Conseils pour équilibrage plancher chauffant

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.577 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,

Possesseur d'un plancher chauffant liquide alimenté par une chaudière électrique, j'ai besoin d'un conseil pour procéder à l'équilibrage des différents circuits.

La clarinette de départ est équipée de boutons pouvant être tournés à la main tandis que la clarinette de retour est équipée de vis ( je ne connais pas le nom réel ) ne pouvant être vissés ou dévissés qu'avec un tournevis.

Ma question est la suivante : l'équilibrage des circuits doit-il se faire avec les boutons du départ ou avec les vis du retour ?

J'ai essayé de voir sur différents forums dont celui-ci mais je lis une chose et son contraire.

Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
pwtb893 a écrit:Ma question est la suivante : l'équilibrage des circuits doit-il se faire avec les boutons du départ ou avec les vis du retour ?

Bonne question. Y'a deux écoles. Perso, j'imagine que cela doit revenir plus ou moins au même.

Voyons avec les spécialistes.

Mais c'est pas le moment de régler son plancher chauffant...
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bonjour

avec le retour et les vis, ces réglages pouvant être de plus à "mémoire"
Les molettes de départ servent simplement à ouvrir et fermer les circuits.

pour l'équilibrage, il convient de disposer d'une étude des débits des différentes boucles, sinon le réglage peut s'avérer long et infructueux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour vos réponses. Si d'autres ont des avis, n'hésitez pas.

fredoche a écrit:Bonjour

avec le retour et les vis, ces réglages pouvant être de plus à "mémoire"
Les molettes de départ servent simplement à ouvrir et fermer les circuits.

pour l'équilibrage, il convient de disposer d'une étude des débits des différentes boucles, sinon le réglage peut s'avérer long et infructueux.


Je possède la maison et ce chauffage depuis 22 ans et ai fait l'erreur, lors d'un rinçage du circuit, de perdre ces réglages en verifiant que ces vis n'étaient pas grippées. Après la constrution de la maison, je n'ai jamais eu la moindre étude et ne connais absolument pas les débits, pertes de charge .... Je sais quad même à quelles pièces ou endroits de la maison correspondent les différents boutons et vis des clarinettes.

Après réflexion, voici la méthode que j'ai employée :
- Tous les boutons sont ouvers à fond.
- La vis de retour de la pièce traditionnellement la plus froide est ouverte à fond.
- Tous les matins, je prends la température des différents endroits de la maison ( 8 thermomètres étalonnés accrochés ) et ferme + ou - les vis de retour. Au début, il y avait des écarts de 3-4 degrés mais maintenant j'en suis à 1,5 degré d'écart.

Cette méthode est un peu fastidieuse mais à priori efficace. Je ne pense pas qu'un pro puisse l'utilser car trop long à mettre en oeuvre.

Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
pas grand chose... bon courage

si tu connais la boucle la plus longue, celle ci devra forcément être ouverte à fond, puisque c'est celle qui présente le plus de pertes de charges naturellement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
fredoche a écrit:pas grand chose... bon courage

si tu connais la boucle la plus longue, celle ci devra forcément être ouverte à fond, puisque c'est celle qui présente le plus de pertes de charges naturellement.


Je ne connais pas la boucle la plus longue puisque je n'ai pas de plan. Est-ce que ca serait pas celle de ma pièce la plus froide ?
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 04h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir