Bonjour,
notre construction est en cours et nous avons un constructeur certifié NF qui s'engage dons à respercter les normes et DTU.
La distribution d'eau chaude et froide se fait en tuyau souples PER polyéthylène. Toutes les gaines sont bleues, le constructeur ne doit-il pas utiliser des gaines rouges pour l'eau chaude?
Pour le chauffage il utilise les même tuyaux et les radiateurs sont montés en série, les raccords seront sous la chappe. Ne doivent-ils pas tous être visitables? Il y a t il une norme ou DTU à ce sujet?
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message 66 (66)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

hum cela m'a lair bizarre tout cela
perso j'ai la meme couleur de PER OK car se sont des chutes de mon Plancher chauffant

et c'est parfois casse pied

qd a mettre des raccord PER dans la chappe cela n'a pas l'air tres catholique

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
merlin a écrit:
Pour le chauffage il utilise les même tuyaux et les radiateurs sont montés en série, les raccords seront sous la chappe. Ne doivent-ils pas tous être visitables? Il y a t il une norme ou DTU à ce sujet?

Salut Merlin
Pour les couleurs oui... mais à la limite on s'en fout un peu
Par contre tu dis en série. Pourquoi ? Tu les vois en série ? La sortie de l'un va alimenter l'autre ? Sur tout le circuit de chauffage ?
Quels sont ces raccords dans la chape alors ?
S'il y a raccord, oui, ils doivent être accessibles, surtout avec du PER, puisque ce sont des raccords mécaniques.
Pas de raccord dans la chape.
Mais s'il met du PER dans la chape, c'est quoi comme chape ? Il prévoit les épaisseurs nécessaires déja ?

Ensuite en série... Normalement on fait des nourrices pour le PER, non ?
Et puis si c'est en série,as-tu des vannes thermostatiques sur tes radiateurs ? C'est quoi qui est prévu comme régulation ?

On ne monte pas de radiateurs en série en général, sauf s'il partage la même régul, genre une vanne thermostat pour 2 radiateurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Avec le PER , on met des nourrices et surtout on laisse du jeu et on fixe convenablement les radiateurs . Pourquoi ? A cause de l'importante dilatation du PER qui peut pousser les radiateurs .
Le PER dans la chape doit être sous gaine de façon à pouvoir être changer en cas de problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message
En fait au pied de chaque radiateur il y a deux T dans la chappe où les tuyaux sont sertis dessus. D'un coté on arrive du radiateur précédent, de l'autre on va vers le suivant et à l'autre extremité du T on va vers le radiateur juste au dessus de celui-ci. Il y a 2 T à la base de chaque radiateur, un pour l'arrivée et l'autre pour le départ. Les tuyaux sont bien dans des gaines mais à l'endroit où ils sont sertis sur les T il n'y a pas de gaine et biensur si il y a une fuite on ne peut pas les remplacer. Ce sont des tuyaux rouges en PVC mais pas sur que ce soient des PER.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message 66 (66)
PVC = polychlorure de vinyle( polyvinyl chloride )
PER = polyéthilène réticulé

Ce n'est pas la même matière.

Ce qui ne change rien a ton problème.
Messages : Env. 500
De : 66 (66)
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir