Un doute sur le branchement de spots.

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.811 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bazuel (59)
Bonjour,

J'explique mon intérogation.

- J'ai acheté 12 spots TBT avec la normal IP65 pour la salle de bain, avec 4 transfo adapté, le tous vendu en kit chez "Castorama".
Les fils de raccordement entre Spot font que 30cm en 0.75 souple, comment puis je les rallonger dans un soucis de conformité, et sachant que j'ai un accès total par le grenier.

- Egalement, dans mon couloir, j'ai 11 spots en GU10 220V sur ma ligne de 1,5mm² sur un 16A.
J'ai peur d'avoir fait une erreur, je pense que c'est 8 maximum ? J'ai encore le temps de modifier le nombre de mes spots, pourriez vous m'éclairez d'avantages ?


Merci d'avances !

Anthony.
Messages : Env. 20
De : Bazuel (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Pour t'éclairer,......rajoute des spots !

Etant en TBT (12 ou 24V je pense),pour moi il n'y a aucun problème (??) pour raccorder les fils par dominos ou autre raccordement plus discrets ; éventuellement tu peux raccorder dans le grenier.

Pour les GU10 il te faut faire deux circuits.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
concernant les cables trop court:
soit on met des boites de dérivation,soit on remplace les cables par des plus longs.

Citation: - Egalement, dans mon couloir, j'ai 11 spots en GU10 220V sur ma ligne de 1,5mm² sur un 16A.
J'ai peur d'avoir fait une erreur, je pense que c'est 8 maximum ? J'ai encore le temps de modifier le nombre de mes spots, pourriez vous m'éclairez d'avantages ?

concernant les spots:
1 point lumineux compte par tranche de 300VA dans une méme pièce.
Si les spots font 35W : 35 x 11=385w ------) soit 2 points lumineux.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Bazuel (59)
Merci beaucoup !

Bon je fait au plus simple, je vais donc mettre une boite de dérivation par spot pour raccorder, et utiliser du câble souple 0.75 avec dominos adapter.

Et réduire les spots de mon couloir à 8 Spots, faisant donc, 8 x 35W, 280VA.

Encore Merci de votre aide !
Un mardi matin qui s'annonce bien, bonne journée All !
Messages : Env. 20
De : Bazuel (59)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 06h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir