Bonjour à tous,
je regarde depuis longtemps le forum, et aujourd(hui, je m'enregistre finalement pour poser une question:
j'ai un lustre avec un va & vient, correctement câblé, qui fonctionne depuis 15 ans.
depuis 3 jours: plus de lumière...
effectivement pas de tension aux fil d'arrivée du lustre.
je démonte les interrupteurs:
j'ai bien: rouge [va & vient] 2 fils violets d'un coté
et 2 fils violets [va & vient] fil marron de l'autre
une fois les mécanismes démontés et les ampoules ôtées: les mesures:
bleu-rouge:230v
évidement:
rouge-marron=0
bleu-marron=0
MAIS:
rouge-violet1 & rouge-violet2:130v (tout démonté)
bleu-violet1 ou bleu-violet2=40v ???
comment peut on avoir 40v ou du 130v ?
pourquoi ?
merci d'avance de me donner des pistes, ( et aussi comment arranger ça )
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les tensions se mesurent par rapport au neutre ou à la terre.
Pas entre phase.
Là vous mesurez des courants induits qui ne représent rien.

Testez plutôt la continuité à l'ohmmètre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Sur une installation domestique, le Neutre est relié à la terre.
La résistance de terre des logements doit être le plus faible possible mais elle n'est jamais nulle. De ce fait on retrouve très souvent un potentiel de tension entre Neutre et Terre.
D'après ce que tu nous informes, si toutes les ampoules ont été enlevées du lustre, il pourrait y avoir un problème sur une des douilles ou sur les fils interne du lustre puisque celui-ci ne marche plus.
Le plus simple serait de faire un essai ponctuel en déconnectant le lustre et en le remplaçant par une simple douille avec ampoule pour constater ce qui se passe...
Si toujours rien, il faudra vérifier les connections et le bon fonctionnement des 2 interrupteurs.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Merci de vos réponses:
j'ai testé les mécaniques= les 2 sont ok
je vais débrancher le lustre, effectivement je préfère avoir à gérer un court circuit dans le lustre que dans le mur...
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Oise
Lustre déconnecté:
bleu-violet 1 ou violet2:40v
rouge-violet1 ou 2: 130v
terre-violet1 ou 2: 40v
peut être la qualité du multimètre (chinois)

@Carminas
comment tester la continuité ? il y a environ 5m entre chaque éléments et en pratique, m^me courant coupé, le neutre & la phase vont au tableau et se "répendent" sur l'ensemble du circuit de la maison ?
eventuellement sur les 2 violets, mais est ce possible en ayant un potentiel présent ?
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Pour les mesures, prendre en compte l'intervention de Carminas qui lui, contrairement à moi, est un très bon spécialiste de l'électricité en bâtiment...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Donc tes mesures orientent toujours sur un soucis côté lustre
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Oise
Non, le lustre a l air ok: branché ou pas j'ai les memes valeurs sur les fils dans le mur
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Laisse tes mesures de côté avec ton multimètre Chinois et branche une douille à la place du lustre (avec une ampoule qui fonctionne)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Bon.
j'y vais
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la continuité vous prenez un long fil d'au moins 5m et vous l'accrochez à l'extrémité du fil à tester.
Puis vous allez à l'autre extrémité et vous tester la continuité avec le fil volant
Tout cela hors tension bien sûr.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
J'ai testé le lustre seul + rallonge = ok
j'ai testé rouge-marron-lustre=ok
@Carminas
ok je teste
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Oise
@Carminas
violet1 & 2 resistance nulle (r=0)
entre eux et d'un bout a l'autre
violet1 ou 2-bleu: r=0
violet1 ou 2-rouge: r=0
soit le circuit a l air ok ?
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Attendons le spécialiste
mais pour moi ton soucis c'est la valeur phase / terre (tu devrais avoir 0 au lieu de 40v)

d'où la demande de test avec une douille de chantier, car ton circuit d'alim a des valeurs ok, mais pas le circuit terre
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce que je ferais

Mesure de tension vec une lampe témoin, par rapport à la terre ou au neutre d'un côté et de l'autre
- rouge du 1er va et vient : vous avez dit que vous aviez 230V
- violets du 2ème va et vient : l'un doit vous allumer la lampe témoin et pas l'autre. Et en agissant sur le 1er va et vient cela doit s'inverser
- marron niveau lampe : en principe, a priori avec votre panne, cela ne devrait pas allumer la lampe témoin

En fonction de ces résultats il faut tester à l'ohmètre la continuité du fil qui semble défaillant
Supposons que ce soit le fil marron :
- vous coupez le jus
- vous débranchez le marron de la lampe et vous le raccorder au fil volant
- vous tester la continuité entre l'autre extrémité du volant et le fil marron du 2ème va et vient
Même logique avec les fils violets
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Merci
j essaye
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Oise
Bon, j'ai tout remonté et retesté avec une douille= ok
en reconnectant le lustre & les ampoules = ok !!!

tout refonctionne, sans que je n'ai rien changé...
malgré les mesures bizarres 

merci à tous
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'était peut être un fil mal serré quelque part
Le fait d'avoir démonté/remonté a rectifié l'anomalie
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
En tous cas encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Change ton pseudo.

C'est pas paya, c'est yapa !

yapa d'problèmes BiggrinBiggrin
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
niko22 a écrit:Attendons le spécialiste
mais pour moi ton soucis c'est la valeur phase / terre (tu devrais avoir 0 au lieu de 40v)

d'où la demande de test avec une douille de chantier, car ton circuit d'alim a des valeurs ok, mais pas le circuit terre

salut
Grosse erreur car entre phase et terre c'est du 230 volts que l'on doit trouver 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Oui, va savoir pourquoi j'ai écris ça alors que je le sais
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 19h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir