Bonjour,
J'ai un poêle Nestor Martin CQH 33 installer depuis le printemps 2012 qui possède une ventilation intégré, lors de l’installation j'ai fait tirer de gaine distributrice d'air chaud (une à l'opposé de la maison 10m de gaine, et une à l'étage environ 15m), le problème que j'ai et qu'a la sortie de ces deux bouches je ne reçois que très peu d'air.
Mon installateur ma montrer que de l'air sortait en mettant une flamme il est vrai quelle bouge mais rien d'exceptionnelle de plus l'air qui arrive n'est pas très très chaud (à l'étage nous avons mis la bouche dans le couloir car l'installateur nous a déconseiller de les mettre dans les chambres car l'air qui sort est soi disans très chaud (et peu arriver à 100°).
Mes questions :
Comment mesurer le débit d'air des bouches (l'installateur nous dis que le ventilateur avait une capacité de 900m3), j'ai une vmc double flux et lorsque je met mes mais aux bouches d’insufflation je sens l'air sans problème et elle est réglé à 180m3/h.
Quel température doit on avoir en moyenne à la sortie des bouches ?
Est ce que je peux mettre un ventilateur supplémentaire pour augmenter le tirage d'air ?

Avez vous des retours d'expérience avec ce poêle ou marque car j'ai aussi un problème de porte (elle n'est pas de le même axe que la façade ce qui gâche le résultat esthétique ce que je trouve très regrettable pour un poêle à ce prix là§
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez sur la page devis cheminée de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 100 message Cantal
Personne pour m'aider svp ?
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Lorient (29)
Salut,

Tu sais quand je travaillait dans ce domaine, je gardait de conseiller à un client de mettre des bouches de 10 ou 15 m, pour moi c'est evident qu'il n'y quasi plus d'air chaud au bout, c'est trop long il y à trop de déperdition !!!
par contre il à eu raison de te dire de ne pas en mettre dans les chambres car c'est en effet très chaud. En plus plus il y à de bouches plus tu divise ta chaleur .
Bonne continuation
Gustavo
(il y à des fois ou je me demande si je vais me mettre à mon compte comme conseillé ??!!
Messages : Env. 40
De : Lorient (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Cantal
Merci pour ta réponse, je me demandé si je n'allai pas modifier l'installation faite c'est à dire :
actuellement le poêle dispose de deux bouches directement relier à chaque bouches je pense refermer une bouche et ce qui donnera plus d'air à la bouche qui est sur le même étage, et laisser la gaine de la bouche de l'étage au ras du faux plafond du coffrage du poêle et mettre un moteur dans mes combles qui aspire et refoule à l'étage ?
Merci de me dire ce que tu en pense Biggrin

(D’où l'intérêt des forums ou chacun peut donner un peu de son savoirSmile)
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Lorient (29)
Salut,

L'idée de boucher une grille ne me parait pas forcement la meilleur car cela ne changera pas grand chose car les cm2 de sortie d'air chaud de ta grille seront toujours les mêmes, dans ce cas il vaut mieux mettre une grille plus grande.
Pour le moteur que tu veux mettre tu devras redescendre aussi une gaine là ou est ton poêle sinon le moteur va tout prendre .

Bonne chance
Gustavo
Messages : Env. 40
De : Lorient (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Gironde
J'ai eu un peu le même souci, j'ai un insert qui était relié à un distributeur dans les combles avec des gaines qui se divisaient dans 3 pièces, avec 15 m pour la plus longue. Avec l'insert qui turbinait à mort j'arrivais péniblement à 40 °C en sortie de bouche et très peu de débit. J'ai raccourci le dispositif, et simplifié avec une seule bouche, et 8 m de gaine environ, j'arrive à 60 °C et un débit logiquement beaucoup plus important (ça souffle je dirai pas que ça décoiffe mais on sent le souffle en passant sous la bouche).
Je crois que mon moteur est un 350 m3h.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Cantal
gustavo a écrit:Salut,

L'idée de boucher une grille ne me parait pas forcement la meilleur car cela ne changera pas grand chose car les cm2 de sortie d'air chaud de ta grille seront toujours les mêmes, dans ce cas il vaut mieux mettre une grille plus grande.
Pour le moteur que tu veux mettre tu devras redescendre aussi une gaine là ou est ton poêle sinon le moteur va tout prendre .

Bonne chance
Gustavo


Je ne souhaite pas bouchai les grille de façade mais sur le poêle en lui même j'ai des sortie prévu pour la distribution d'air chaud, et c'est une de celle ci que je veux bouché.
Messages : Env. 100
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Gironde
Boucher l'entrée ou la sortie aura le même effet de toute façon. Si vous bouchez une des deux sorties, l'autre débitera deux fois plus.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Meulan (78)
Le débit sur un CQH33 il me semble est de 700m3/h, et la distance conseillée entre l'appareil et la bouche la plus éloignée est de 7m...
Messages : Env. 80
De : Meulan (78)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 18h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir