Bien merci pour vos avis.

En fait déjà et je pense désormais que vous avez apporté la réponse.

Quel que soit le système il y a OBLIGATOIREMENT un entretien annuel.

Deuxio personne ne m'a dit combien il fallait compter ... est-ce que entre 100 et 300€ Annuel, c'est une bonne donnée ?

Je posais en fait la question car je commence de plus en plus à douter dans le cadre d'un projet de rénovation de ce systeme ECO-logique et ECO-nomique pour moi. Et donc j'integre l'ensemble des éléments financiers: cout d'acquisition, cout d'entretien ... etc.

Etant novice, il n'est pas facile de faire le tri entre tous les soit disant EXPERT de genre de chauffage. Mais bon je ne suis pas naif et je pense qu'un minimun de bon sens permet d'écarter deja les mauvais.

PHENIX: quelle est la raison technique pour oublier une PAC AIR/EAU si je suis en monotube ... désolé cela doit etre une question débile mais je n'y connais rien.

Merci pour vos contributions.
Messages : Env. 80
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Bonjour,

Pour l'entretien d'une PAC air/eau de 8kW, mon chauffagiste me recommande un entretien annuel (facturé 150 € environ)
Messages : Env. 200
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
gg_phenix a écrit:
pykes405 a écrit:
pquatre a écrit:Bonsoir a vous tous,

J'ai consulté plusieurs sociétés qui vendent des pompes a chaleur et je n'ai pas toujours le meme son de cloche quand à l'entretien annuel.

J'ai eu differents avis la-dessus le dernier en date ... Mr il y a un entretien mais vous pouvez le faire vous memes (chgt de filtres), jusqu'a entretien 1 passage annuel autours de 150-300€. Qui est dans le vrai ?

L'obligation est de présenter un certificat d'étanchéïté annuel en cas de contrôle.

Y'a t-il des marques sinon recommandé et d'autres à eviter. Ex: DAIKIN, SIBEL ELTRON (désolé si ce n'est pas la bonne orthographe) ... etc. car à écouter toutes les sociétés tout le monde est expert ...

Cela dépend de ta configuration. Si Plancher chauffant partout, relève, radiateurs etc... Question de régulation

Enfin actuellement équipé d'un système de chauffage basé sur fuel, mon installation cuivre est du monotube (radiateurs en série) est-ce ou non compatible avec un systeme d'aerothermie ? Pas mal m'ont conseillés de passer en bitube mais ce qui augmente bcp la note ... VS autre chose.

Oublies les PAC Air/Eau et Géothermique si tu es en monotube.


Merci pour vos avis.


le vrai est que l'entretien annuel est obligatoire pour tout PAC contenant plus de 2kg de fluide frigorigène
(air/ air, air/eau, eau/eau)

ensuite ce qu'il faut faire dans l'entretien est une toute autre histoire!

dans le cas du air/air le gaz est soumis à de fréquentes fuites, à l'encrassement des filtres donc:

Il n'y a de fuites que si l'installation est mal faite ou un défaut sur le circuit d'origine...

faux, dudgeon= raccords serrés mécaniquement = desserrage avec les vibrations= fuites et plus rapidement que l'on ne crois!

-changement des filtres
-vérification de la charge de fluide
Jamais de prise de pression si l'installation fonctionne correctement!!! On introduit de l'air et donc de l'humidité et des incondensables qui nuisent au fonctionnement de la PAC voir même la dégrade (création d'acides avec l'humidité)

où ai-je marqué prise de pression?

-resserrage des connexions électriques
-nettoyage de la pompe de relevage
-nettoyage de la batterie à ailettes (évaporateur en chauffage)
-vérification du fonctionnement général (thermostats, régulation...)

dans le cas du air eau monobloc:

-nettoyage des filtres sur le circuit hydraulique
-vérification de l'état d'encrassement du circuit hydraulique
-vérification de la charge de fluide
Idem que ci-dessus!!!!
-resserrage des connexions électriques
-nettoyage de la batterie à ailettes (évaporateur en chauffage)

pour la charge dans le air/eau si le circuit n'est pas encrassé, on doit avoir un écart entre les t° de départ et de retour de 4 à 6° maxi sinon on regarde la charge de fluide. si le delta est bon pas besoin de toucher au fluide.

plus vous touchez au fluide plus vous risquez de faire des fuites.

Ca c'est bien vrai!!!
pour le eau/eau c pareil que le air/eau
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Seine Maritime
Connaissez vous les pompes a chaleur de marque NEXA ?
modele : B20M11-A PACK

PAC air-eau
Messages : Env. 80
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message 31 (31)
gg_phenix a écrit:
pykes405 a écrit:
pquatre a écrit:Bonsoir a vous tous,

J'ai consulté plusieurs sociétés qui vendent des pompes a chaleur et je n'ai pas toujours le meme son de cloche quand à l'entretien annuel.

J'ai eu differents avis la-dessus le dernier en date ... Mr il y a un entretien mais vous pouvez le faire vous memes (chgt de filtres), jusqu'a entretien 1 passage annuel autours de 150-300€. Qui est dans le vrai ?

L'obligation est de présenter un certificat d'étanchéïté annuel en cas de contrôle.


Mais qui impose dette "obligation"? Et que se passe-t'il si on ne la fait pas?
Messages : Env. 400
De : 31 (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir