3)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Il n'aurait pas refusé le cable parce que la section était mauvaise plutot?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


la norme est la norme


le seul refus peut être une section sous-dimensionnée selon le type de conducteur, pas un choix alu plus que cuivre




@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
cedrikk a écrit:Il n'aurait pas refusé le cable parce que la section était mauvaise plutot?

aucune idée je ne connais pas les détails je me renseignerai.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Vichy (3)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
mikyjuju59 a écrit:
cedrikk a écrit:Il n'aurait pas refusé le cable parce que la section était mauvaise plutot?

aucune idée je ne connais pas les détails je me renseignerai.

quand on sais pas... on se ....
tout dépend de la section du câble que ton collègue à posé. mais si c'est du câble enedis 3x95+50 alu, le problème était peut être que la section du neutre est différente des phases. ce qui pourrait se comprendre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 04h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir