Env. 40 message Chambery (73)
bonjour,

je souhaite équilibrer mon réseau VMC DF

certains disent qu'avec un simple anémometre on peut mesurer la vitesse en sortie de chaque bouche
en multipliant par la section des bouches , on trouve le débit

c'est vrai en théorie mais je me demande si cette méthode est assez précise pour équilibrer soit même son réseau ?

merci
Messages : Env. 40
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Brive (19)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Avec un anémométre l'erreur sera toujours dans le même sens il faudrait un cornet.
Néanmoins avec de la méthodologie c'est faisable.Il faudrait déterminer les longueurs de conduite désservant chacune des bouches d'extraction.commencer par celle qui est la plus prés de la VMCle régler et aller dans l'ordre croissant jusqu'à la plus éloignée.
Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Chambery (73)
c'est un domaine nouveau pour moi
pourquoi l'erreur est elle toujours dans le même sens ?
qu'apporte le cornet ?
mon raisonnement va peut-être vous faire rire mais voila
mon groupe extrait par exemple à 1m/s sur diametre 200 Galva soit 113m3/h
je divise ma sortie en 3 reseaux de d125 rigide donc capacité 3x 39m3/h ,je n'ai theoriquement pas de perte de charge car plus gros diametre cumulé
je distribue chacun des 3 reseaux en d125 jusqu'à des bouches de d125 en veillant que chaque réseau extrait bien 45m3 ( 15+15+15 ou 30+15 ou 45)
si une bouche prérégléé à 15m3 ne laisse bien passer que 15m3, pourquoi extrairait-elle plus que les 2 autres situées 5 m plus loin du groupe tant que le tronc commun aspire 45m3 ?
pour l'insuflation : je pulse de la même façon par d200 -> 3x d125 -> 9 x 15m3/h et la je suis moins inquiet car je me dis qu'en soufflant dans un bignou l'air sort par tous les trous
pourquoi ne serais-je pas équilibré si je passe tout ça en gaine rigide ?
qu'est ce qui peut clocher dans mon raisonnement ?
Messages : Env. 40
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Un cone(cornet) est un ustensible qui permet mis sur la boche de VMC grand cone et petit cone au diamétre de l'appareil de mesure(anémométre).La méthode évoquée d'équilibrage est impérative dans sa maniére de faire .Elle s'applique aussi au chauffage,à l'hydraulique,à l'aeraulique.
Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
bebbeb a écrit:c'est un domaine nouveau pour moi
pourquoi l'erreur est elle toujours dans le même sens ?
qu'apporte le cornet ?
mon raisonnement va peut-être vous faire rire mais voila
mon groupe extrait par exemple à 1m/s sur diametre 200 Galva soit 113m3/h
je divise ma sortie en 3 reseaux de d125 rigide donc capacité 3x 39m3/h ,je n'ai theoriquement pas de perte de charge car plus gros diametre cumulé
je distribue chacun des 3 reseaux en d125 jusqu'à des bouches de d125 en veillant que chaque réseau extrait bien 45m3 ( 15+15+15 ou 30+15 ou 45)
si une bouche prérégléé à 15m3 ne laisse bien passer que 15m3, pourquoi extrairait-elle plus que les 2 autres situées 5 m plus loin du groupe tant que le tronc commun aspire 45m3 ?
pour l'insuflation : je pulse de la même façon par d200 -> 3x d125 -> 9 x 15m3/h et la je suis moins inquiet car je me dis qu'en soufflant dans un bignou l'air sort par tous les trous
pourquoi ne serais-je pas équilibré si je passe tout ça en gaine rigide ?
qu'est ce qui peut clocher dans mon raisonnement ?




Je trouve votre raisonnement bon.
Je n ai pas la réponse.

Mais je pense que ce calcul est valable que pour la valeur Max de débit de la VMC.

Si des experts peuvent nous aiguiller ou nous donner un lien pour s instruire

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Tes bouches d'extraction doivent avoir un petit module de régulation de débit intégré?
Si c'est le cas le débit extrait dans tes bouches sdb et wc restent fixe et si elles doivent extraire 15m3/h elles n’extrairont que 15m3/h.
Pour l'insufflation l'idéal c'est d'avoir un répartiteur pour diviser les débit à peut près uniformément mais après vous pouvez jouer sur les bouches si par exemple vous trouvez que l'une des bouches de souffle trop mais vous avez quoi comme vmc?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
J ai une comfoair 350 et un réseau linaire en galva.
Les bouches sont pas des auto réglables, puisque si je veux moins de bruit je baisse la vitesse de la VMC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je n arrive pas à trouver sur internet la procédure pour équilibrer un réseau VMC.
On commence par l extraction ou l insuflation?
Quel vitesse pour la VMC?
On règle d abord les bouches les plus grosses? Les plus proches de la VMC??

Je suis preneur d un tutoriel ou d un lien sur la procédure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.