Retour
Menu utilisateur
Menu

Dysfonctionnement VMC

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous,
J’ai une VMC double flux primocosy Atlantic depuis 3 ans. Celle ci desembue moins bien que mon ancienne VMC simple (surtout quand nous sommes nombreux à se doucher, eau qui coule le long des murs dans les autres pièces ), j’avais une commande à deux vitesses. 
Les filtres ont été changés récemment. Lors de l’achat du produit , Atlantic fournissait une télécommande mais l’installateur m’a dit qu’elle ne servait à rien. Qu’en pensez vous? Merci pour votre aide
Cordialement 

 
            
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 400 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous le souhaitiez.

Les symptômes que vous décrivez (moins désembuage qu'avec la VMC simple, condensation quand plusieurs personnes se douchent) peuvent venir de plusieurs causes: débit insuffisant ou vitesses mal réglées, by-pass de l'unité ouvert ou mal piloté, noyau d'échange encrassé (même si les filtres sont neufs), conduits partiellement obstrués ou mauvaise équilibrage du réseau. Une VMC double flux doit être correctement mises en service et règlée pour compenser des fortes utilisations d'eau (douches multiples).

La télécommande peut être utile si elle permet le mode "boost" pour les périodes humides, la variation de vitesse ou le contrôle du by-pass. Si l'installateur affirme qu'elle ne sert à rien, il est possible que l'appareil ait été configuré en mode fixe ou que la télécommande n'ait pas été activée.

Je vous conseille, sans diagnostiquer, de demander au SAV ou à l'installateur une mise en service/comissionnement avec mesure des débits et vérification du by-pass et du mode "boost". Un professionnel pourra contrôler l'échangeur, les conduits et activer si besoin les fonctions de la télécommande.

Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience ou compléteront ces pistes.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 400
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, La porte de la salle de bain est-elle bien détalonnée ? mettez 20 mm de passage, ça devrait mieux fonctionner. Mais aussi, mettez une douchette économique avec un joint vert qui limite le passage. ça ne va pas avec de grosses pommes de douche à très gros débit bien entendu (économie d'eau froide et chaude et moins de vapeur. N'utilisez pas de l'eau très chaude, ce n'est pas bon pour la peau, mais aussi ça produit plus de vapeur. Voir comment aspire la bouche de cette pièce. Prendre une feuille 21 x 29, la plaquer devant la bouche d'aspiration. Il faut qu'elle soit bien attirée et reste plaquée pour que l'aspiration soit bonne. Si ce n'est pas le cas, il faut voir si quelque chose de gêne pas. Voir s'il n'y a pas d'eau de condensation dans les gaînes. (on le sent en les remuant un peu. auquel cas, il faudrait sortir cette eau. La gaine n'est-elle pas très longue, ce qui réduit l'aspiration (perte de charge). On peut aussi voir l'aspiration du WC qui n'a pas besoin d'un fort débit et réduire le passage, il restera plus d'aspiration pour le reste.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
Bonjour merci pour votre réponse, 

la porte de sdb est coulissante donc pas très jointive. Le test du papier wc est positif. Faudrait il que j’ajoute un extracteur dans la sdb ? Pour limiter la buée,j’utilise le soufflant du sèche serviettes faute de pouvoir le faire avec la vmc.
Je vais déjà prendre les filtres verts!!


Merci bonne journée 
Ps: le pan de maison du côté de la sdb n’a pas d’ite car en limite separative 
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mardi 27 janvier 2026 à 10h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir