bonjour à vous tous,

je m'apprête à poser les gaines qui seront coulées dans la dalle et quelques questions me viennent à l'esprit:

- Concernant les courants faibles, est ce que je peux avoir une gaine avec iun cable RJ45 et un cable coaxial TV?

-Si oui quel diametre de gaine utilise t'on pour :
1 rj45 + 1 coaxial
2 rj45 + 1 coaxial

-Faut il passer les cables dans les gaines tout de suite, avant le coulage de la dalle, ou faut il les passer quand la dalle sera coulée?

- En ce qui concerne les prises exterieurs, j'envisage 3 prises sur 3 facades différentes. Je pense les faire remonter le long du mur avec tu tube IRO. J'ai bon ou pas.

- Dans les gaines des prises exterieures je pense mettre du cable 3x1.5 plutot que 3 fil de 1.5. Peut on faire remonter deux cables de 3x1.5 dans du tube Iro pour repiquer les prises les unes sur les autres.

Voila j'espere que c'est clair.

En esperant que vous pourrez m'aider je vous dit a bientôt
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Il vaut mieux passer les cables dans les gaines de suite. Il arrive défois q'une gaine prend un coup et ensuite dur dur de faire passer les fils.

Pour les prises tu peux bien sur mettre du cable. Mais si tu veux tout passer dans un tube IRO cela va etre dur a mon avis. Passe plutot en fils 3x2.5² pour des prises. Des gaines diam. 20. Maintenant je ne sais pas combien de fils ont a le droit de passer dans une même gaine ou si cela est égal.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
On a le droit de passer plus de 3fils dans un gaine, si tu veux ponter tes prises y'a aucun soucis, parcontre je te conseillerai plutot de mettre de la gaine ICT (gaine souple) plutot que du tube IRO (tube droit rigide).
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
J'oublié, pour les RJ45 et le coax ya pas de probléme, il faut éviter par exemple 1cable Rj45 avec cable de prise sur des grandes longueurs, tu risque d'avoir des parasites et des perturbations.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
POur le diametre, c'est:
1 cable (coax ou ethernet): 20 mm
2 cables : 25 mm.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon alors, suite à notre expérience:

Nous avons tous passé aprés, tous d'abord car notre configuration a changé un peu et nous n'aurions pas forcement utilisé les fourreaux comme initialement prévu. De plus, si tu en ai à coulé ta dalle de compression, cela veux dire que tes fourreaux font être à l'ext pendant un bout de temps, donc risque de flotte etc... il faut d'ailleurs que tu les pince à leur extremité pour eviter que de l'eau rentre dedans. Et dernière raison, le vol sur un chantier existe, alors te faire piquer tous tes cables que tu t'es fait suer à passer... bof bof

Effectivement, pour pas avoir de PB, 3 x 1.5² dans du 16 et 3 x 2.5² dans du 20, cela passe. Prévoir du 25 quand il faut passer plus de fil. (pour info, nous avons réussi ) passer 5 x 1.5 dans du 20, mais c'était vraiment iuste.... Sinon, pour reseau et TV, cela passe trés bien dans du 16 mais bien sur, un seul par fourreau.

Effectivement, le repiquage de prise en prise est trés pratique, et limite ne nombre de fourreau arrivant à ta GTL.

Autre chose, prévois aussi l'achat d'un tire fil et surtous d'un librifiant type Yellow, en vente dans tous les magasins de Bricolage... c'est impressionnant comment cela permet de faire glisser les cables, sans quoi, c'est dur, mais dur parfois.

Tu parles de dalle, tu veux dire dalle de compression, c'est bien cela ? N'oublie pas qu'il faut fixer tes fourreaux au treilli soudé (tous les 60 à 80 cm maxi) et prendre un max de photo
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
merci à tous pour vos réponses nombreuses.

Citation: On a le droit de passer plus de 3fils dans un gaine, si tu veux ponter tes prises y'a aucun soucis, parcontre je te conseillerai plutot de mettre de la gaine ICT (gaine souple) plutot que du tube IRO (tube droit rigide).

Le tube iro je le prévois pour fair le remontée à l'exterieur de la dalle de la maison vers la prise plexo. Tu pense que l'on peut faire ca avec de la gaine ict souple?

Citation: POur le diametre, c'est:
1 cable (coax ou ethernet): 20 mm
2 cables : 25 mm.

merci pour l'info. et dans le cas ou j'ai 2 cables rj45 et un cable coaxial je peux peut etre les passer dans uns gaine de 32.

Citation: Tu parles de dalle, tu veux dire dalle de compression, c'est bien cela ? N'oublie pas qu'il faut fixer tes fourreaux au treilli soudé (tous les 60 à 80 cm maxi) et prendre un max de photo

Merci pour tous les conseils SV_ZX9R, j'essaierais de prendre pas mal de photos. D'habitude j'ai la gachette facile, mais sur le chantier mes pensées vont ailleurs.

Autre question. Les gaines vous les laisser passer de combien, par rapport à la dalle?

Merci à tous et a+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
prischois a écrit:Autre question. Les gaines vous les laisser passer de combien, par rapport à la dalle?


Tu veux dire qu'elle longeur ? Ben il faut que tu saches leur arrivée. Si c'est une prise ou bien pour un interrupteur. Mais laisse du moue... pour une prise, je dirai 0.80 m et pour un interrupteur, pas loin de 1,50 m. Plus tu laisseras long et plus tu pourras faire varier la position.

Ne pas oublié de mettre un peu de laine de verre par exmple autour de la base des fourreaux, afin de pouvoir les bouger un peu en position... Et de bien fixé aussi tes fourreaux pour leur remonter, par exmple avec un bout de fer à béton... (enfin c'est comme cela que j'ai fait)

10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
merci pour les infos, je comptais les fixer avec des faire à béton mais je ne savais pas encore comment leur permettre d'avoir du jeu.

Merci pour la laine de verre.

Ensuite je les fixerais au treillis avec du fil de fer.

Je vous tiens au courant et prendrais des photos.

A+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 19h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir