Retour
Menu utilisateur
Menu

Bouche vmc hygroréglable

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 606 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour,

Nous avons fait construire notre maison en 2005. La VMC est une simple flux hygroreglable. Les bouches vmc sont des aldes bahia (modèles ne semblant plus se faire, maintenant ce sont des bahia curve). Nous nettoyions les grilles de temps en temps.

Cet été, j'ai démonté la bouche de la cuisine entièrement (il me semble que je l'avais déjà fait), tout était très gras. Je n'ai pas vu comment nettoyer efficacement la partie fixée au dessus du plafond (la manchette appremment, ce serait le tube noir avec les ailettes quand je regarde des vidéos de pose d'une vmc). Quand j'ai voulu replacer la bouche qui s'encastre dans la manchette avec un gros joint noir entre les deux, la bouche s'est mise à glisser un peu mais est tout de même restée accrochée mais elle n'était plus tout à fait contre le plafond.

Dernièrement, j'ai nettoyé juste la grille mais de toucher la bouche a tout fait bouger, elle s'est détachée et ne tient plus, le joint glisse le long de la manchette et la bouche ne tient plus.

J'ai donc un trou béant dans ma cuisine. Je pensais racheter une nouvelle bouche mais premièrement, ce n'est pas évident à trouver et deuxièmement, si ça ne tient pas parce que la manchette est trop sale, la nouvelle bouche risque de ne pas tenir, non?
Ou alors, j'enlève l'ancienne manchette et en met une nouvelle, est ce compliqué? nous ne sommes pas bricoleurs.
À moins que vous puissiez m'aider pour nettoyer l'actuelle manchette?

En attendant, j'ai acheté une grille d'aération basique pour cacher ce trou mais je suis surprise de ce que ça provoque au niveau du bruit. Comment cela se fait? Je n'entends pas de bruit lorsqu'on laisse le trou béant.
D'ailleurs, si on achète une nouvelle bouche, étant donné qu'on n'aura pas le même modèle, comment être sûr de ne pas nous retrouver avec un modèle qui provoque une gêne au niveau du bruit?

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

je vais essayer de vous éclairer au mieux.

Citation: j'ai acheté une grille d'aération basique pour cacher ce trou mais je suis surprise de ce que ça provoque au niveau du bruit

La sommes des surfaces ouvertes doit être moindre que celle de la grille d'origine, du coup à débit constant, vous augmentez les vitesses de passage d'air, donc les vibrations, donc le niveau sonore.

Citation: D'ailleurs, si on achète une nouvelle bouche, étant donné qu'on n'aura pas le même modèle, comment être sûr de ne pas nous retrouver avec un modèle qui provoque une gêne au niveau du bruit?

Si vous achetez une nouvelle grille, admettons prévue pour 60m3/h que vous posez sur une bouche de 60m3/h, en théorie (je dis bien en théorie), elle est conçue pour ne pas générer de bruit ... l'idéal serait effectivement de mettre la même marque.

Mais avant d'envisager le remplacement de la grille, le moins cher effectivement serait d'une part de nettoyer la manchette.
Comment faire ? Ca ne me semble pas d'une complexité insurmontable ...
Pour ma part, un peu d'eau savonneuse ou du vinaigre blanc, une éponge plus ou moins abrasive, une brosse à dent (avec mes gros doigts, je ne frotte pas assez profond) et un peu de patience.
Ce n'est pas ça qui va toutefois régler le problème ... et oui, si la grille ne tient pas avec une épaisseur de crasse, elle tiendra encore moins sans l'épaisseur de crasse ... j'en déduis que le joint est nase.
A ce moment là, essayez de voir si ce genre de joint se fabrique à l'unité, sinon fabriquez en un : un peu de mousse fine avec du double face fera très bien l'affaire.

Concernant le joint, peut-être est-il fatigué
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,

Pour ma part, je viens de remplacer ma vmc autoréglable en hygroréglable.
j'ai donc également changé les bouches d'extraction.
Pour la cuisine, j'ai enlevé l'ancienne grille et mis une bouche curve C13 de chez aldès.
J'ai laissé la manchette d'origine car même diamètre 125.
Avec le poids de la bouche, la manchette est malheureusement retombée de 5mm (pas très esthétique).
j'ai tenté de la recoller avec du ni clou ni vis, mais ça n'a pas tenu.
La partie de la manchette qui dépasse côté plafond à des rainures.
Je pense utiliser ces rainures pour y inséré des vis pour placo.

concernant le joint, il y en avait un neuf livré avec la bouche, celui-ci est assez énorme (gros joint torique), il faut forcer pour emboiter la bouche dans la manchette. Après, ça tient très très bien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 18h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir