Bruit chauffe eau thermodynamique

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 609 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je m'adresse à vous en espérant avoir quelques informations.

Nous venons d'emménager dans une maison neuve dans laquelle est installée un chauffe eau thermodynamique de la marque THERMOR aeromax vmc 4.

Il fait du bruit absolument constamment. 24h/24. Il est installé à l'intérieur de la maison et nous gène très clairement. Le bruit a de quoi nous rendre dingue.

Je voulais savoir si un ballon thermodynamique était censé faire du bruit h24 ou uniquement pendant ses périodes de chauffe ??

l'installateur nous a dit que c'était normal mais quand j'appelle thermor on me dit qu'il ne devrait y avoir qu'un léger bruit de ventilation comme une vmc classique.

Le plombier doit revenir lundi matin, j'aimerai donc avoir toutes les informations possibles au cas où il essaierait de se dédouaner.

En vous remerciant
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 60000 message
Ce ballon c'est la VMC. Donc la VMC tourne en permanence.

Si bruit c'est à 99% un problème d'installation.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse, mais du coup on est d'accord que le ballon n'est pas censé faire du bruit en permanence outre la vmc et que dans tous les cas la vmc ne doit pas faire 50db 24h/24 ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Mandelieu (6)
Bonjour j'ai eu un souci avec mon ballon qui faisait énormément de bruit lors de son utilisation (vibration + bruit énorme comme une locomotive) et ceci durant les heures creuses de fonctionnement. Mon constructeur Maison du Midi m'a biensure dit que c'était normal... Finalement ATLANTIC m'a changé le ballon + a constaté des erreurs de branchements au niveau du constructeur. cela a pris 8 mois et ceci sans que Maison du Midi ne fasse rien mais j'ai obtenu l'échange. merci Atlantic.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Mandelieu (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
D'accord merci ! Mais du coup votre ballon ne fait pas plus de bruit que ça ?

Parce qu'évidemment installateur et constructeur me dise que le bruit constant est normal... autant si ça faisait du bruit juste en période de chauffe ça irait mais là c'est h24..'
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Mandelieu (6)
Bonjour,il fait maintenant un petit bruit pendant les heures de fonctionnement. tout est ok .
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Mandelieu (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Ok merci beaucoup ! Ça me rassure ! J'espère que plombier et constructeur ne vont pas me balader... et que thermor va pouvoir leur indiquer que ce n'est effectivement pas normal et les guider
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis de retour. Le plombier est entrain d'intervenir. Le service technique thermor ne trouve rien sur le ballon. Tout est ok au niveau des valeurs.

Il vérifie l'installation de la vmc mais dit qu'il l'a déjà fait la dernière fois et qu'il nyn'a avait rien... Donc en gros il fait ça pour me faire plaisir quoi...

Un bruit de ventilation ccomme ça ça peut bénir d'où ? Un coude ? La vmc qui touche la charpente ? On en peut plus de ce bruit !!!
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Fait des photos de ton installation et des conduits du bloc VMC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 100 message Mandelieu (6)
Bonjour il ne faut pas vous décourager. moi j ai mis 8 mois pour q'on le change mais le bruit de la vibration n etait que durant la chauffe. ne pas lacher .
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Mandelieu (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je fais des photos aujourd'hui mais je ne pourrais pas faire de photo des gaines dans les combles juste du ballon avec les sorties...

J'ai pas l'impression que c'est un bruit de vibration mais que de circulation d'air...
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Voilà les photos.

On a entouré d'une couette pour faire baisser le bruit parce qu'au final c'est pire depuis leur intervention...







En espérant que vous pourrez nous aider :(
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Sans vouloir m'avancer, vu la forme des gaines, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des bruits de circulation...
Sans parler de si le reste des gaines sont posées de cette manière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Les gaines sont toutes comme ça mais ça ne fait du bruit qu'à cet endroit par contre. Je suis allée voir l'électricien de nos voisins qui m'a dit que remplacer la gaine souple par une gaine rigide juste sur la partie qui n'est pas dans le plafond ça pourrait soulager le bruit

Sinon ça doit s'installer comment ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Drome
Bonjour,

J'ai un CE thermodynamique aussi, c'est un Atlantic. Les deux marques doivent être liées car les pièces de rechanges sont parfois les mêmes.

De mon côté, il faisait du bruit aussi, mais uniquement en fonctionnement, sur la page horaire dédiée (22h - 6h dans mon cas).

Cependant, si j'active le mode "intelligent" ou il est censé prévoir et anticiper la consommation, il est susceptible de tourner n'importe quand. Bof bof, d'ou le retour au mode manuel.

Je vois que votre CE est gainé, le mien ne l'était pas au début, il aspirait et soufflait dans le cellier. Suite à un problème de température dans cette pièce (ça tombait à 15 degré en plein hiver, quand il fonctionnait), j'ai gagné uniquement, la sortie d'air.
Et là miracle, il ne fait presque plus de bruit.

A quel niveau votre CE fait du bruit ? Appareil ? Gaines ?
Regardez également la notice pour voir s'il y a un mode 100% électrique ou l'appareil ne fait pas fonctionner la pompe à chaleur ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
La gaine de gauche a l'air complètement écrasée, ça ne doit pas aider.

Pour moi, effectivement le mieux serait de refaire les raccordement en 'dur' et non en souple.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Merci pour vos messages !

Le ballon en lui même ne fait pas de bruit j'ai l'impression mais on ne s'est pas encore vraiment servi de l'eau chaude donc il n'a pas vraiment tourné.

Le bruit vient des deux gaines au dessus où on entend l'air passé vraiment très fort.

Est ce qu'on devrait changer toutes les gaines par du dur ou juste celles qui sont au dessus du chauffe eau pourrait suffire ? Parce que le constructeur ne voudra très certainement pas s'engager sur un remplacement intégral...
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Drome
J'ai regardé l'appareil sur le site du fabriquant et le fait que la vmc soit intégrée, c'est normal qu'elle tourne tout le temps...
Effectivement si à l'installation les gaines ont été écrasées, ça explique le bruit..
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Le mieux serait, encore une fois de mon point de vue, de tout remplacer en gaine type PEHD, c'est pas non plus un surcoût incroyable (environ 40EUR les 150cm et 25EUR le coude, rajoute à ça les manchons plus le scotch).

Pour info des gaines écrasées, en plus d'augmenter les bruits de circulation, peuvent dégrader les performances du chauffe-eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Le problème c'est l'installation vu que maintenant on vit dans la maison, est ce qu'ils ne vont pas être obligé de casser toutes les cloisons pour accéder aux gaines ?

J'ai appelé le service thermor et ils viennent de me dire la même chose : gaine isolée obligatoire ou gaine type PEHD. Je ne m'y connais pas trop mais j'ai l'impression que mes gaines ne sont pas isolées !

Merci en tout cas pour vos réponses et votre temps !
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Là vu la qualité de la pose ce n’est pas Thermor qu’il faut déranger. Mais le poseur
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis bien d'accord mais pour le poseur tout va bien !

Les gaines ne sont pas pincées ou quoi que ce soit. Thermor me dit au téléphone qu'il fallait posé de la gaine semi-rigide ou rigide pehd mais je ne le trouve pas écrit noir sur blanc pour leur mettre sous le nez.

Quelle serait la solution dans ce cas là ? Sachant qu'il n'est pas possible de repasser toutes les gaines puisque tout le placo est fait, peinture et sol également.

Est ce qu'il est possible de raccorder une gaine pehd à une gaine souple ? Pour avoir du pehd sur la partie qui nous gène ? C'est du bricolage je vous l'accorde mais on ferait n'importe quoi pour réduire ce bruit...

Je pense qu'il serait aussi utile d'agrandir le trou du plafond pour ne pas gêner le passage des gaines et refaire quelque chose de propre.

Qu'est ce que vous en pensez ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pour moi, si le bruit de circulation d'air vient bien de là, la solution intermédiaire:

- Trouver quel diamètre de gaine il te faut (Voir le manuel du CET)
- Dégager un peu le placo au dessus de ton CET
- Placer de la gaine (semi-)rigide à partir du CET jusqu'au plus haut possible ou tu le peux et joindre avec la gaine souple avec un manchon mâle-mâle + scotch pour l'étanchéité
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Merci beaucoup !!

Le bruit de circulation vient bien de là. On a pas de souci dans les combles. Pas de coudes pincés, ça ne touche pas les rails !

On va tenter ça du coup ! Et donc le semi rigide suffit ? On aura pas une meilleure isolation phonique avec du pehd ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Tout dépend de tes possibilités, après essaye de faire passer ça auprès du poseur dans un premier temps plutôt que le faire toi même
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Ben non tout ne va pas bien puisque les gaines doivent être isolées
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Les gaines sont isolées que dans les combles apparemment et c'est que les gaines qui rejoignent le ballon qui ne sont pas isolées j'ai l'impression (économie économie...)

Est ce que remplacer ces bouts de gaine va nous permettre de gagner beaucoup en confort acoustique ou ce sera négligeable ?

Et oui je vais négocier ça avec l'installateur et le constructeur franchement le coût ne m'a pas l'air démesuré ! Et j'ai l'impression que ça leur coutera moins cher cette solution que de faire revenir un plaquiste pour faire une grosse isolation phonique...

Merci beaucoup de toutes vos réponses en tout cas !

Chaud devant : une gaine pehd n'est pas isolée ? Il faut une isolation supplémentaire par rapport 1) au confort acoustique 2) au bon fonctionnement dans le temps du plafond ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
En lisant la notice d’installation
https://docgaproduction.cell[...]rJ9c6FII%3D

Il est clairement interdit d’avoir une gaine non isolée sur le rejet.
Il est clairement interdit d’avoir une gaine écrasée.

Si ça ne suffit pas à faire revenir l’installateur faite jouer les assurances. Les experts vont se régaler !
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Territoire De Belfort
Je possede un CE THERMODYNAMIQUE SAUTER 200L Pour réduire le bruit généré par la pompe a chaleur intégrée, peut on ceinturer le CE par de la laine de verre acoustique?CDT
Messages : Env. 30
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Jura
Bonjour meme pb sur un thermor. Je pense que c est le roulement du ventilateur vmc qui est k.o
Les premiers mois pas de bruit puis d un coup un bruit de « roulement « 
Est ce difficile à changer ?
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 09h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir