Retour
Menu utilisateur
Menu

Hauteur mini de dépassement de conduit PGI

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.513 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Bonsoir à tous,

Notre maison BBC est en cours de construction et sera équipée d'un poêle RIKA COMO.
Le couvreur, qui doit intervenir la semaine prochaine, me demande quelle est la valeur de dépassement du conduit PGI100/150 par rapport à la toiture.
Notre configuration d'installation sera:
1-entrée d'air par vide sanitaire (on n'utilise pas la partie entrée d'air du PGI)
2-sortie des fumées sur conduit PGI en sortie toiture
3-pas d'ouvrant à moins de 5mètres

La norme dit 40 cm au dessus du faitage (vraiment pas esthétique dans notre cas) mais dans le cas des poêles à granulés, il parait qu'on peut diminuer cette valeur.
Auriez vous une valeur de dépassement mini de la toiture à me communiquer par rapport à vos expériences?

Merci beaucoup!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Merci ***** mais j'ai déja posé ma question sur ce post-là et j'ai une seule réponse.
J'aurais voulu avoir + de retours sans polluer le post des autres, j'ai donc créé mon sujet.

Merci à ceux qui ont l'info de dépassement du conduit au dessus de la toiture de me répondre.

Bonne journée!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Machecoul (44)
le mien sort à 40 cm de l'égout et monte de 40 cm soit environ 60 cm plus bas que le faitage
Messages : Env. 50
De : Machecoul (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Drome
chatounou a écrit:Bonsoir à tous,

Notre maison BBC est en cours de construction et sera équipée d'un poêle RIKA COMO.
Le couvreur, qui doit intervenir la semaine prochaine, me demande quelle est la valeur de dépassement du conduit PGI100/150 par rapport à la toiture.
Notre configuration d'installation sera:
1-entrée d'air par vide sanitaire (on n'utilise pas la partie entrée d'air du PGI)
2-sortie des fumées sur conduit PGI en sortie toiture
3-pas d'ouvrant à moins de 5mètres

La norme dit 40 cm au dessus du faitage (vraiment pas esthétique dans notre cas) mais dans le cas des poêles à granulés, il parait qu'on peut diminuer cette valeur.
Auriez vous une valeur de dépassement mini de la toiture à me communiquer par rapport à vos expériences?

Merci beaucoup!


Si tu utilise l'entrée d'air du PGI pas besoin des 40 cm

Pourquoi tu veux pas utilser l'entrée d'air du PGI ou prix ou il coute ?
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Je n'utilise pas l'entrée d'air du PGI car cela est déconseillé avec mon futur poêle RIKA COMO.
L'entrée d'air se trouve perturbée dès que la hauteur de conduit PGI est importante, et c'est mon cas.
Je trouve ça un peu absurde un conduit qui a été développé pour les poêles à granulés et qui ne fonctionne pas dans la moitié des cas!

Bizarrement notre constructeur nous chiffrait + cher un conduit simple isolé, va savoir pourquoi!
Donc on est resté sur le PGI.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Drome
chatounou a écrit:Je n'utilise pas l'entrée d'air du PGI car cela est déconseillé avec mon futur poêle RIKA COMO.
L'entrée d'air se trouve perturbée dès que la hauteur de conduit PGI est importante, et c'est mon cas.
Je trouve ça un peu absurde un conduit qui a été développé pour les poêles à granulés et qui ne fonctionne pas dans la moitié des cas!

Bizarrement notre constructeur nous chiffrait + cher un conduit simple isolé, va savoir pourquoi!
Donc on est resté sur le PGI.



"L'entrée d'air se trouve perturbée dès que la hauteur de conduit PGI est importante" -> Tu es sur cette info ? C'est quoi longueur importante ?

En tout tu es bon pour les 40cm !!
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Oui je suis sur de cette info, plusieurs sources se recoupent à ce sujet, forum, installateurs RIKA...
Je ne me rappelle plus de la hauteur limite mais tu dois l'avoir sur forum construire en cherchant bien.

Même si c'est difficile à voir, je ne pense pas dépasser de 40 cm au dessus du faitage.
Attention 40 cm au dessus du faitage c'est différent de 40cm dépassant de la toiture!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Drome
chatounou a écrit:Oui je suis sur de cette info, plusieurs sources se recoupent à ce sujet, forum, installateurs RIKA...
Je ne me rappelle plus de la hauteur limite mais tu dois l'avoir sur forum construire en cherchant bien.

Même si c'est difficile à voir, je ne pense pas dépasser de 40 cm au dessus du faitage.
Attention 40 cm au dessus du faitage c'est différent de 40cm dépassant de la toiture!


Effectivement c'est bien 40cm du faitage

source poujoulat :

Si vous utilisez un conduit isolé polycombustible de la gamme THERMINOX, le débouché de votre conduit devra dépasser le faîtage de l’habitation de 40cm au minimum conformément à l’article 5.4.7 de la réglementation NF DTU 24.1 P1. Si votre boisseau actuellement en place respecte ces conditions, les deux conduits de fumée déboucheraient à la même hauteur, 40 cm au-dessus du faîtage.
Toutefois, une autre option s’offre à vous. Si le fabricant du poêle à granulé l’autorise vous pouvez utiliser notre gamme DUALIS® PGI. Cette gamme de conduits double paroi inox est spécialement conçue pour les poêles à granulés bois. La gamme se décline en plusieurs diamètres et propose différents accessoires pour une utilisation optimale et esthétique.
L’utilisation de ce conduit permettrait de sortir en toiture
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Drome
JoeyTribbiani a écrit:
chatounou a écrit:Oui je suis sur de cette info, plusieurs sources se recoupent à ce sujet, forum, installateurs RIKA...
Je ne me rappelle plus de la hauteur limite mais tu dois l'avoir sur forum construire en cherchant bien.

Même si c'est difficile à voir, je ne pense pas dépasser de 40 cm au dessus du faitage.
Attention 40 cm au dessus du faitage c'est différent de 40cm dépassant de la toiture!


Effectivement c'est bien 40cm du faitage

source poujoulat :

Si vous utilisez un conduit isolé polycombustible de la gamme THERMINOX, le débouché de votre conduit devra dépasser le faîtage de l’habitation de 40cm au minimum conformément à l’article 5.4.7 de la réglementation NF DTU 24.1 P1. Si votre boisseau actuellement en place respecte ces conditions, les deux conduits de fumée déboucheraient à la même hauteur, 40 cm au-dessus du faîtage.
Toutefois, une autre option s’offre à vous. Si le fabricant du poêle à granulé l’autorise vous pouvez utiliser notre gamme DUALIS® PGI. Cette gamme de conduits double paroi inox est spécialement conçue pour les poêles à granulés bois. La gamme se décline en plusieurs diamètres et propose différents accessoires pour une utilisation optimale et esthétique.
L’utilisation de ce conduit permettrait de sortir en toiture


J'ai vu tes photos c'est dur a dire comme ca mais tu dois par etre loin des 40cm ton toit n'a pas trop de pente !! D'ailleurs il fait de quel avec quoi ton toit ?
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
C'est une toiture en zinc à 2 pentes de 10 et 13°
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 14h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir