Bonjour a tous.


La question est simple:


Pour une couverture en zinc à joints debouts, le voligeage est-il obligatoire?


Si oui , je trouve ça où, dans le DTU , je ne trouve pas l'info...




Merci d'avance.


Ci jointes:


Photo du plan de charpente (fermettes), et une vue 3D de la maison, pour imaginer à quoi ca va ressembler.:



Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Voligeage obligatoire mais pas avec n'importe quelles essences.

Regardes ce lien tu trouveras en page 3 la nature du support.

http://www.vmzinc.fr/images/[...]-debout.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Paul64 a écrit:Slt

Voligeage obligatoire mais pas avec n'importe quelles essences.

Regardes ce lien tu trouveras en page 3 la nature du support.

http://www.vmzinc.fr/images/[...]-debout.pdf


Ce document ainsi qur le dtu, je les ai lus. Mais je ne trouve pas ou est ecrite l'obligation. ..

Pour les essences, oui, ca, j'ai vu et lu...


Merci.
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Le lien que je t'ai donné concerne le numéro 1 en fabrication de zinc, ce sont eux qui sont à la base du DTU, que veux-tu en plus?

Maintenant si tu veux savoir le pourquoi du voligeage, ben tout simplement si tu ne fais pas un support continu et bien ton zinc s'effondre, en plus clair et à l'inverse du bac acier, le zinc n'est pas auto-portant.

Si tu penses que je n'ai pas répondu à ta demande, précises ta question sur ce besoin impératif de confirmation de cette volige sur le DTU.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Bah juste que mon cdt me diqait que le zinc serait posé a meme les fermettes.

Et dans le dtu ou les docs de VM zinc, il y a toujours des voliges pour le zinc
Moi j'en suis persuadé qu'il faut le voligeage, le cdt moins.

Voilà le ppurquoi de la demande.
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
Bah juste que mon cdt me diqait que le zinc serait posé a meme les fermettes.

Et dans le dtu ou les docs de VM zinc, il y a toujours des voliges pour le zinc
Moi j'en suis persuadé qu'il faut le voligeage, le cdt moins.

Voilà le ppurquoi de la demande.
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
bignooz a écrit:Bah juste que mon cdt me disait que le zinc serait posé a meme les fermettes.


Enfin sur des tasseaux.

En attendant, merci beaucoup pour les infos, Paul.
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Alors là si ton cdt insiste sur la pose du zinc sur tasseaux, tu peux te poser des questions sur la partie principale qui concerne la couverture joint debout

Honnêtement moi je m'inquiéterais et je redoublerais de vigilance et ce dès le départ.

Pour info, le support doit être parfait de planéité avec des tolérances faibles en différences d'épaisseurs et avec des épaisseurs autorisées, un calepinage est nécessaire pour définir la pose des bacs, les vis et pattes ont des normes, les jeux de poses sont à respecter suivant le mois de pose (entre une pose au mois de janvier et au mois d'août il y a une grosse différence, la ventilation de sous face est aussi importante que ce que viens de t'énoncer.

Attention soit vigilant, c'est un conseil de pro!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Paul64 a écrit:Attention soit vigilant, c'est un conseil de pro!!


Pour le moment la charpente n'est pas posée.
Donc tu vois, je suis a vigilant avant meme le debut du toit.

Maintenant, le cdt a repris mon projet il y a 1 mois seulement. Rien ne l'empeche de s'être juste trompé lors de notre discussion.

D'où ma demande: est il ecrit quelque part que la voligeage est obligatoire ?
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Tu auras peu de chance de trouver un extrait des normes DTU, mais tu peux toujours chercher sur la base de mots clés "DTU normes 40.41 couverture en feuilles et longues feuilles".

Je te donne c'est autre lien qui est un extrait non officiel mais qui reprend l'essentiel de ta demande.

http://www.extpdf.com/dtu-zi[...]pdf.html#a1
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Ca y est: j'ai le fin mot de l'histoire...
Heureusement que j'ai insisté pour avoir des infos.
La commande qui a été faite par le CST: zinc pour pose en tasseaux.
Je pense qu'ils vont etree bons pour tout renvoyer et recommander ce qui va bien pour du joints debouts
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
Bon, resultat des courses, la pose va commencer cette semaine.

Une question pour les pros du zinc, cela dit: le CDT me dit
- que les couvreurs qu'il a vus lui ont deconseillé de mettre l'ecran sous-toiture (ca me semble relativement oamrl, vu que le joint debout est censé etre très etanche).
- que pour la ventialtion, ca doit se faire au faitage. Or nous avons un toit qui devra etre purement cintré, donc, sans faitage. Dans le DTU, on voit ça (nous sommes dans le cas A)


ca doit donner quoi, en perspective ? je ne trouve RIEN sur le net, en photo....

Help ! Je ne veux pas laisser les couvreurs faire ce qui leur plait (enfin, on aimerait que la maison ressemble a ce qu'on avait imaginé...)
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 23h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir