Env. 20 message Miribel (1)
Bonsoir à tous,

Résumé
Comme beaucoup je souhaite me lancer dans la réalisation d'une "étagère" en hauteur entre les 2 murs de mon garage mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire sur la section à choisir que ce soit en bois ou en métal (IPN, IPE ou autre).

Détails
  • Distance entre mes 2 murs en parpaings : 5m
  • Profondeur de l'étagère entre 60 et 80cm
  • Stockage : des cartons, lit parapluie, 4 pneus, ...
  • Planche d'agglo de 20mm comme "plancher"
  • Vu la pronfodeur et la hauteur restante ~50cm je ne monterai pas dessus mais utiliserait un escabeau pour accéder directement au carton
  • Je prévois d'utiliser des scellement chimique pour les fixations

Contraintes : 
  • Etant donné que j'ai une fenêtre je n'ai pas bcp de hauteur donc je voudrais perdre le moins possible 
  • Si cela est possible je suis prêt à rajouter une poutre pour diminuer la section 

Question
  • Vous l'aurez compris je cherche à savoir que  type de matériaux et quelle section je dois utiliser ? IPN de 80 ? Chevron de 80x80 ? ou dois-je forcément passer sur des bastaings ?

D'avance merci et bonne soirée.


Cordialement,
Julien
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut

Le metal pourrait être une bonne alternative si la fenêtre gêne en hauteur
Car en bois je pense que du 225 serait trop encombrant
Après si vous mettez un poteau de reprise on peut rester sur du 145 mais pas très pratique je pense...
Pour le côté mur il suffira de mettre un bois avec chevilles , reste que sur 80 cm de profond il faudra u solivage pour éviter au cp de plier

A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Miribel (1)
Bonjour et merci Maderastyle,

oui idéalement je voudrais éviter les poteaux. Du coup 225 ou 145 risque de me faire perdre bcp. Si je pars sur du métal est ce qu'un IPN (ou équivalent) de 80 suffirait ? ou je dois partir plus haut 100? 120?


Julien
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

Sur des portées aussi longues, c'est la déformation qu'il faut considérer. Sur 5 m de long, en supposant que vous mettez 100 kg / ml d'étagère, soit donc 50 kg / ml sur le profilé (le reste est appuyé sur le mur), on obtient avec un IPE 100, une flèche au milieu de 1.5 cm, soit le 1/333 de la portée, ce qui dans ce cas me paraît raisonnable.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Miribel (1)
Ilovir a écrit:Bonjour

Sur des portées aussi longues, c'est la déformation qu'il faut considérer. Sur 5 m de long, en supposant que vous mettez 100 kg / ml d'étagère, soit donc 50 kg / ml sur le profilé (le reste est appuyé sur le mur), on obtient avec un IPE 100, une flèche au milieu de 1.5 cm, soit le 1/333 de la portée, ce qui dans ce cas me paraît raisonnable.

@Ilovir Bonjour et merci pour votre réponse. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié une info! Etant donné que le mur du fond est lui déjà isolé je ne vais pas mettre 1 profilé mais 2. Est ce que cela change quelque chose à votre calcul ? 
Du coup 2 nouvelles questions : 
  •  etant donné que je vais regarder du côté de l'occasion pour me donner plus de possibilités est ce que je peux aussi bien regarder du côté des IPE/IPN/... ?
  • Concernant la fixation sur le mur existe-t-il des systèmes de "sabot" comme pour le bois ou faut-il forcément souder une plaque ? Ou alors faut-il privilégier un encastrement plutôt qu'une fixation par scellement ? (je rappelle que mes murs sont en parpaing alvéolaire. 
Encore merci.
Julien 
Messages : Env. 20
De : Miribel (1)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
IPN 100 convient comme IPE 100

Je mettrais bien des traverses bois entre les deux I, fixées dans les ames et donnant un appui complémentaire aux panneaux, notamment au droit de leurs joints. Par exemple une tous les mètres environ, et une sur chaque appui.
Aux appuis, les sabots de charpente bois, je ne sais pas. C'est pas fait pour ça. Mais on en a vu qui veulent les utiliser avec des poutrelles béton !!

Je dirais de faire des corbeaux en morceaux de profils U ou de cornières, permettant un appui d'au moins 5 cm des I, scellés avec des chevilles adéquates dans la maçonnerie (compter de reprendre 150 kg par appui par poutrelle). Modèle à se faire conseiller chez le marchand.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 18h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir