Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
Bonjour à tous

je voudrais avoir votre avis sur la pose de mes menuiseries

l'enduit va étre fait la semaine prochaine et j'ai un doute sur le joint

en mousse gris est ce qu'un joint en silicone devrait étre mis par dessus?

je vous joint des photos

merci pour votre aide
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Le Blanc Mesnil (93)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
La mousse (compribande) n'a pas l'air super bien écrasée entre la menuiserie et la maçonnerie
et oui, côté extérieur, il faut un joint silicone sur tout le pourtour
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
Merci gil pour votre aide

j'appel de suite mon CDT
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Le Blanc Mesnil (93)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Bonjour,

En effet, le joint acrylique est obligatoire... Cependant, maintenant, de la façon que c'est fait, ça va être dur de le mettre ^^
Au passage le joint que l'on voit, c'est juste un joint mousse, le comprimable doit être mis juste en bas (avec remonté de 10cm). A la limite, si il avait été bien positionné (retrait), et la fenêtre un peu plus plaquée ça aurait pu servir de fond de joint, mais là ? Il ne faut pas laisser passer, c'est pas conforme.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
di@bl0 a écrit:
Au passage le joint que l'on voit, c'est juste un joint mousse, le comprimable doit être mis juste en bas (avec remonté de 10cm)

absolument et complètement faux
la mousse sur les côté est du compribande
le compribande se met (obligatoirement - cf dtu) sur tout le tour de la fenêtre
la remontée de 10 cm ne concerne que (et uniquement que) le joint silicone côté intérieur de la maison
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
Merci a vous j'ai RDV avec le CDT pour rectifié cette erreur Mad
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Le Blanc Mesnil (93)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Je ne suis pas d'accord,

Je n'ai pas accès au DTU, mais le DTU simplifié dit la chose suivante :
Si le calfeutrement latéral est réalisé par mastic, la mousse imprégné (compribande) nécessite une remontée de 10cm minimum en tableau pour le raccordement en fond de joint
.

Et : assurer l'étanchéité a l'air et a l'eau sur toute le périmètre > mastic + fond de joint ok


Bizarrement, Tramico dit la même chose dans ces conseils techniques, ça serait étonnant de sa part, étant donné que le comprimable coûte 20 fois plus chère qu'un fond de joint...


Dur a dire si c'est réellement un comprimable sur la photo, il me parais trop gris clair, mais c'est possible vu qu'il est très expansé. De toute façon, ça ne change rien au problème, car de la façon qu'il est posé, il ne sert pas a grand chose.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ce que tu appel fond de joint est du compribande

tu confonds les matériaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Re,

Non ce que j'appel fond de joint est un fond de joint (style adhecell) (non impreigné, non expansif)
Et ce que j’appel compribande est une mousse imprégnée

Confirmé ici : http://www.tramico.fr/pdf/CAHIER-CHARGES-COMPRIBAND-TRS.pdf
Page 15
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir