Question pour les pros du beton arme

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonsoir a tous,

Je me pose une question sur la rupture du beton arme (dans les poutres , poteaux ...)

- un beton arme mal realisé (probleme de resistance du beton/ dosage/ ...) ou mal ferraille (sous ferraillage, mauvais enrobage des aciers...) casse t'il dès qu'il est soumis à un poid "critique" ou peut il resister plusieurs années sans signes avant coureurs et seulement après montrer des signe de problèmes comme des fissures ou la rupture du beton.

- En gros une fois la charge maximale appliquèe sur un ouvrage B.A mal réalisé, les problèmes apparaissent t-ils tout de suite ou peuvent t-il etre invisibles pendant plusieurs années et apparaitre après.

Voila, si quelq'un à une réponse à cette question merci d'avance.

JMD.
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le béton ne perd pas de sa résistance avec l'âge. Au contraire, sa résistance continue d'augmenter légèrement (on considère que la résistance à 90 jours vaut 1,1 sa résistance à 28 jours).

Si on dépasse sa résistance, la sanction est immédiate : rupture (après fissuration avant coureur, bien sûr, sauf en cas de rupture par efforts tranchants où c'est très brutal).

Il n'y a qu'un domaine où les ennuis croissent avec le temps, ce sont tous les phénomènes lié au fluage du béton (déformations et flèches)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
pour completer un peu
un des soucis avec du BA mal realisé, c'est generalement des défaut d'enrobage des aciers
avec le temps, ces aciers se corrodent, gonflent et font eclater le beton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Saint Cyr L'ecole (78)
et tu le verras par des fissures et éclats divers...
Messages : Env. 60
De : Saint Cyr L'ecole (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Tout d'abord merci à vous 3 pour ces réponses.

@Gill, effectivement, c'est un des problèmes lié au beton armée qui peut causer des desordres à long terme. Toutefois les eclats sont visibles souvent surtout pour des structures anciennes.

@Tournesol, merci pour cette réponse detaillée qui confirme ce que je pensai. Par contre pour le fluage j'ai essayé de comprendre plusieurs fois sans succès (je suis ingénieur aussi de formation mais dans un tout autre domaine que le B.A).


Juste une dernière petite question en cas de rupture par efforts tranchants, la poutre se casse dès le dépassement des charges acceptables sans fissuration préalable ... rien ne laisse préssentir le risque?

Merci encore,

JMD.
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
une poutre BA ne casse (quasiment) jamais
au pire ca fissure, mais ca en reste generalement là
ca reste un comportement ductile et non fragile

le BA est un materiau composite beton acier
les calculs que l'on fait ne sont que des approches de la resistance
on dit d'ailleur que le beton est très "gentil"

ca m'arrive souvent de faire un calcul de verification d'un element BA sur des structures existantes où je depasse allègrement les 120% de taux de travail
et pourtant y'a même pas une fissure

la seule fois où j'ai vu une poutre par terre, c'etait sur un defaut du clavetage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Le clavetage c'est pour du préfa non?
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 19h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir