Env. 100 message Chalon S/s (71)
Bonjour,

Je dois créer une dalle flottante (non liée aux murs) en béton de ciment sur hérisson de 48m² (8x6) dans un vieux batiment en pierres.
En neuf, le DTU dit de faire 12cm avec du treilli soudé ST25C ou CS

Pour une rénovation, sur un sol stable depuis des décennies, pour une dalle flottante, admettons de 12cm, est-ce qu'un treillis ST25C est-il vraiment justifié ?
Un ST15C ne suffirait-il pas ?

Je me pose cette question car pour ceux qui font des dalles en béton de chaux, ils ne mettent pas de feraille, certes la chaux est plus souple, mais j'imagine qu'elle reste plus fragile, alors si c'est acceptable pour une dalle chaux, pourquoi un treilli soudé plus faible que du ST25C, genre ST15C ne suffirait -il pas, voire ST10 !?

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Premier point : dans le bâti ancien, je te déconseille fortement un dallage de béton de ciment (pour cause de gestion de l'humidité qui, bloquée par le dallage, risque fortement de remonter par les murs). Fais plutôt un dallage de chaux.

Si tu tiens absolument au dallage béton de ciment, ne prends pas le risque de mettre "seulement" un ST 10 : tu vas gagner environ 125 kg d'acier pour 48 m2 de dallage (compris recouvrements) entre le ST 10 et le ST25 C. A mon avis, le risque d'en vaut pas la chandelle. Avec un ST15 C, le gain ne serait que de 105 kg...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Merci tournesol pour ta réponse.

Pour le gain, en fait, j'ai une dalle de 48m², puis une autre de 40m², puis encore 1 de 35m² et enfin une dernière de 75m², alors je regarde de près mes dépenses pour rentrer dans mon budget !

Par rapport à un ST15C, l'économie serait de plusieurs centaines d'euros, alors je m'interroge....

Que penses-tu de la résistance mécanique d'une dalle de chaux sans feraille ? Est-elle aussi solide qu'une dalle de béton de ciment feraillé ST25C ?

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je pense que effectivement, la souplesse de la chaux y est pour quelque chose. Chose que ne possède pas un dallage en béton de ciment.

Il y a quelques années, on faisait des dallages armés simplement d'un ST10 : devant le nombre de sinistres que ça entrainait, il a été décidé d'imposer un ST25 C au minimum (2,15 fois plus !). Ce n'est pas pour rien. Et depuis, il y a quand même moins de problèmes.

A toi de voir.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
OK, je vais certainement resté sur le ST25C

J'ai encore une petite question : à partir de quelle surface (ou longueur) faut-il un joint de dilatation (sur 4cm pour une dalle de 12cm si j'ai bien compris) sachant que mes dalles ne sont pas liées aux murs ?

Pour résumer, mes dalles font :
6x8
5x8
4,5x8
9x8

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il faut obligatoirement des joints de retrait en cas d'angle rentrant. Sinon, dans les autre cas, inutile en construction individuelle.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Tournesol a écrit:Il faut obligatoirement des joints de retrait en cas d'angle rentrant. Sinon, dans les autre cas, inutile en construction individuelle.


Merci !

J'ai effectivement des angles rentrants au niveau d'un passage de porte entre 2 dalles. Ce passage de porte est dans un mur de pierres de 40cm, je ferai un joint de retrait à mi épaisseur du mur, donc à 20cm des 4 angles rentrants, je suppose que c'est OK comme ça ?

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 15h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir