Env. 10 message Saintry (91)
Bonjour à tous,

Je vais vous poser une question car je n'arrive pas à changer mon interphone (je suis propriétaire).

Voila, j'ai un interphone ancien Bitronvideo et 4 fils sont banchés dessus.

On peut voir sur le bornier :
+ - 0 ~

Et en dessous du + un signe illisible
en dessous du - : C7
en dessous du 0 : 11
en dessous du ~ : 1
à côté on voit 2 9 6 mais pas de bornier sur ces marques.

J'ai acheté un interphone de remplacement Bitronvidéo (pour garder la même marque) 1407/010

Impossible de comprendre (malgré un tableau de correspondance) comment connecter le nouvel interphone...

Je n'ai vraiment besoin que de l'ouverture de la gâche et de la sonnette, la phonie serait un plus mais n'est pas nécessaire.

Je vous remercie d'avance pour votre aide.

JM
Messages : Env. 10
De : Saintry (91)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Env. 100 message Paris
Regardes là chez Evicom, ils sont importateurs Bitronvidéo !

http://evicom.fr/portiers_produits.php?categorie=portier&numero_page=36&id_prod=&S1=&S2
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Piney (10)
Bonjour,

voici ce que j'ai trouvé sur leur notice :


CH = Capteur et appel interphone
AP = Borne pour serrure électrique (fermeture masse)
P = Appel palier
CP = Commun touches (appel interphone)
~ = Alimentation 12 Vca du transformateur
0 = Négatif alimentation du transformateur et Masse installation (vers les interphones)
CD = Commun diodes vers les autres rangées ou un boîtier relais dans le cas d’applications particulières
X = CD provenant d’un boîtier relais pour les éventuelles une/deux touches à bord (après avoir coupé
la barrette avec le sigle CD)

Si ça peut vous aider

PS : une référence exacte serait bienvenue ^^

Salutations,

Romain
Messages : Env. 20
De : Piney (10)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saintry (91)
Romain10220 a écrit:Bonjour,

voici ce que j'ai trouvé sur leur notice :


CH = Capteur et appel interphone
AP = Borne pour serrure électrique (fermeture masse)
P = Appel palier
CP = Commun touches (appel interphone)
~ = Alimentation 12 Vca du transformateur
0 = Négatif alimentation du transformateur et Masse installation (vers les interphones)
CD = Commun diodes vers les autres rangées ou un boîtier relais dans le cas d’applications particulières
X = CD provenant d’un boîtier relais pour les éventuelles une/deux touches à bord (après avoir coupé
la barrette avec le sigle CD)

Si ça peut vous aider

PS : une référence exacte serait bienvenue ^^

Salutations,

Romain


Merci beaucoup.
Je vais partir de vos explications et tenter la connection avec mon nouveau boitier.

JM
Messages : Env. 10
De : Saintry (91)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Piney (10)
Ca a donné quoi ?
Messages : Env. 20
De : Piney (10)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 16h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir