Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur pour prise de courant exterieure

Les bonnes idées des membres - Catégorie "Extérieur"
Interrupteur pour prise de courant exterieure 

Une prise électrique sur la terrasse, c'est bien pratique.... mais c'est aussi très pratique pour les cambrioleurs qui peuvent brancher leurs outils en toute tranquillité pour ouvrir votre maison!

Donc prise extérieure oui, avec un interrupteur pour l'activer de l’intérieur c'est mieux!


19
12
Détails des votes :
lesgourins, liloumat, Zephix, fred84400, nodarii, Utilisateur effacé, Manita, ghohm, loulinette, alex617, Peach, yannick81, phifou29, Pessinette, nidoux, Hapsylle, herve&steph, Liloute93, Yoiiic, wakabayashi, fifilabelette, Warnaud, corepierre, Ekoloman, batou76, majay, jose3948, Sulame, Twold1977, Clegive, fanfy

Bonne idée "Extérieur" postée par mini cahouette le 28 juin 2012 à 12h59
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée

Les commentaires des constructonautes :

 
Env. 400 message Bas Rhin
Le seul outil dont a besoin un cambrioleur pour entrer dans une maison c'est un gros tournevis...
Il faut toujours garder à l'esprit que si quelqu'un a la ferme intention de pénétrer dans un domicile, il y arrivera...

Mais l'idée de couper la prise extérieure est bonne. En cas de départ en vacances pour éviter de servir de distributeur d'électricité...
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Warnaud a écrit:
En cas de départ en vacances pour éviter de servir de distributeur d'électricité...

La morale chrétienne n'est plus ce qu'elle est.
Ainsi voisin = voleur par défaut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Ben moi, quand je pars en vacances, je coupe tous les circuits inutiles de la maison au tableau. Prévention incendie accidentel...

EUh, il me semble que si j'étais cambrioleur, j'aurais des outils sur batterie ....:
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non mais de toute façon, grand tournevis et pied de biche, tu ouvres tout ce qui n'est pas blindé.
Un cylindre de serrure se pète en moins de 2 avec une pince multiprise, du moment qu'il dépasse un peu.

Pis t'en as qui ouvrent les portes avec une carte de téléphone ou une radio...

Alors les outils sur batterie
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je prefere avoir des prises exterieures qui ne soient pas sur des circuits d'eclairage et un disjoncteur 20A... ces prises etant utilisée pour des appareils qui "tirent" (outillages, bbq electrique...)
De plus, la norme si je ne me trompe pas limite l'utilisation d'interrupteur comme dispositif de commande au cas ou la prise et l'interrupteur sont dans la meme pièce => pour des prises exterieures et si vous voulez mettre la commande a l'intérieur, contacteur/telerupteur obligatoire.
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Tu mets l'accent sur un point important : les interrupteurs courants sont des 10A ou 16A max. Sur un disjoncteur 20A, c'est pas gégène
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Adapter l'inter à l'intensité de la prise de courant. Inter souvent pas adpté sauf pour les prises de courants commandées pour de l'éclairage. Suffit de mettre les PC externes sur un disjoncteur résrvé au tableau comme un circuit spécialisé, c'est plus simple.
Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
D'accord avec Ekoloman, je pensais la même chose ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ekoloman a écrit:Adapter l'inter à l'intensité de la prise de courant. Inter souvent pas adpté sauf pour les prises de courants commandées pour de l'éclairage. Suffit de mettre les PC externes sur un disjoncteur résrvé au tableau comme un circuit spécialisé, c'est plus simple.
Ekoloman


C'est ce que je voulais dire, et ce que j'ai fait.
Penser cependant a une ligne differente pour l'alim. du portail electrique ! (ce que je n'ai pas fait et que je regrette) .
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
C'est clair qu'un cambrioleur ne va pas venir avec sa malette facom et se brancher sur la prise pour entrer dans la maison...
à l'ancienne avec un bon pied de biche...
moralité : autant mettre des prises sur l'extérieur....Happy
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Le mieux est de mettre un disjoncteur dédié aux prises extérieures comme il fait office dd'interrupteur Biggrin

Rappelons qu'un prise commandée est considérée comme circuit d'éclairage et donc la section doit être de 1'5▪ et disjo 16A max
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans

Commentez cette idée :


Suivre cette idée
Voir