Extracteur d'air chaud.

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.285 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Haute Vienne
Bonjour,

C'est l'hiver, mais j'ai trop d'air chaud Laugh

Voila l'histoire : je viens de remplacer mon projecteur tri-tubes (63kg sur la bascule) par un autre modele encore plus gros et lourd et qui degage donc encore plus de calories.
Jusque la rien de grave, sauf que mon projecteur est installe dans une table basse faite sur mesure pour ... le precedent qui ne fait que 62*36*82 contre 75*38*100cm pour le nouveau W00t Il est donc un peu a l'etroit et la T° atteint les 40° a l'interieur au bout de 2h ce qui flirte avec la limite du constructeur.
Donc, je dois evacuer cet air chaud, entre 3 et 3500 btu de degagement de chaleur soit dans les 1000W.

Pour cela, je peux utiliser le tube qui traverse le sol vers le sous-sol qui me permet de passer mes cables video discretement. Ce tube fait 45mm de diametre.

J'ai trouver ceci :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]&_requestid=1180358



360m3/h et 25db pour un diametre de 125mm

J'ai trouve une equation m'indiquant que cela devrait me permettre de gagner dans le 8°C. (Delta T = puissance calorifique/(0.34*debit extraction)

Connaissez-vous d'autres appareils qui permettraient de remplir ce role ? (debit plus important, eventuellement moins cher...)

Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il te faut aussi une entrée d'air dans ta table basse en renplacement de l'air chaud que tu veux extraire. Je dirai même un max d'entrée d'air et prévoir peu être même une goulotte pour que l'extraction de l'air soit prise directement sur la sortie de ton projecteur
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
Pour l'entree d'air, pas de soucis, en utilisation, la table est entierement ouverte a l'avant.

Je dois avoir une photo qq part ...

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne



Ca, c'est avec le petit projecteur. Le nouveau depasse un peu a l'avant...

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tu es en train de chercher la ? Parfait... Ce qui confirme qu'il faut que tu canalise ton aspiration d'air au pres de l'évacation d'air de tonprojecteur
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
SV_ZX9R a écrit:Ce qui confirme qu'il faut que tu canalise ton aspiration d'air au pres de l'évacation d'air de tonprojecteur


A priori, seuls les 2 ventilos situes sur le dessus du TT extraient l'air chaud. Les 10 autres (si si Ohmy ) l'injecte a l'interieur.
Donc tu as raison en disant qu'il faut essayer relier la sortie des ces 2 ventilos a mon tube traversant le sol. Il suffit ensuite de prevoir 2 decoupes dans le bas de la table qui debouche sur le 'vide sanitaire' de 5cm de haut qui constitue son socle. De la, l'aspiration par le sous-sol doit faire son travail.

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ce type de projecteur, c'est du Neuf ?? j'avais l'impression que c'était de l'ancien temps moi (sans vouloir de vexer ou quoi que ce soit, je n'y connais rien de rien)

Sinon, tu ne doit pas avoir beaucoup d'air qui passe pas l'avant avec ton nouveau monstre ?

Ton trou n'est pas sous la boite mais le long, avec la boulotte blanche que l'on aperçois ?? ou bien c'est juste pour tes enceintes cette goulottes ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
SV_ZX9R a écrit:Ce type de projecteur, c'est du Neuf ?? j'avais l'impression que c'était de l'ancien temps moi (sans vouloir de vexer ou quoi que ce soit, je n'y connais rien de rien)


Sur les photos, c'est un Sony 1270. Je crois que le chassis date de 1992 ou 1993. Les tubes ont ete remplaces quand je l'ai achete en 2000. Et il fonctionne encore tres bien (il ne doit pas avoir 1500H). Ca peut faire un heureux pour pas tres cher (a condition d'avoir la place de le mettre Wink Et puis j'ai une belle table basse pour le mettre si quelqu'un est interresse Smile ) et pour pas mal d'annees encore.

Le nouveau est toujours un Sony mais un 1292 qui date de 1998. La, on change de gamme : tubes de 9 pouces au lieu de 7 et il digere du 1080p sans trop s'affoler Biggrin
Il n'y a pas plus de 3 projecteurs numeriques capable d'en faire autant en vente actuellement. Et pour le tarif, aucun n'est a moins de 12000€ W00t
Donc ce sont bien des projos de l'ancien temps, mais il n'y a toujours pas grand chose qui a su faire mieux pour l'instant (en se basant sur le seul critere de la qualite d'image).

Citation: Sinon, tu ne doit pas avoir beaucoup d'air qui passe pas l'avant avec ton nouveau monstre ?


Vu qu'il depasse de la table, l'avant n'a pas de soucis de refroidissement (il y a sous 3 les tubes 2 gros ventilo de 120*120 qui injectent l'air sur l'alimentation). C'est l'arriere de la table qui est chaud.

Citation: Ton trou n'est pas sous la boite mais le long, avec la boulotte blanche que l'on aperçois ?? ou bien c'est juste pour tes enceintes cette goulottes ?


Les photos datent de l'annee derniere. C'etait l'installation temporaire chez ma compagne en attendant la maison. Mainteant le salon n'a plus rien a voir.
La table est posee au milieu du salon et le trou qui traverse le sol est sous la table. Meme chose pour les cables d'enceintes qui passent par le sous-sol.

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
shacard a écrit: Il suffit ensuite de prevoir 2 decoupes dans le bas de la table qui debouche sur le 'vide sanitaire' de 5cm de haut qui constitue son socle. De la, l'aspiration par le sous-sol doit faire son travail.


Tu n'as pas peur d'amené de l'air trop humide en aspirant l'air du sous sol ??
QUe tu rejete d'air chaud vers de sous-sol, pas de PB mais ne pas aspiré l'air du Sous-sol.... différence de T°, risue d'humidité, point de rosé peu être même etc....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
SV_ZX9R a écrit:Tu n'as pas peur d'amené de l'air trop humide en aspirant l'air du sous sol ??


Non non, je ne souhaite que rejeter l'air chaud qui stagne a l'arriere de la table, en sortie de projecteur, vers le sous-sol.

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je pense que ton système, en fonctionnement, a juste une prise d'air en facade. si ton trou vers le sous-sol ce trouve plutôt au fond de ta table / caisson, l'air devrait être balayé.... cela devrait suffire. A tester en tous cas.
Par contre, l'extracteur, tu le place dans le sous sol je pense, pour éviter le bruit pendant la projection
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
SV_ZX9R a écrit:
Par contre, l'extracteur, tu le place dans le sous sol je pense, pour éviter le bruit pendant la projection


Oui, je voudrais le fixer directement sur le tube qui traverse le sol (il depasse de 30 bons centimetres dans le sous-sol depuis qu'il est installe..
J'ai peut-etre bien fait de ne pas le couper a ras...

Sinon, pas d'idees sur d'autres modeles d'extracteurs d'air ?

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
tu as regardé dans les ventilos de tunnning pour PC ?

Ce sont des bêtes qui chauffent beaucoup aussi, et il y a plein de modèles différents ...
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Essais de voir si tu peu pas récuperer un ventilateur / turbine sur un appareil electro-ménager HS, genre aspirateur portable (les tous petits de table...) par exemple.
Je trouve que 360 m³/h c'est déja enorme... mais bon, ce n'est qu'une impression.
Je pencherai plutôt pour faire déja un test avec un petit bricolage plutôt que de claquer 160 € comme ça
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
[quote="SV_ZX9R"]Essais de voir si tu peu pas récuperer un ventilateur / turbine sur un appareil electro-ménager HS, genre aspirateur portable (les tous petits de table...) par exemple.

Oula, tu veux me faire bricoler toi ? Laugh

Citation:
Je trouve que 360 m³/h c'est déja enorme... mais bon, ce n'est qu'une impression.


Et pourtant ca ne devrait permettre que de gagner 8°C.
Je ne sais pas si casto propose une garantie satisfait ou rembourse...

Citation:
Je pencherai plutôt pour faire déja un test avec un petit bricolage plutôt que de claquer 160 € comme ça


Il a l'avantage de ne pas faire beaucoup de bruit. Un truc de recup risque de faire un bruit stridant W00t

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est du petit bricolage.

De toute façon, du devras en faire pour adapter ta sortie en Ø 45 vers ton extracteur en Ø 125

Pour le bruit, OK, c'est un bon argument (mais le cout aussi)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
karlito31 a écrit:tu as regardé dans les ventilos de tunnning pour PC ?


http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Papst-Ventilateur-120-mm-[...]4412F-2GM__3377_fr.html

Le 120*120 fait 82cfm soit 131m3/h. Presque 3 fois moins que l'extracteur de casto. Donc il en faut 3.
Bon, on va dire 65€ avec le transport auquel il faut rajouter un transfo 220v-12v avec 3 sorties, les connecteurs... Hum. Mini dans les 100€.

Mais c'est nettement moins pratique a mettre en place que l'extracteur avec son diametre de 125mm face a 3 fois 120*120, je pense.

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour
Je n'arrive pas à retrouver le lien mais dans un post sur le puit canadien une personne a fait son propres systême de ventilation qui pourrait correspondre a ce que tu cherches :
un caisson dans la parois duquel il a adapté 4 ventilateurs d'alim de PC pour l'extraction d'air.
ces ventilateurs fonctionnent en 12volts mais avec une alim AT de vieux PC tu as un transfo tous fait.
Je vais voir si je retrouve les images du montage, avec un peu de débrouille et pour peut que l'assemblage n'ai pas besoin d'être très présentable cela pourrait être une solution satisfaisante.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Je savais bien que je retrouverais :

http://patrick.puech.9online.fr/puitscanadien2.htm
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
2020 a écrit:
un caisson dans la parois duquel il a adapté 4 ventilateurs d'alim de PC pour l'extraction d'air.
ces ventilateurs fonctionnent en 12volts mais avec une alim AT de vieux PC tu as un transfo tous fait.


J'ai une grosse contrainte avec mon tube unique et de petit diametre Huh

J'ai achete l'extracteur chez casto. La gars m'a dit qu'il me le reprendrait si ca ne convenait pas. Donc j'en prends soin Smile

Je viens de le brancher. Je ne sais pas comment la mesure de 25db a ete faite mais moi, a 1 metre, je mesure plus de 60db Laugh Laugh Mad

C'est simple, pose a cote de ma table basse a hauteur d'une des mini-portes que j'ai sur le cote a l'arriere de la table basse, il fait plus de bruit que mon projo et ses 12 ventilos !!!
Alors je n'ose pas imaginer le raffut que fait un modele annonce a 55 ou 59 db Unsure

Je laisse chauffer tout ca et je mesure la T° regulierement...

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Un diametre de 45mm corespond grosso-modo a un tube d'aspirateur (une idée d'ailleur pour etablir une liaision démontable rapidement).
en déportant le caisson de ventilateurs sous le salon il est possible de ne pas subir le bruit.

avec un schéma



Comme je l'ai dit des ventilateurs de récup sur Alim PC HS et une alim PC en format AT (qui fournit un beau 12v régulé) deux tuyaux d'aspirateur
et le tour est joué.

Pour l'alim et les ventilateurs il n'y a qu'a attendre auprès de la déchetterie du coin, les bennes à ferrailles ont toujours des 386, 486 qui ne servent plus.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Haute Vienne
2020 a écrit:Un diametre de 45mm corespond grosso-modo a un tube d'aspirateur (une idée d'ailleur pour etablir une liaision démontable rapidement).


Je retiens l'idee pour le raccordement Wink

Citation:
en déportant le caisson de ventilateurs sous le salon il est possible de ne pas subir le bruit.

avec un schéma


Effectivement, ca pourrait tenir la route.
Il y a juste un detail : il faut faire un caisson etanche, donc il risque de peser un peu et je n'ai pas de possibilite pour l'accrocher hormis mon bout du tuyau qui depasse du plafond en polystirene du sous-sol (l'extracteur pese 2.4kg tout mouille)

Et ma patience est proche du zero absolu pour profiter de mon projecteur Wink

Resultat avec l'extracteur : 10°C en moins apres 2h10 de fonctionnement. Donc il faut bien les 360m3/h pour stabiliser la T°

Il ne reste plus qu'a fabriquer la tuyauterie et modifier le fond de la table pour que l'air chaud puisse etre aspire.

A+
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Messages : Env. 300
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis hier à 20h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir