Chauffage au sol ne se déclenche pas. Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Moselle
Bonjour,

Ma maison possède un chauffage au sol au gaz, ces derniers jours les températures étant retombés j'ai décidé de le remettre en route (en fait je ne l'ai jamais arrêté mais juste descendu la température à 15°). J'ai donc ré-augmenter mais ça n'a pas marché et j'ai constaté que la pression était à 0 donc j'ai remis à 1,5. Toujours rien.

J'ai l'impression que le problème vient du régulateur situé à côté de la chaudière, c'est à dire que les tuyaux sont chaud mais le tuyau qui monte vers le sol de la maison est toujours froid, l'eau n' y passe jamais et et donc renvoyé directement au chauffe-eau. Pourtant la température affiché est bonne et je règle pour chauffer plus haut que cette température.

Vous avez une idée de ce qui pourrait poser problème ? C'est possible que le régulateur n'arrive pas à ouvrir la vanne qui alimente le circuit du chauffage au sol ? 

Je mettrais des photos du système.

Merci à vous.
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, j' opterais pour un blocage du circulateur du a l' arrêt estival ...
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Moselle
Merci à vous, du coup j'ai un peu regardé sur internet et je vais essayer de voir si le circulateur tourne ou si je peux le déloquer en lui donnant une impulsion mécanique. Sinon ce sera réparateur...
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Enlever la vis centrale...quelques gouttes mais rien de méchant, lancer le au gros tournevis plat...remettez la vis
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Moselle
Arf pas de chance ca tourne bien. Entre le régulateur et le circulateur le tuyau est froid donc c'est même avant que l'eau est bloqué.
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Moselle
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Moselle
Désolé pour le dessin mais en gros le rouge c'est les tuyaux chauds et en bleu froid ^^
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Moselle
Donc le technicien est passé très rapidement, vanne 3 voies bien grippé. Problème résolu, merci à mistergues.
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 11h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir