Retour
Menu utilisateur
Menu

CCMI - Liaison placo / fenêtres. Qui ? Comment ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Essonne
Bonjour à toutes et à tous,

Je suis en CCMI, l'étape du placo / bandes est presque terminée.

J'ai vu qu'autour des fenêtres, lorsque j’appuie sur certaines plaques, celles-ci s'enfoncent.

Le rail est posé plus ou moins proche selon les fenêtres, ce qui explique que sur certaines plaques, pas d'enfoncement (ou très léger), sur d'autres, c'est plus prononcé.

J'ai échangé avec mon conducteur de travaux la semaine dernière, qui m'a dit que "c'est normal, le placo c'est souple", mais sa réponse ne me convient pas.

Je savais que le plaquiste devait venir faire la troisième bande, donc je me suis dit que j'allais lui en parler.

Je l'ai vu ce matin sur le chantier, il m'a dit "c'est normal, le peintre fait un joint acrylique autour des ouvrants, et ça ne bougera plus". => sauf que le peintre (débutant), ce sera moi, et je pensais que le joint servait juste de finition, pas de "fixation".

J'ai lu un peu tout et son contraire sur le sujet :
- Plaquiste qui doit le faire (rien que pour le test d'étanchéité, pour que l'air ne passe pas)
- Peintre (c'est lui qui s'occupe de la finition, ponçage, enduit, joint...)

Bref, je suis un peu perdu sur qui doit le faire.

Mais avant même de parler de "qui doit faire quoi", je pense surtout à "qu'en est-t-il sur le long terme ?"

Je viens d'aller faire le tour des fenêtres de la location ou je suis depuis 3 ans (maison neuve, nous sommes les premiers locataire) :
- Sur 2 fenêtres + la porte d'entrée + 2 baies vitrée, j'ai au moins 1 des côtés, ou en appuyant, ça s'enfonce (et on voit qu'un joint acrylique a été fait, mais il est fissuré, et donc ça s'enfonce quand même. Et du coup, j'ai bien senti de l'air froid à ce niveau...

Du coup, n'y aurait-t-il pas une solution technique "mieux" que le joint acrylique en terme de solidité (pour ne pas avoir besoin de le refaire tous les 2/3 ans, donc pas ouf niveau raccord de peinture) ? (sans avoir à refaire le placo pour rapprocher les rails)

Je pensais peut être à pousser sur le placo pour essayer de remplir de mousse expansive, ou de silicone ?
Et une fois sec, pouvoir faire un joint acrylique propre de finition. Ce sera peut être plus solide que simplement le joint de finition ?

Si oui, puis-je demander au constructeur de le faire ? (ou le passer en réserve s'il ne le fait pas d'ici là ?)

Merci d'avance pour vos retours !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez sur la page devis travaux de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

problème de pose (ossature placo) ... type d'ossature ? pas de photos à l'avancement des travaux ? (récit ou ancien post peut-être ? )

le cdt vous a pris pour un lapin de 2 semaines
le plaquiste également .


pour moi, soit le boulot est bien fait, soit il doit être démonté et refait dans la foulée.

Je n'ai pas de solution miracle pour rattraper mais j'éviterais la mousse PU.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 400 message Essonne
Bonjour,

Maison R+1 en parpaing, sur vide technique, avec isolation laine de verre.

Cloisons sèches en plaques de plâtre de 13mm sur rail métallique.

Pas de récit, mais j'ai quelques photos (avant placo pour le RDC, pour l'étage j'étais en déplacement donc je n'ai qu'une fois les plaques posées).





Sur celle-ci, le rail de gauche est collé, je pense que niveau appuie, ça doit être mieux, il faudra que je vérifie.



Pour l'étage, vu l'emplacement des vis, on voit que les rails doivent être mis de la même manière que pour la fenêtre du RDC :



Et oui, les réponses ne me conviennent pas.

Pour autant, la distance ne me choque pas non plus, quand je compare à d'autres photos que j'ai vu.


La chape du chauffage au sol à été coulée et ils ont fait les bandes. Globalement je suis satisfait du boulot, et j'aimerais rester en bon terme avec le constructeur. Donc si on peux éviter de démonter / remonter, ça m'arrangerais...

J'essayerais de repasser voir si les endroits ou c'est ok il y a un rail proche / loin, en comparant avec mes photos.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Je ne suis pas pro; j'ai totalement auto construit (MOB):
  - A mon avis, les fourrures (au moins certaines), sont trop éloignées du bord, les fourrures métal elles-mêmes étant un peu flexibles selon la pose,
  - Perso, la cloison technique (qui reçoit le placo) est conçue avec des tasseaux bois horizontaux de 45x45, qui viennent au ras des cadres d'huisserie. Là, ça ne bouge pas!
@+ 
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Merci pour les photos...

c'est confirmé : ceci explique cela.


Shado a écrit:...
Pour autant, la distance ne me choque pas non plus, quand je compare à d'autres photos que j'ai vu.

il est vrai qu'on voit parfois pire.



Citation:  Globalement je suis satisfait du boulot, et j'aimerais rester en bon terme avec le constructeur. Donc si on peux éviter de démonter / remonter, ça m'arrangerais...

ok, so


bonne fin de construction,
Cdlt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 08h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir