Bonjour.

Je suis technicien frigoriste et je rencontre un problème avec l'une de mes climatisations Mitsubishi UE - MUZ6SF 50 VE et UI - MSZ-SF50VE3.
Lors de la mise en marche, le compresseur ne démarre que 1 fois sur 10, surtout en mode chaud.

J'ai donc testé les sondes du split.
Il y en a une double, une fixée en haut sur un coude en cuivre de l'évaporateur et la seconde en bas.
Toutes les deux affichent une résistance de 11,57 ohm lorsque je calibre le multimètre sur 20K ohm.
Je n'en ai pas vu d'autres et j'ai cherché une sonde façon tige pour avoir la température de la pièce, mais je n'ai rien trouvé. Il y a seulement une sonde fixée en entrée de l'évaporateur et une en sortie.

J'ai également testé les deux sondes de l'UE, qui affichent la même résistance de 11,xxx ohm.
J'ai vérifié la bobine de la vanne 4 voies, qui est en bon état, ainsi que les enroulements du compresseur, qui sont également OK. J'ai bien sûr vérifié le fluide, qui est en bon état avec un peu d'incondensable.

J'ai retiré le boitier wifi car, lorsque j'activais la climatisation via Melcloud, cela prenait 10 minutes.
J'avais contacté le service de maintenance de Mitsubishi et ils m'ont dit avoir effectué une mise à jour du boitier interface MAC 557IF-E, et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé à s'aggraver.

Maintenant, les deux LED du split restent allumées en permanence lorsque je mets en marche avec la télécommande, mais le compresseur ne démarre pas et seule la ventilation fonctionne.
Une fois, j'ai réussi à le faire démarrer en mode chaud, mais le matin suivant, la climatisation était arrêtée avec la LED verte de gauche qui clignotait.

Cela ne s'est produit qu'une seule fois, généralement après une coupure de courant ou une température de consigne atteinte, la climatisation ne fait que ventiler car le compresseur ne redémarre pas.

Sur la carte de l'UE, lorsque le problème survient, la LED rouge clignote 2 fois, s'éteint, puis recommence.
Lorsque le compresseur tourne, la LED rouge clignote 3 fois, s'éteint, puis recommence.
Si quelqu'un sait où chercher ou quelle carte pourrait être défectueuse, ce serait vraiment apprécié.
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
En cache depuis le lundi 30 septembre 2024 à 17h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir