Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur schéma chauffage central

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.624 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Je refais mon installation en multiskin.
Je voudrais être sur que les diamètres que je compte utiliser soit correcte. Les diamètres allez-retour sont identique.
J'alimente 3 chauffages en encastrés, 2 sur une même ligne, et 3 sur une autre ligne.
Pourriez-vous me donner un avis sur le schéma ci-dessous?

D'avance merci.

[img]http://www.bricozone.be/fr/vbimghost.php?do=rawdisplayimg&imgid=55464/[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message
Désolé je n'arrive pas à insérer l'image...

[/img]
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
[img]file:///C:/Users/Sarah/Desktop/maison/SCHEMA CHAUFFAGE.png[/img]
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Jura
Un petit coup de pouce

Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Jura
Je suis pas un expert mais il devrait bientôt passer pour valider ou non nos schémas.

En attendant, voila ce que moi j'aurai mis comme Diamètre :

Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message
Merci pour le coup de pouce!

En effet j'avais surdimensionné mais cela ne sert à rien.

Je vais faire en 16x2 et 14x2.

Merci pour l'aide.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut Mojahim,
Pour le dimensionnement des canalisations il faut connaitre les débits.
Pour calculer les débits il faut connaitre le régime d'eau et les puissances des radiateurs données par le fabricant en fonction du DeltaT.
Dans ton cas ce n'est pas bien compliqué, si les puissances de tes radiateurs sont exactes (correspondent aux déperditions et choisis en fonction du DeltaT), et pour un régime d'eau avec un DT de 10°C alors les valeurs communiquées par Dammy passent bien, dans ces conditions tu peux même mettre un 14x2 pour alimenter les 2 de 1434+150W.
Essayes de réaliser un bon équilibrage pour bien terminer ton opération.
Bons travaux.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Oui j'ai calculé les débits en fonction du fournisseur de chauffage. Le prob est qu'un 14x2 est apparement pas facile à trouver...
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Citation: Oui j'ai calculé les débits en fonction du fournisseur de chauffage

Les débits ou les puissances ?
Si tu as les débits il est facile de choisir les sections : pour limiter les pertes de charge mais surtout pour éviter les bruits de circulation d'eau la vitesse de l'eau doit-être d'env 0.5m/s.
Citation: Le prob est qu'un 14x2 est apparement pas facile à trouver...

Alors, no problem, mets du 16x2 partout.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Citation: Les débits ou les puissances ?
Si tu as les débits il est facile de choisir les sections : pour limiter les pertes de charge mais surtout pour éviter les bruits de circulation d'eau la vitesse de l'eau doit-être d'env 0.5m/s.


En fait j'ai d'abord calculer les puissances nécessaire de chaque radiateurs.
En suite j'ai calculé les débits nécessaire et choisit le diamètre intérieur (S) en fonction d'un tableau.

- 3000W= 260L/h
- ligne 3 radiateurs -> 250L/h
- ligne 2 radiateurs -> 150L/h

Comment calculer les vitesses? Q=vS -> v (m/s) = Q (L/sec.) / S (m)?

Bàv
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Citation: En fait j'ai d'abord calculer les puissances nécessaire de chaque radiateurs.

Je ne te demande pas comment tu as fait ton calcul de déperditions, mais as tu pensé à majorer les puissances des émetteurs de 20% ?

Citation: En suite j'ai calculé les débits nécessaire et choisit le diamètre intérieur (S) en fonction d'un tableau.

Non, S est une section (en m²), le diamètre c'est le symbole Ø (en m).

Tes débits sont corrects pour un régime d'eau avec 10°C de delta.
- 3000W= 260L/h OK
- ligne 3 radiateurs -> 250L/h OK
- ligne 2 radiateurs -> 150L/h Plus proche de 140L/h

Citation: Comment calculer les vitesses? Q=vS -> v (m/s) = Q (L/sec.) / S (m)?

Non S est en m²
Et non, des litres sur des m² n'ont jamais donné des mètres, tu nous inventes une nouvelle unité .
V(m/s)=Q(m³/s) / S (m²) Là d'accord.

par exemple :
Pour Q : 150L/h ^= 0.15m³/h ^= 0.000042m³/s
Pour S : pour un rond S=pi.r² Si Ø=0.012m (pour un 16x2) S=pi.0.006² donc S=0.000113m
Alors V=0.000042/0.000113
V=0.37m/s < 0.5m/s donc très silencieux.
Pour un 14x2 V=0.53 donc juste limite.

Tu as compris ?
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Oui nikel!
Le deltaT est bien de 10°C et j'ai majoré de 20%.
Pour l'unité je me suis bel et bien planter...

Je vais donc mettre du 16x2 partout.
Un grand merci pour vos réponses et aides qui sont déterminante pour mon installation.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 10h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir