Bonjour,

je vais refaire la toiture de ma grange et intégrer des Vélux de 114X118 avec volets roulants électriques. Je souhaiterais savoir quel est l'entraxe minimum qu'il faut entre les pannes pour pouvoir intégrer le bloc Vélux + VR.

Je vous remercie de vos réponses
Messages : Env. 40
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 2000 message Morbihan
RMES a écrit:Bonjour,

je vais refaire la toiture de ma grange et intégrer des Vélux de 114X118 avec volets roulants électriques. Je souhaiterais savoir quel est l'entraxe minimum qu'il faut entre les pannes pour pouvoir intégrer le bloc Vélux + VR.

Je vous remercie de vos réponses

Bonjour, tu le pose en encastré ou non??
A+
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Riom (63)
Bonsoir Lannech,
j'envisageais de le poser en encastré dans le chevêtre.
Cordialement
Messages : Env. 40
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Riom (63)
Re-bonsoir,
au vue des tuiles que je compte poser (OMEGA 13) et de la pente du toit qui est de 30%, je crois que la seule solution est la pose débordante et non pas encastrée comme je l'ai indiqué précédemment.
Donc quel doit être l'entraxe minimum entre les pannes pour un Vélux de 114X118 avec VR en pose débordante (du coup je ne pense pas que la présence de VR change quelque chose à l'écartement des pannes).
Cordialement
Messages : Env. 40
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, effectivement il vaut poser un velux non encastré avec une telle pente, donc pour la panne du bas pas de problème, le velux peut être à raz, tu mets la panne du haut à 25cm du Velux, sur les côtés tu rajoute 2*2cm mini,donc pour faire rapide, tu mets 145 de vide entre pannes et 120 entre chevrons.
Bon travailHappy
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 12h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir