j'ai fait construire une maison sur le littoral, en normandie,il y a 7 ans,je constate, depuis plusieurs années,des fissurations dans l'enduit de façade et notammement une fissuration ceinturant le batiment au niveau des 2 planchers beton. Je viens de m'apercevoir ,en regardant les photos de la construction, qu'il n'y a absolument aucun chainages verticaux qui sortent des fondations,ma maison est construite en parpaings de 15 ,avec étage en plancher beton,on ma dit que le manque de chainage vertical n'affecte pas à la solidité du batiment..mes questions sont les suivantes :
- à quoi servent les chainages verticaux,sont-ils obilgatoires ?
- quels sont les risques pour le batiment et quels en sont les symptomes exterieurs ?
merci de me répondre,un avis de professionnel me serait extremement utile,
bien cordialement
Messages : Env. 10
De : Herblay (95)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 50 message Vendee
Bonjour,

Oui ils sont obligatoire, mais pas seulement verticaux, mais aussi horizontaux & parfois rampant.
Ils servent à rigidifier l'ensemble des murs.
Les fissures au niveau des plancher peuvent également venir des planelles.
Tes murs font 15cm, même à l'extérieur? Ohmy
Il me semble que c'est interdit.
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Noisy Le Sec (93)
Bonjour,

Les chaînages sont effectivement OBLIGATOIRE! ils servent à stabiliser le bâtiment contre les effets du vent

Les murs extérieurs doivent faire minimum 20 cm, sauf s'il y a un bardage car ds ce cas, 15 cm suffit

Tes fissures sont tout à fait logique, elles sont dues à la rotation des appuis des planchers en béton, la seule solution pour éviter ça aurait été de limiter la portée des planchers!!
Messages : Env. 10
De : Noisy Le Sec (93)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 11h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir