Bonjour à tous,

Nous commençons la construction de 2 unités construites en briques creuses + une épaisseur brique traditionnelle, avec bien sur chainage en haut des murs.. La toiture est une toiture 4 pentes. Ces unités font respectivement (dimensions murs extérieurs) 9x9 et l'autre 8.50x10.50

La toiture sera réalisée de la manière suivante : poutres, posé sur les poutres de l'aggloméré protégé par un complexe étanchéité très léger (poids équivalent à du carton) , puis polystirène donc très léger puis dessus, pose de tuiles portugaises au ciment. En dessous sera posé un BA13
Les poutres (je pense que le nom technique est "panne") font pour les 4 principales 25 de haut sur une épaisseur de 6 et pour les intermédiaires (je ne sais plus le nom technique mais je pense que c'est chevron) 14x6
.. Nous sommes dans une région où il peut avoir des vents violents.

Le constructeur veut écarter les chevrons de 80 entre axe, mais je pense que vu le peu de poids, on doit pouvoir espacer davantage.

Le bois étant très cher, pourriez vous me donner votre opinion sur l'espacement des chevrons.. Jusqu'ou peut on aller sans risque ??

par ailleurs on fait une terrasse couverte avec les memes tuiles posées sur chevrons et liteaux (sans doublage ni étanchéité.. tuiles visibles du dessous).. là aussi quel espacement pour les chevrons, sachant que la terrasse fait 10 m de long sur 3.50 de profondeur, qu'il y a sur toute la longueur des IPN posés sur 3 colonnes rondes béton de 30 de diamètre et que de l'autre côté la toiture est appuyée sur le mur de la maison
Merci d'avance à tous pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,

En principe l'entraxe des chevrons peut aller jusqu'à 1m et plus dans des cas assez exceptionnels ( cela dépend bien sur de la section de ceux-ci ) mais cela n'a pas grand intérêt d'augmenter l'entraxe outre mesure puisque la section des liteaux devra être renforcé en conséquence. Il faut donc trouver le juste milieu. 80 cm c'est déjà pas mal puisque le standard plafonne à 60 et les anciens à 35-40cm et puis si votre constructeur à décidé de répartir les chevrons tous les 80 cm rien ne lui fera changer d'avis. C'est lui qui doit garantir la construction par la suite et pour 10 ans au moins.

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Ici il n'y a ni assurance biennale ni décennale mais nous avons décidé de mettre les chevrons à 80 en effet.
Merci pour la réponse
Bonne soirée
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour

Pensez vous que je puisse écarter à 1 mètre puisque comme précisé, sur ces unités il n'y a pas de liteaux. Sur les chevrons sont posées des plaques d'aggloméré qui recoivent un complexe d'étanchéité très léger, puis les tuiles sont posées dessus au ciment.
Pour la terrasse, pensez vous que je puisse écarter à 1 mètre en posant des liteaux de 4x6 ??
Le constructeur attend notre réponse pour faire les choses
Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
Je n'ai pas fais de vérification particulière pour les liteaux car il faudrait l'entraxe de ceux-ci et la pente de la toiture mais je ne pense pas que cela passe, de plus je n'ai pas bien saisi si les chevrons font 14*6 ou si c'est les pannes intermédiaires qui font cette section( un peu faible si c'est ça ).
Vous dites que sur les chevrons sont posées des plaques d'agglo ? Si c'est le cas inutile de penser à un entraxe de plus de 60cm et encore cela dépend de l'épaisseur des panneaux.

Pour résumer, si vous voulez les sections et les entraxes pour votre charpente il nous faudrait:

  • la pente de la toiture
  • les sections que vous proposez
  • les entraxes que vous proposez ( chevrons, pannes, liteaux...)
  • Un descriptif complet et précis des différentes "couches" de la toiture ( marques des éléments ou directement leurs poids/m²)
  • Un petit plans de la maison avec les cotes qui vont bien.
Merci

Cela permettra d'éviter les erreurs et d'avoir des réponses plus intéressantes.

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 10h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir