Retour
Menu utilisateur
Menu

DPE : Comment sortir efficacement de la "Ventilation naturelle" (conduit existant) ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je suis actuellement en appartement avec une ventilation naturelle (grilles hautes et basses), ce qui pénalise lourdement mon DPE (coefficient Q = 2,23).

Je souhaite installer des extracteurs permanents (VMR) (type Atlantic Curv Genius) en utilisant mes conduits existants, mais je veux éviter d'être reclassé en "Ventilation mécanique sur conduit existant après 2012" (Q = 1,97), car le gain est trop faible pour changer ma note.

Ma question: Quelle est la meilleure stratégie de matériel ou de certification pour basculer sur une ligne plus avantageuse du tableau 3CL-2021 (comme l'Hybride ou la VMC Hygro) sans pouvoir modifier les conduits de la copropriété ?
- Faut-il privilégier certains modèles spécifiques (type Vortice Quadro ou Aereco) ?
- Quels justificatifs/avis techniques présenter au diagnostiqueur pour prouver qu'on n'est pas sur de la simple "mécanique sur conduit" ?

Merci pour vos conseils !
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Déjà, qu'avez vous comme chauffage ? collectif ? Individuel ? électrique ou gaz ?
année exacte de la construction du bâtiment (avec des entrées hautes et basses, le bâtiment doit dater des années 60 à 75, donc bâtiment sans la moindre isolation thermique d'origine ? Surface du logement ? Avez vous des problèmes de moisissures dans si oui à quel endroit ?

Un plan du logement même fait à la main à peu près à l'échelle en indiquant porte d'entrée, portes intérieures fenêtre, nom des différentes pièces radiateurs etc. les GRILLES D'aération.
Tous ces renseignements sont utiles et en particulier le chauffage. pour pouvoir vous aider.

Il est peut-être possible d'envisager une VMC à 150 euros environ plus gaines. Vous parlez de grilles hautes et basses. la grille basse est probablement directe avec l'extérieur ? et la grille haute, doit partir dans un conduit de ventilation naturelle...et pas avec l'extérieur. Normalement en copropriété, on ne doit pas brancher des appareils qui poussent l'air dans une Ventilation naturelle, car ça peut refouler chez les voisins qui sont branchés sur le même conduit.

Il faut voir avec le syndic si l'installation d'une VMC Collective est envisagée dans un proche avenir, et aussi des travaux d'isolation, car de plus en plus c'est envisagé et fait petit à petit.

Si malgré tout vous installez ces extracteurs, il faut raccourcir TOUTES les portes INTERIEURES du logement . il doit y avoir un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts) et il faut des barrette d'entrée d'air en haut des fenêtres du séjour et de chaque chambre, mais PAS dans la cuisine ni la salle de bain ni WC.
Et les entrées d'air basses cuisine et salle de bain seront bouchées à la condition que la chaudière ne soit pas atmosphérique.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
C'est un bâtiment avec les mur en béton + lame d'air de quelques cm + brique creuse de 5cm. Mon appartement fait environ 70m2.
Je vais passer en électrique individuel (chauffage et eau chaude)
J'ai une grosse entrée d'air directement sur l'extérieur, et j'ai 3 sorties (cuisine, WC, salle de bain) dans des conduits naturels, mais qui sont individuels d'après le syndic.
Je vais boucher la grosse entrée d'air et mettre des bouche dans les 2 chambres et mon salon.

Cependant, ma question porte plus sur le DPE.
Actuellement je suis dans la casse "Ventilation par entrées d'air hautes et basses" avec un Q=2.23.
Je comptais mettre des extracteur VMR hygro B (avec entrée d'air hygro) en pensant que j'allais passer dans la case "VMC SF Hygro B après 2012" avec Q = 1.09, sauf que je pense que je vais juste passer dans "Ventilation mécanique sur conduit existant après 2012" avec un Q = 1.97. Donc quasiment aucune amélioration.

Je pense qu'il ne va pas y avoir de ventilation collective dans les prochaine année, et je ne peux pas percer des trous sur l'extérieur.

Je me demande donc quelle est la meilleure solution pour améliorer mon DPE.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Attention, vous ne parlez pas du chauffage actuel. Si c'est du chauffage collectif, ne le supprimez pas, sinon vous serez obligé de le payer malgré tout. On ne peut pas s'y soustraire, d'où ma question.
En mettant des radiateurs électriques, vous n'économiserez pas, et votre DPE ne va pas s'améliorer.

Si vous avez déjà fait un DPE, regardez les préconisations, souvent il y a, entr'autres d'installer une PAC air/air ou AIR/eau.

vous pouvez faire faire un DPE projeté pour avoir une meilleure note, et demandez d'avoir une autre solution que la pompe à chaleur. Si vous n'avez qu'un côté qui donne sur l'extérieur, ou même 2 si le logement est traversant, vous pourriez mettre un isolant avec placo contre ce mur ou ces deux murs.
ne fait pas une grande surface, ce serait vite fait. Quelle est votre dépense de chauffage et eau chaude par an.
Si vous faites au hasard, vous risquez de faire baisser votre DPE, il sera plus mauvais. Les radiateurs électriques, c'est valable pour un petit logement genre studio ou jusqu'à 40 m2 MAXI. mais pour 70 m2, ce n'est pas une bonne chose de virer un chauffage central pour mettre des radiateurs électriques.
Sauf de vouloir vendre ou louer, le DPE vous importe peu si la dépense n'est pas énorme. LE mur avec espace d'air et contre cloisons en brique à l'intérieur, c'est mieux que rien, mais ça n'isole guère. ça servait à passer les câbles électriques. Mieux vaudrait mettre à l'intérieur 5 cm d'isolant plus placo. Et dessus, est- ce un autre appartement ou les combles ? ça compte aussi.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Pour être encore plus précis, voilà les données de mon DPE
Citation: "deperdition":{
"hvent":56.7
"hperm":9.8
"deperdition_renouvellement_air":66.5
"deperdition_mur":47.5
"deperdition_plancher_bas":30
"deperdition_plancher_haut":0
"deperdition_baie_vitree":33
"deperdition_porte":1.2
"deperdition_pont_thermique":16.4
"deperdition_enveloppe":195
}

On peut voir que la déperdition lié a ma ventilation est de 66.5, sur une déperdition total de 195, soit 34% de mes déperditions (la plus grande source de perte).
Je cherche donc a améliorer cette partie 'ventilation'.
Même si je mets des VMR hygroréglable haute qualité, je serais dans "Vent. méca sur conduit existant > 2012" et je passerait de 66.5 à 61 peut être, ce qui n'est pas terrible
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le samedi 03 janvier 2026 à 00h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir