Retour
Menu utilisateur
Menu

Question Climatisation gainable

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.466 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ta méthode quoi que empirique est bonne. Un produit en croix avec des valeurs données fiable sont justes.

Calcul d'une puissance batterie air en mode chaud : Pu(watt)=0,34 x qv(m3h) x ∆t° (t°entrée - t°sortie de l'air sur la batterie)

Lorsque l'on fait du dimensionnement, un ratio ne suffit pas. Des calculs poussés sont nécessaires. C'est pour cela que les bureaux d'études existent.
Si les calculs sont bien fait, cela donne un bon confort et surtout une pérennité accrue sur la durée de vie de la machine. Mais cela a un coût.

Juste pour dire que la pression réseau est un calcul de pression totale (pression statique +pression dynamique)
Le tout étant d'être en dessous de la courbe enveloppe du caisson de ventilation.

Ensuite le brassage d'air rentre en compte.

Souffler trop fort dans un diffuseur génère du bruit et aussi de l'inconfort.

Surtout si les grilles de reprises sont disposée de façon que l'air chaud soufflé soit directement aspiré. Dans ce cas aucun brassage n'est fait et la reprise ne fait pas retomber l'air chaud vers le sol. On peut y mettre 10vol/heure cela ne change rien.

Je vois ceci souvent.

L'idéal est de mettre la reprise derrière le diffuseur de soufflage qui va pousser l'air au bout de la pièce.
L'air chaud va partir collé au plafond (voir en s'écrasant sur le mur opposé mais pas trop) puis revenir vers la reprise en descendant et en brassant l'air ambiant de le pièce : une histoire de convection.

Dans ce cas dans des batiments bien étanche et bien isolé, peu de puissance et peu de débit suffisent.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Merci pour ces informations complètes.
Dans mon cas c'était de la rénovation, alors on fait en fonction de l'existant et du sens du pragmatisme ;).
Les grilles de reprises (2 grilles de 40 * 62.5) ont été mises au centre de la maison, dans la circulation principale, et pour chacune des pièces la ou les grilles de soufflage ont été placées au maximum à l'opposé du retour d'air et en fonction de la disposition et de l'usage des pièces. Les retours d'air se font pour les petites pièces par un détalonnage des portes, pour les pièces plus grandes ou pour les enfilades de pièces, par des grilles de transfert situées à l'opposé du soufflage de la pièce.

Dans l'ensemble on est très satisfait du résultat. L'été, en climatisation (c'était l'objectif initial), le confort est parfait dans toutes les pièces. L'hiver, la sensation de brassage d'air est un peu plus présent, mais ca ne nous dérange pas.

Le fait d'avoir une régulation Airzone pièce par pièce joue ben sûr beaucoup dans le résultat final et permet de compenser les imperfections de l'équilibrage "statique" de base (qui ne toute façon ne peut pas convenir à toutes les situations à cause des apports de chaleur non maitrisés dans les pièces, comme le rayonnement solaire ou l'occupation).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint-loubès (33)
Bonjour,

j'ai lu avec attention toute votre conversation.

Pour le salon de 60m2 qui fait donc 150m3 * 5 = 750m3/h.
Je vais mettre 3 bouches de soufflage.
Est-ce qu'il vaut mieux utiliser 3 sorties du gainables avec 3 gaines 200 ou peut-ont utiliser une seul sortie du gainable avec deux culottes pour aller vers les 3 bouches ?

Pour une chambre de 13m2 qui fait donc 32.5m3 * 5 = 162.5m3/h
Je vais mettre 1 bouches de soufflage.

Puis-je utiliser une seule sortie du gainable avec une gaine 200 et mettre un zone plus pour séparer en deux pour allimenter deux chambres?

En gros pour résumer ces deux questions.
Quel est le débit maximum que peut fournir une sortie du gainable en 200 ?
27/05/2011 Ouverture du chantier
22/06/2011 Dalle coulée
23/08/2011 Hors d'eau
16/09/2011 Hors d'air
17/10/2011 Fin des plâtreries
06/11/2011 Fin du carrelage sol
24/11/2011 Pré-réception
08/12/2011 Réception
17/12/2011 Emménagement
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint-loubès (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Une gaine de 200 vous permettra de sortir 300 m3/h sans aucun souci avec des pertes de charge très faibles, la vitesse d'air dans la gaine sera de 3 m/s ce qui reste raisonnablement faible pour une gaine en utilisation résidentielle.
Les besoins des chambres seront faibles.
Les besoins du séjour peuvent être plus importants que prévu à cause de grandes baies vitrées par exemple qui apportent de la chaleur supplémentaire en été et du froid supplémentaire en hiver.
Dans votre cas, vous pouvez utiliser un plenum 4 sorties : 3 sorties de 200 en fonctionnement couplé pour alimenter le séjour, et une sortie de 200 séparée en 2*160 pour les chambres.
Ou si le plenum Airzone existe pour votre taille de gainable : un système à 5 bouches, une bouche pour chaque grille. Vous briderez les débits des bouches des chambres.

Quand tout sera installé, vous ferez un équilibrage des débits : vous mettez toutes les pièces en demande maximale, vous mesurez les débits à chaque bouche et vous ajustez les registres de chaque bouche motorisée pour atteindre la répartition que vous souhaitez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir